Posouzeni projektu + vývod na střechu

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu

od Ilagu » 17 říj 2019, 15:01

Dobrý den,
mohu poprosit o zhodnocení projektu, zda je takto dobře navržen? Jedná se o řadový dům, tedy jen dvě venkovní zdi. Prosím také o zhodnocení, zda je nutné mít výfuk střechou či je jiné řešení (na fóru jsem četla, že je to drahá varianta a může být komplikovaná kvůli kondenzátu a jeho odvodu)? Děkuji.
Přílohy
03_RD Součková_2NP doc.pdf
(393.61 KiB) 53 krát
02_RD Součková_1NP_varianta1 doc.pdf
(413.14 KiB) 44 krát
Uživatelský avatar
Ilagu
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 3
Registrován: 17 říj 2019, 14:11

od 000 » 17 říj 2019, 16:35

Pár výhrad bych k tomu měl. 20m3/h na WC je málo, na druhé straně 70m3/h z chodby je zbytečných. 35-40m3/h na pokoj je docela bída, no chápu, že šetřil, aby nemusel dávat větší jednotku. 60m3/h na koupelnu s WC taky není nic moc, ale je tam okno, tak budiž. Osobně bych se vykašlal na chodbu a těch 70m3/h rozdělil na koupeny a WC. Odapdní vzduch do štřechy nepovažuju za špatný, asi by to chtělo trochu poladit, aby to šlo dole odvodnit, takhle vám to potřeče do jednotky a to není nic moc.
000
 

od Ilagu » 23 říj 2019, 22:37

Dobrý večer,

děkuji za Vaše připomínky. Kolik prosím by měl být tedy přívod na pokoje? Máme raději uvažovat o větší jednotce? Odvodnění tedy projednáme s realizační firmou, určitě si s tím poradí. Máme si na něco prosím dát pozor?
A ještě jedna otázka je nějaký velký rozdíl mezi potrubím Air Excellent a Klimaflex? Moc děkuji.
Uživatelský avatar
Ilagu
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 3
Registrován: 17 říj 2019, 14:11

od 000 » 24 říj 2019, 08:50

Dávka vzduchu na osobu by měla být min 25m3/h. My pracujeme s klasickým plechovým potrubím, takže plastové si netroufám srovnávat. Podle letmého shlédnutí na internetu bych řekl, že Klimaflex je pouze hadice, zatímco Air Excellent má i různé tvarovky. Nechci Vám vnucovat můj názor, ale já osobně nepoužívám menší potrubí než DN125, tudíž jsem odpůrcem hadic s průměry pod 100mm.
000
 

od Ilagu » 27 říj 2019, 14:53

Děkuji moc za odpovědi. Asi budeme zvažovat jednotku s vyšší kapacitou a nebo to poté ještě projednáme s realizační firmou, jak jí vybereme. Ohledně doporučení tloušťky hadic nad 100mm, nejlépe min. 125mm - kvůli čemu prosím? Děkuji.
Uživatelský avatar
Ilagu
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 3
Registrován: 17 říj 2019, 14:11

od 000 » 29 říj 2019, 20:13

Jeden problém je použití hadic a druhý je použití malých průměrů. Obojí má nevýhodu ve vyšší tlakové ztrátě (míněno tak, že i při stejné rychlosti v potrubí má menší průměr větší ztrátu). Další problém je použití systému "pavouk", nebo klasický VZT rozvod, viz dotaz "Distribuční box?". Nic méně funguje obojí.
000
 


Zpět na Vzduchotechnické rozvody