desifekce ozonem

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu

od AlesP » 25 črc 2022, 16:58

Poprosil bych o radu.
Mám vetraci jednotku Atreu, rozvody v RD pomocí pozinkovaných plochých kanálů v podlaze. Ty jsou špatně udělané, spoje jsou ostré a jsou tam "špony". Mechanické čištění je tak takřka nemožné. Zvažují tak aspoň desinfekci.

Vím, že jsou možnosti čištění ozonem. Nicméně s ohledem na cenu od firem si pohrávám s myšlenkou zda by nebylo možné kanály desinfikovat pomocí vlastního genrátoru ozonu. Pomocí nějaké manžety to nechat foukat přímo do té rozdělovací komory co je pod větrací jednotkou a nechat běžet. Čtu že ozon je těžší než vzduch, tak by teoreticky měl v kanálech v podlaze i zůstávat, ale ten větrák co mají ty vyvíječe to bude hnát ven. Pustit to ráno odejít a večer po návratu to pořádně vyvětrat.

Co nevím a je otázkou jestli někdo dokáže poradit je:
- jestli reaguje ozon s pozinkem, či polystyrenem (který je okolo kanálů a někde může být díky škvíře v přímém kontaktu se vzduchem v kanálu)
- otázka koncentrace, ty vyvíječe mají od 4g/h až po třeba 20g/h. Tomu pak analogicky odpovídá výkon větráku co mají: třeba od 95 m3/h po 200 m3/h. Ale když to podělím, tak to vychází na nějakou koncentraci 30 - 100 mg/m3
- no a poslední dotaz - jestli tyhle "domácí" vyvíječe nejsou spíš povodvod než skutečně funkční věc

Díky
Uživatelský avatar
AlesP
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 1
Registrován: 25 črc 2022, 16:28

od pefi » 10 kvě 2023, 15:29

Ozón pozinku neudělá nic. Polystyrenu se líbit nebude, plastovým těsněním rovněž ne - povrch to naruší a ten začne být lepkavý. Pokud se ozonem desinfikuje jen občas a krátkou dobu, tak to nic hrozného nedělá a funguje to velmi dobře.

Generátory povod nejsou, fungují velmi dobře. Jen se to nesmí přehnat a nesmí se to dýchat - je potřeba pořádně vyvětrat.

Na likvidaci plísní a zápachů ve vlhkém sklepě je to dokonalé.
Uživatelský avatar
pefi
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 22
Registrován: 25 čer 2021, 17:30

od pefi » 14 kvě 2023, 14:50

Těsnění z EPDM prý desinfekci ozonem zvládá relativně dobře, takže v případě plechových rozvodů bych se toho nebál, ale plastové díly bych tím netýral.
Uživatelský avatar
pefi
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 22
Registrován: 25 čer 2021, 17:30


Zpět na Vzduchotechnické rozvody

cron