Stránka 34

Re: Izolacia Spiro potrubia

PříspěvekNapsal: 18 srp 2015, 15:26
od IVI I ( I-I /-\ I_
25 mm na přívodu je v pohodě dost. 40 mm na přívodu a výfuku je málo. Určitě bych dal nejprve 20 mm nějakého kaučuku a pak těch 40 mm vaty.

Re: Izolacia Spiro potrubia

PříspěvekNapsal: 18 srp 2015, 17:34
od laik1
Kaucukova izolacia,to je napr.K flex?

Re: Izolacia Spiro potrubia

PříspěvekNapsal: 18 srp 2015, 23:39
od Styxík
Já jsme u izolace spira "vypěnil" při navlékání rukávů a nechal jsem komplet vedení zastříkat tvrdou PU pěnou. Cena o něco vyšší, ale supr (bordelu jakž takž), a ve finále spokojenost. A kdybych věděl předem, že to nakonec udělám takhle, tak si ještě ušetřím spoustu práce s izolováním spojů a tím pádem i instalací jako takové. Průchody přes zdi jsem řešil vycentrováním v otvoru pomocí špalíků z XPS a utěsněním taky PUčkem. Výsledek, žádná kondenzace, žádné netěsnosti, žádné vibrace a hluk, žádné tepelné mosty. Sice před záklopem stropu SDK to vypadalo jako v jeskyni, což ale na konečný vzhled nemá vliv. Takže za mně je izolace VZT potrubí PUčkem sic ne nejlevnější, ale určitě v rámci poměru cena výkon nejvýhodnější izolace.

Re: Izolacia Spiro potrubia

PříspěvekNapsal: 19 srp 2015, 00:04
od Návštěvník
K-flex patří mezi kaučukové izolace.

Re: Izolacia Spiro potrubia

PříspěvekNapsal: 19 srp 2015, 10:22
od laik1
Je aj nejaka lacnejsia kaucukova izolacia ako K flex?Mna skor zarazilo,ze taku hrubku izolacie navrhla uznavana proj.kancelaria na VZT.

Re: Izolacia Spiro potrubia

PříspěvekNapsal: 19 srp 2015, 11:56
od IVI I ( I-I /-\ I_
K Flex je obchodní označení, alternativou je například Armaflex AC.

Pokud chcete něco levného a se stejnou funkcí, použijte samolepící Mirelon. 20 mm vyjdou na 312 Kč/m2 včetně DPH viz např. http://www.mirelon.com/cz/mirelon-pasy- ... html?p=296

Netvrdím, že by 40 mm vaty nemuselo stačit, jen se mi to zdá málo a pro jistotu používám nejprve nenasákavou vrstvu.

Re: Izolacia Spiro potrubia

PříspěvekNapsal: 19 srp 2015, 13:21
od laik1
Super,dakujem za radu a link.

Re: Izolacia Spiro potrubia

PříspěvekNapsal: 13 lis 2015, 14:36
od laik1
Izolacia na potrubie sa dava uz "na zemi" alebo az ked je zavesene pod stropom? Takisto si neviem dost dobre predstavit omotavanie pasky na spoje, ked je to uz zavesene a je tam len mala medzera medzi spirom a stropom..

Re: Izolacia Spiro potrubia

PříspěvekNapsal: 01 pro 2015, 08:57
od laik1
Nikto nic? Alebo ake prichytky ste pouzivali na prichytenie spira o strop, ked chcem mat rury co najviac pritisnute k stropu? Prip. kde by som nasiel navod (alebo video) montaze spira.

Re: Izolacia Spiro potrubia

PříspěvekNapsal: 01 pro 2015, 09:59
od anonym
Potrubí se izoluje zpravidla před montáží, ale není to bezpodmínečně nutné. Pro zavěšení se používají objímky http://www.multivac.cz/produkty/sbo (existují i s gumou), potrubí malých průměrů se věší také jen na závitovou tyč - potrubí se shora provrtá, prostrčí se závitová tyč, která se předtím upevnila do stropu a stěna potrubí se "zmáčnke" mezi dvě matky.

