Rekuperace - podhled

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu

od Libor11 » 02 pro 2021, 13:11

Ahoj,
budu stavět bungalov. Od čisté podlahy po spodek trámů mám 300 cm. Místo na vedení rozvodů rekuperace je dost -ALE...mám tam 2 nosné zdi, které mají betonový věnec - spodní hrana věnce je 275 cm. Takže mám 2 možnosti - buďto vést trubky pod věncem - tím si ale snižuju strop, nebo to nějak protáhnout přes věnec, popř. věnec zúžit v místě prostupu. Jak jste to řešili?
Díky za info.
Uživatelský avatar
Libor11
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 1
Registrován: 02 pro 2021, 13:10

od Hugo Zhor » 03 pro 2021, 12:42

Většinou má věnec výztuž dole u spodní hrany a nahoře u hrany horní, samozřejmě s potřebným krytím. Zkuste se zeptat statika, jestli je možné mezi tyto pruty udělat otvory pro vedení VZT potrubí. Přijde mi to jako nejjednodušší varianta.
Uživatelský avatar
Hugo Zhor
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 13
Registrován: 23 úno 2011, 10:45


Zpět na Vzduchotechnické rozvody