Vzduchotechnické vedení přímo ve stropě

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu

od Palouš » 16 črc 2011, 17:13

Už jednou jsem tu založil téma na vedení vzduchotechniky vně domu a teď přicházím ještě s jiným dotazem pro jiný dům. Stavbyvedoucí navrhuje integrovat vzduchotechnické rozvody do dutin přepjatých betonových stropů. Jsou s tím nějaké zkušenosti, je to možné? Dovedu si představit rovné vedení, ale jak je to se spojováním a napojením ventilů?
Palouš
 

od Martin Šperl » 17 črc 2011, 13:06

Znám tu technologii jen okrajově, ale mé otázky směřují vždy k izolaci potrubí. Jakmile stěna trubek /hadic/ je v přímém kontaktu s betonem, bude docházet ke ztrátám v přenosu tepla/chladu do cílové místnosti. Postavit rozvod jen na větrání mi přijde krátkozraké.
..
Realizovali jsme několik akcí, kde se potrubí zalévalo přímo při betonáži klasického stropu. Jako izolant se používala nenasákavá kaučuková izolace krytá separační fólií. Bylo to pracné a drahé a musel vše schvalovat statik, jako standardní řešení bych nedoporučil.
Martin Šperl
 

od metball » 24 črc 2011, 19:16

Palouš píše:...
Stavbyvedoucí navrhuje integrovat vzduchotechnické rozvody
do dutin
předepjatých betonových stropů
...


Ave PT Readers,
slyšel/viděl někdo
tento koncept dotažený do
fáze realizace?

Existuje tam spousta drobniček, jejichž vyřešení ve stádiu realizace
je ze statického hlediska dost bobřík ...
O hydru nemluvím, to si umím představit,
ale přívody a odvody do/z předepjatého železobetonového panelu...
hmm, tak "nejvýš 3-4 lochny na cimru?"

iGoNY

P.S.:
Z čistě "akademického hlediska"
je to hodně dobré řešení.
Až vyřešíte ty tisíce drobniček sa statikou a normami, narazíte asi nejvíc.
Zbude JEDEN
ZÁSADNÍ HÁK!
Vyžaduje "ale hodně znalého" uživatele ...
jinak to moc k provozování asi nebude.
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
 
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29


od metball » 24 črc 2011, 21:20

Pedro píše:Jaký je průměr těch děr v panelu?


Jsou to "šišoidy".
Pro "normální velikosti baráků" někde mezi 85 a 180 mm.

Leč spekulací netřeba.
Hotových (byť jen testovacích) realizací
a zkušeností
z jejich provozu
SE tu NEDOSTÁVÁ.

iGoNY

P.S.:
Ani nemusíte dodávat, proč se jich nedostává :evil: .
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
 
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29

od xaver » 29 lis 2016, 00:12

Taky jsem dostal nějakou informaci , že jde udělat rozvod do panelů denert. Jak se to napojuje, potřeboval bych víc informací. Druhá možnost je v podhledu. Kolik budu potřebovat místa? Ještě nejsem rozhodnutý pro typ stropu. Potřebuju pokračovat se stavbou, počasí je dobrý.
xaver
 

od JakeS » 29 lis 2016, 12:20

Mám realizovaný jeden přívod a jeden odtah dutinou ve Spirolu. Průměr je 150mm a mám tam flexi hadici 75. Pro přívod izolovanou.Napojení na ventil a spiro je tímto http://www.elektrodesign.cz/web/cs/prod ... tova-jimka.
Provozní zkušenosti zatím nejsou. Statiky bych se nebál, pokud se neporuší nosníky mezi dutinami, pokud si dobře pamatuju, výrobce ani otvory do dutin nijak neomezuje.
Zajímal by mě ten provozní HÁK ?!
Uživatelský avatar
JakeS
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 20
Registrován: 22 črc 2015, 14:48


Zpět na Vzduchotechnické rozvody