Nazor - ovalne potrubi

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu

od radekkk » 03 lis 2023, 09:04

Dobry den,
chtel bych se zeptat na nazor pripadne zkusenosti s ovlanym potrubim
https://www.hapotechnik.cz/ovalne-potru ... -tvarovky/

V 1 patre mi nevychazi vysky podhledu a tedy bych potreboval nahradit 125 spiro + 4cm kaucuku necim nizsim. Plast bych nerad jelikoz aktivni rekupka bude chladit aby se neztracel chladici vykon v trubkach. Vim ze kruhove spiro by bylo ideal ale....
Narazil sem na zminene ovlane potrubi kde v katalogu pisi ze 125spiro nahradi jejich 260/50 a to tak ze ma : stejny odpor se stejnym proudenim, stejny koeficient treni. Jedna se mi o jednu vetev 125 spira ze ktere pak vedou 3 vyustky
Nemate nekdo zkusenost?
diky
radekkk
 

od 000 » 06 lis 2023, 12:05

Osobní zkušenost nemám, ale spíš bych řekl, že ovál 260/50 bude mít stejný průřez jako kruhové 125, nikoliv stejný odpor. Nic méně ten odpor nebude dramaticky větší, takže to jde bez problémů použít.
000
 