Re: Izolacia Spiro potrubia

PříspěvekNapsal: 01 pro 2015, 10:23
od zumik
Zrovna dělám VZT, na uchycení spira používám klasické pogumované objímky s kombišrouby (kotvím do masivního dřevěného stropu).
http://www.bravosmat.cz/product/719-rab-objimka-110-mm
Spiro (tvarovky) mám s těsněním a spojuji pouze ALU páskami, případně airstop páskami a objímky mám jak je potřeba, na delších úsecích po metru a na každém kolenu, odbočce, atd. Drží to jak ďas.

Osobně budu izolovat až po zavěšení (teď už mi ani nic jiného nezbývá :D). Ovšem já jsem "chytře" (bezmyšlenkovitě) koupil tlumiče s 100mm tlumící vrstvou, takže mám spiro zavěšené cca 60 - 100 mm pod stropem a tudíš místa na izolaci relativně hodně. Koupil jsem jako izolaci Klimafix od rockwool. http://www.rockwool.cz/produkty-a-resen ... 9/klimafix
Takže tak nějak předpokládám, že tam jen protáhnu izolaci na míru seřízlou a zespodu spojím ALU páskou. Uvidíme, jak to bude držet, přinejhorším to ještě vezmu dokola nějakým špagátem, izolepou nebo něčím.


Když už sem píši, nemáte někdo zkušenosti s tlumičema, které se dotýkají stropu? Já jsem je musel natlačit co nejvíce ke stropu, abych se vešel pod SDK podhled a bojím se že by tam mohlo něco rezonovat. Samozřejmě před zaklopením řádně otestuji, ale kdyby mi někdo řekl, rovnou že jsem to udělal na hov.., tak to vypodložím nějakou gumovou podložkou dřív, než vůbec zprovozním jednotku.

Re: Izolacia Spiro potrubia

PříspěvekNapsal: 01 pro 2015, 16:23
od laik1
Ja mam taketo tlmice hluku. Treba aj tie este este izolovat? Maju cca.26cm priemer.
a.jpg

Re: Izolacia Spiro potrubia

PříspěvekNapsal: 02 pro 2015, 10:11
od zumik
V tom tlumiči už izolace je, takže dle mě je zbytečné ho izolovat

Re: Izolacia Spiro potrubia

PříspěvekNapsal: 02 pro 2015, 14:36
od laik1
Som rad, ze tlmic sa uz dalej neizoluje.

Tieto objimky sa mi celkom pozdavaju.
b.jpg

Prichytavaju sa na zavitovu tyc. Ako ale uchytit tyc do keramickeho stropu (do dutej vlozky) :?:

Re: Izolacia Spiro potrubia

PříspěvekNapsal: 02 pro 2015, 14:56
od Leonardo
Najděte si jakoukoliv hmoždinku do duté cihly a použijte tzv, kombi šroub.
Sroub-kombi-m-6-x-60-mm-060_v.jpg

Pokud budete potřebovat prodloužit, použijte spojku na závitovou tyč.
mmatice.gif

Re: Izolacia Spiro potrubia

PříspěvekNapsal: 05 pro 2015, 13:22
od laik1
Uchyt na spiro ma privarenu maticu M10. To by som musel použiť kombiskrutku M10. Uzlovacia hmozdina by bola 14 :?: Sú vôbec také?A komplikácia s veľkým vrtakom do betónu...

Re: Izolacia Spiro potrubia

PříspěvekNapsal: 06 pro 2015, 17:46
od laik1
Používate Zn sprej na ošetrenie rezanych spojov?

Re: Izolacia Spiro potrubia

PříspěvekNapsal: 06 pro 2015, 21:45
od zumik
Objímka má i matici M8, jen je jakoby hlouběji (takže jde použít M10 i M8). Teda alespoň já jsem to tak měl.
ZN sprej jsem taky používal, ale docel hukot s ním, vystříkal jsem skoro 2 spreje. Dával jsem jen jednu vrstvu, čekat než to zashne a dávat druhou by mě asi trefilo. A připadal jsem si jak v lakovně :).

Re: Izolacia Spiro potrubia

PříspěvekNapsal: 06 pro 2015, 21:51
od zumik
Jinak 14 hmoždinu seženete a vrták bez problémů taky. Je to tedy opravdu maximum si myslím do sklíčidla.

Re: Izolacia Spiro potrubia

PříspěvekNapsal: 07 pro 2015, 18:20
od Elff
Takto jsem se dostal až na strop ,demontoval jsem matku, do stropu dal kotvu se závitem a přišrouboval původním šroubem.