Stránka 1 z 1
Sdružené fasádní mřížky
Napsal:
20 bře 2019, 20:01
od Calimantan
Zdravím vážené odborné fórum,
projektant nám zhotovuje projekt nuceného větrání / pasivní rekuperace. Na osobních konzultacích k rekuperačním jednotkám s technikem od výrobce rekuperací a jiným technikem výhradního dovozce jiné renomované evropské značky nám bylo shodně doporučeno řešení sání a výfuku rekuperace na jednom místě formou "sdružené fasádní mřížky". Při zlém směru větrů sice vzniká "zkrat na sání a výdechu", ale to má být bez dopadu na kvalitu vzduchu v sání. Náš projektant údajně nezná novinky z branže. Podotýkám, nejednalo se o pouťové prodavače, ale firemní techniky. Skutečně má "zkrat na sání" zanedbatelný účinek, nebo je to nová módní vlna pro kupující laiky ??
Re: Sdružené fasádní mřížky
Napsal:
21 bře 2019, 21:51
od Zohan
Zeptejte se na Prohlášení o shodě na tento výrobek. Standarně se postupuje podle nařízení vlády 163/2002 Sb., kdy se vystavuje Prohlášení o shodě nebo podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kdy je vystaveno ES prohlášení o shodě.
Laicky řečeno: žádný výrobek dodávaný na náš trh nesmí být v rozporu s naší platnou legislativou a tento výrobek naráží přímo hlavou na zeď, neboť odstupová vzdálenost musí být 1,5 metru.
Vyhláška č.268/2009Sb.
§ 37
Vzduchotechnická zařízení
(1) Vzduchotechnické zařízení musí zajistit takové
parametry vnitřního ovzduší větraných prostorů, aby
vyhovělo hygienickým a technologickým požadavkům.
Jeho provoz musí být bezpečný, hospodárný, nesmí
ohrožovat životní prostředí a zdraví osob nebo zvířat.
Vzduchotechnické zařízení musí umožnit požadované
pravidelné čištění a údržbu.
(2) Výfuk odpadního vzduchu musí být proveden
a umístěn podle normových hodnot tak, aby neobtěžoval
a neohrožoval okolí. Výdechy odpadního vzduchu
musí být vzdáleny nejméně 1,5 m od nasávacích otvorů
venkovního vzduchu, východů z chráněných únikových
cest, otvorů pro přirozené větrání chráněných,
popřípadě částečně chráněných únikových cest a 3 m
od nasávacích a výfukových otvorů sloužících nucenému
větrání chráněných únikových cest.
Re: Sdružené fasádní mřížky
Napsal:
23 bře 2019, 09:56
od Calimantan
Dobrý den,
děkuji za detailní odpověď. Tušil jsem nějaký problém, nabídka takového artiklu při konzultacích s techniky výrobců rekuperací mne dost zarazila.
Můj původní dotaz na odborný personál byl : kam je vhodnější umístit výdech rekuperace ?
Rád bych se obrátil na Vás se stejnou otázkou.
Směrovat výdech:
- svisle nad střechu k nejvyššímu bodu hřebenu střechy,
nebo
- vodorovným vedením, otvorem přes podezdívku nezatepleného krovu do závětří, na bok domu ?? Jedná se o jinou zeď než pro sání.
Mám z Meteoblue dlouholetou větrnou růžici, znám směr, z kterého v dané lokalitě nejméně fouká (SV). Nechci projektantovi do toho moc mluvit, ale zajímá mne, kde je pro výdech vhodnější fyzikální prostředí.
Hřeben střechy, kde může být silnější proudění, nebo závětří venku za podezdívkou krovu ? Výškový rozdíl alternativ výdechů je dle řezu domu 2,27 m.
Funkčnost vzduchotechniky má přednost, je to nemalá investice, nechci nic zanedbat.
Děkuji předem za každé doporučení.
Re: Sdružené fasádní mřížky
Napsal:
25 bře 2019, 18:13
od Zohan
Určitě bych se vyhnul střeše. Důvodem není umístění, ale prostup střechou a řešení odvodnění výfukového potrubí. Nejpraktičtější je vodorovné na fasádu. Pokud znáte nejčastější směr větru, využijte to a nenechejte "smrad" unášet k místu sání, terase atd.
Re: Sdružené fasádní mřížky
Napsal:
28 bře 2019, 22:46
od Calimantan
Dobrý den,
děkuji za doporučení.
Požádám projektanta o zapracování výdechu na fasádu. Asi s jemným sestupným úhlem pro odtok případného kondenzátu ven ze vzduchovodu.
Nějakou vhodná koncovka výdechu se určitě najde.