Stránka 1 z 1
Spoj spiro a sonoflex

Napsal:
10 čer 2011, 10:38
od gabo
Pomaly sa dostavam k realizacii rozvodov VZT ..
Zatial pokusne som skusal spajat spiro so sonom , resp ventil so sonom a narazil som na problem, kde mam dost problem navliect sono priemeru 125 mm na spiro 125 mm. Na tomto fore som dostal link na atreacke montazne postupy (vcelku prehladne), tam su spoje realizovane vonkajsou spojkou, ale priemer thermoflexu bude asi 127 mm.. co v pripade 125mm sona je nerealizovatelne, dokonca ani vnutornu spiro spojku sa mi do sona zatial nepodarilo dostat. Ako najlepsie teda spajat sono 125 a spiro 125mm?
Re: Spoj spiro a sonoflex

Napsal:
10 čer 2011, 13:38
od MIRAS
My to děláme tak, že spiro nastřineme na několika místech, zmenšíme tím průměr a nasadíme sono. Celý to přejedem šedou vzduchařskou páskou.
Re: Spoj spiro a sonoflex

Napsal:
10 čer 2011, 14:04
od gabo
Vdaka za info , vyskusam teda spravit povedzme 8 cca 5cm zarezov (nastrihov) a snad tma to sono natlacim
Re: Spoj spiro a sonoflex

Napsal:
13 čer 2011, 07:47
od Hugo Zhor
Na spiro dejte vnitřní spojku (spojují se tím dvě trouby k sobě), na kterou potom sonoflex lehce navlečete a upevníte. Jsou to nějaké peníze navíc, ale technicky je to lepší než spiro prostřihávat.
Re: Spoj spiro a sonoflex

Napsal:
13 čer 2011, 09:33
od Martin Šperl
Hugo Zhor píše:Na spiro dejte vnitřní spojku (spojují se tím dvě trouby k sobě), na kterou potom sonoflex lehce navlečete a upevníte. Jsou to nějaké peníze navíc, ale technicky je to lepší než spiro prostřihávat.
Někdy stačí uříznout kus ze spira stejného průměru a podélně rozříznout. Vytvoříte si tak jednoduchou spojku, která díky změnšenému průměru lze zapasovat do původní trubky i sona. V každém případě natřete vnitřek napojované trubky akrylem, zasuňte spojku a před navlečením sona, můžete zevnitř vymáznout akrylem i podélný šev. Pozor, aby nebyl řez ostrý. Vše si ozkoušejte samozřejmě nejprve bez akrylového tmelu. Spoj fixovat a přelepit, jak psal Miras.
Re: Spoj spiro a sonoflex

Napsal:
13 čer 2011, 10:06
od gabo
Vnutornu spojku sa mi tiez nepodarilo "napasovat" na sono-mozno som bol malo trpezlivy alebo viacej nesikovny:)
Riesenie s pozdlzne rozdelenym kuskom spira, ma tiez napadlo ale musel som vystrihnut cca 1.5 cm aby som ho dostal dovnutra sono hadice- zatial asi najlepsie riesenie. Este rozmyslam, ze si necham vyrobit spojky na mieru, nakoniec budem ich potrebovat len zopar.
Re: Spoj spiro a sonoflex

Napsal:
15 čer 2011, 16:37
od mirek
Neni nekde ke stazeni detail napojeni sono na spiro? Mam na mysli spravne napojeni jednotlivych vrstev, jak spoj zalepit izolackou apod. Diky
Re: Spoj spiro a sonoflex

Napsal:
17 čer 2011, 20:07
od Amigo
Ja som sa riadil podla instruktaze na strankach Atrea.
Inak odporucam niektore detaily vytlacit a prestudovat. Najdes tam aj ten spoj sono - tvarovka.
Je to tu:
http://www.atrea.sk/?download=cz/obytne ... _atrea.pdf
Ja som spajal spiro-sono pomocou vnutornej spojky. Spoj sono-koleno isiel priamo.
Islo to dost natesno, ale dostal som to tam bez natrhnutia.
Re: Spoj spiro a sonoflex

Napsal:
17 čer 2011, 20:16
od Amigo
vyzeralo to nejako takto: