tomaskrejci píše:Dekuji za odpoved. Mate pravdu, je to projekt pro stavebni povoleni. Projektant rika, ze provadecka je zbytecna investice (nedokazi posoudit).
To je dvojsečné. Zkušená montážní parta od vzduchotechniky tohle zvládne. Pokud ale chcete montovat svépomocí nebo s méně zkušenou firmou, můžete si naběhnout. Montážník není vázán projektem a dokazovat chyby bude následně těžké.
tomaskrejci píše:Vyfuk je na strechu, muze to byt nebo to neni idealni?
Je to komplikovanější s ohledem na nutnost provedení odvodu kondenzátu, jinak to jde. Obecně každá zbytečná díra do střechy je těsto na průšvihy.
tomaskrejci píše:Nevim presne co myslite "koncem vetvi", myslite ze u kazdeho odtahu/vydechu by mel byt tlumic? Nebude to mit negativni dopad na tlak?
Vliv na tlak to mít bude, ale něco za něco. Nemusí to být klasický tlumič, stačí sono potrubí cca 80cm.
tomaskrejci píše:Nebylo by lepsi odbocky az k vydechu dovest pod nejakym mensim uhlem nez 90 stupnu?
Jak kde, to je o tom projektu.
tomaskrejci píše:Mate pravdu i s izolaci, na tom setrit nechci. S izolaci pocitam i na sani a vyfuku co se vejde. Rozvody budou umisteny uprostred 520mm stropni izolace z vaty. Je jeste potreba izolovat potrubi nejakou specialni izolaci nebo to rovnou lze umistit do vaty?
Rozvody přívodu nic speciálního nepotřebují. Sání a výfuk (možná ještě i ten přívod v TM) bych dal do kaučuku a až potom vatu.