Martin Šperl píše:miskin píše:A teď trochu těch počtů. Bojler za rok spotřebuje cca 4000-5000kWh pro běžnou 4-5člennou rodinu. Nilan VP18K pro stejné účely cca 1500kWh. To znamená roční úsporu cca 3000kWh jen na vodě. Při ceně 3,50 Kč/kWh je to 10.500 Kč ročně. Nesmíme zapomínat, že synergickým efektem, ale VP18K chladí. Je to jen 1,1kW výkonu, ale kdybychom chladili jen měsíc v roce 10hodin denně, máme dalších 300kWh x 3,50Kč = 1.050 Kč úspory navíc. CELKEM 11.550 Kč
Pre diskutujúcich, kedy nemá význam uvažovať nad aktívnou rekuperáciou (nie aktívna v kombinácii s pasívnou):
1. Ak ste rozhodnutí pre plynový kotol na kúrenie resp. máte plynovú prípojku.
Prevádzkové náklady na ohrev TÚV zemným plynom vychádzajú na rovnako ako Nilan. Výhrevnosť jedného m3 zemného plynu pri bežnom spaľovaní so započítanou 90% účinnosťou zariadenia je 8,74 kWh. Ak máte kvalitnejšie zariadenie, účinosť stúpne, rozdiel investície je na zvážení.
Nilan spotreba pre ohrev TÚV + vetranie: 2200 kWh ročne x 0,13 euro =
286 euroPlyn spotreba pre ohrev TÚV + samostatné vetranie: 4500 kWh/8,74 kWh = 514 m3 x 0,5 eur/m3 = 257 euro + 30 euro na vetranie ročne =
287 euroPreplácate za Nilan, za ten príplatok máte oveľa úspornejší zemný výmenník.
2. Ak budete kúriť TČ.
TČ pracuje na ronvakom princípe ako aktívna rekuperácia, čo znamená, že Vám za rovnaké náklady vyrobí teplú vodu. Podľa všetkého budete na tom ešte lepšie, lebo väčsina kvalitných TČ (ako napr. Daikin) pracuje s inverterovým kompresorom s plynulou reguláciou otáčok t.j. pri nžšej spotrebe ako niektoré zariadenia Nilan (predpokladám tie lacnejšie).
Preplácate za Nilan, za ten príplatok máte oveľa úspornejśí zemný výmenník.
Kedy sa oplatí aktívna rekuperácia Nilan:
1. Iba v jednom jedinom prípade, ak by ste dom vykurovali priamo zo siete napr. elektrokotlom alebo podlahovkou z el. siete a rovnako by ste mali riešený ohrev TÚV el. bojlerom, vtedy je zaujímavé riešiť ohrev TÚV a zčasti nejaké tie kW do domu prostredníctvom aktívnej rekuperácie Nilan so šancou na pomer 1:3, aj keď reálne je oveľa nižší a blíži sa 1:2.
------------------
Vo všetkých ostatných prípadoch vychádza rozumnejšie riešenie mať prípravu TÚV zo zariadenia, ktoré zabezpečuje aj vykurovanie objektu (viac využívate investíciu). To čo by ste priplácali za Nilan, dostanete zariadenie napr. ZV, ktoré dokáže pracovať ešte efektívnejšie s minimálnym pomerom vstup:výstup - 1:20. Alebo môžete rozdiel vraziť do nejakého malého soláru, fotovoltaiky. Alebo najradšej ísť na dovolenku