Odtah digestoře v panelovém bytě

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu

od cc01 » 25 říj 2018, 11:18

Zdravím,

rekonstruujeme panelový byt. Změnili jsme dispozice bytu. Kuchyň se posunula o místnost vedle za nosnou zeď. Rádi bychom napojili odtah digestoře přes tuto nosnou zeď na odpadní vzduchotechniku (jak jsou stoupačky). Odhadem je to tak 5m vzdálenost. Rozvody by byly vedeny v SDK podhledu (min. sníženém).

Je mi někdo schopen říct, zda takový odtah může fungovat (tlaková ztráta, kondenzát, ...) na takovou vzdálenost a případně navrhnout řešení? Návrh (rozvody / výběr digestoře / zpětné klapky) jsem ochoten i zaplatit.

Předem děkuji za odpověď.
Uživatelský avatar
cc01
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 2
Registrován: 25 říj 2018, 11:10

od technik76 » 25 říj 2018, 16:00

V rovném úseku potrubí bude na 5 metrech zanedbatelná ztráta, můžete být v klidu.Pokud odtah fungoval, bude fungovat nadále.
technik76
 

od cc01 » 25 říj 2018, 18:22

V rovném úseku potrubí bude na 5 metrech zanedbatelná ztráta, můžete být v klidu.Pokud odtah fungoval, bude fungovat nadále.


No tentokrát to půjde minimálně přes 2 kolena si myslím.
Uživatelský avatar
cc01
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 2
Registrován: 25 říj 2018, 11:10

od technik76 » 26 říj 2018, 12:01

Ani dvě kolena nic zásadního v pevném spiru neudělají.
technik76
 


Zpět na Vzduchotechnické rozvody