VPL15 a vykon vytapeni

Výběr rekuperační jednotky - Hodnocení - Provozní náklady - Marketing

od vitapr » 07 kvě 2014, 09:50

Nechtel jsem zakladat nove vlakno, tak jsem to dal sem.

Mozna to bude blby dotaz a asi potrebuji male vysvetleni.
Jaky je rozdil v rekuperaci tepla mezi VPL15 a Gott 2600 v "pasivnim" rezimu (vypnutem kompresoru). V jednotce Gott mi to je celkem jasne, ze tam bude neco jako deskovy vymenik.
Jak ale funguje vymena tepla u VPL15 pri vyplem kompresoru? Ohriva se nejak privodni vzduch odpadnim starym? Jestli ano, tak jaky zasadni rozdil je mezi temito dvemi jednotkami.

Dekuji za vysvetleni.
Uživatelský avatar
vitapr
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 34
Registrován: 07 bře 2012, 10:16

od KorDa » 07 kvě 2014, 10:21

VPL 15 když vypne kompresor v podstatě přestane rekuperovat. Ale na tom není nic divného. Když se u pasivní jednotky přiblíží teplota odtahu venkovní teplotě, také přestane rekuperovat. Pokud má pasivní rekuperace reálnou účinnost kolem 80% (na zelenou úsporám počítají max. 77%), tak při vnitřních 21 °C a venkovních zhruba 16 až 17°C žádný zásadní účinek pasivní rekuperace není znát. Pasivní rekuperace se v podstatě také odstaví sama.
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
 
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

od vitapr » 07 kvě 2014, 12:08

Pokud to chapu dobre, tak se aktivni rekuperace s vypnutym kompresorem chova jako pasivni rekuperace s baypasem?

Bylo tedka totiz par dnu, kdy slunce pres den uz docela slusne prohralo barak (teplota v baraku dosahla nastavene teploty na regulaci), ale vecer a nebo do rana je porad dost zima a rekuperace jen vetrala a neprihrivala vzduch. V tomto pripade se zadna rekuperace nekona a ja si do mistnosti foukam vzduch o teplote venkovniho vzduchu?
Uživatelský avatar
vitapr
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 34
Registrován: 07 bře 2012, 10:16

od KorDa » 07 kvě 2014, 15:35

vitapr píše:Pokud to chapu dobre, tak se aktivni rekuperace s vypnutym kompresorem chova jako pasivni rekuperace s baypasem?

Dalo by se to tak říct.
vitapr píše:Bylo tedka totiz par dnu, kdy slunce pres den uz docela slusne prohralo barak (teplota v baraku dosahla nastavene teploty na regulaci), ale vecer a nebo do rana je porad dost zima a rekuperace jen vetrala a neprihrivala vzduch. V tomto pripade se zadna rekuperace nekona a ja si do mistnosti foukam vzduch o teplote venkovniho vzduchu?

Nevím, jestli mluvíte o nějakém konkrétním typu, ale u VPL15 by to bylo o špatném nastavení. Aktivačním pokynem není jen vnitřní teplota, ale také požadovaná teplota přívodního vzduchu. Tu si můžete sám nastavit. Bez ohledu na vnitřní termostat tak jednotka přivádí dovnitř vzduch o teplotě, kterou ji povolíte. To platí i o chlazení. Pokud povolíte jen například 18°C, nebude chladit vzduch na 10°C nebo nepovolí pouštět dovnitř vzduch o teplotě 15°C (např. v noci) a přepne se automaticky do módu topení.
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
 
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

od vitapr » 09 kvě 2014, 08:39

Mluvim konkretne o VPL15 s ovladanim CTS 600.
V nastaveni jsem nikde nenasel moznost urcit teplotu privadeneho vzduchu. Mozna to jen nemuzu najit, ale prosel jsem cele menu a nic. Pokud by se dala stahnout nekde struktura menu s nejakym popisem, tak by to mohlo pomoc.
Uživatelský avatar
vitapr
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 34
Registrován: 07 bře 2012, 10:16

od KorDa » 09 kvě 2014, 09:57

vitapr píše:Mluvim konkretne o VPL15 s ovladanim CTS 600.
V nastaveni jsem nikde nenasel moznost urcit teplotu privadeneho vzduchu.
Je to menu teplota kontrola, pro léto nastavujete minimální teplotu LÉTO MIN, pro zimu ZIMA MIN, pak jen nastavíte, za jakých venkovních teplot je pro vás léto v položce LÉTO>12. Jakmile bude venkovní teplota nad 12°C, přepne se jednotka do ledního režimu.Samozřejmě můžete tuhle přepínací hodnotu upravit podle sebe. Může Vám jednotka jet i přes den v letním režimu a v noci dle zimního. To znamená přes den více chladit a přes noc topit. To je jen na vás.
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
 
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

od ussama » 16 led 2015, 20:36

podařilo se vám nastavit tu teplotu přívodního vzduchu? jsem také majitelem vpl 15 a také jsem chtěl nastavit teplotu přívodního vzduchu, protože mi přijde divné, aby když je venku -10°C, šel do místností vzduch o stejné teplotě. Zkoušel jsem to ZIMA MIN., ale ať sem nastavil co jsem chtěl, tak jednotka stejně nesepla. V NILANu mi žekli, že to nejde, že jednotka buď topí nebo netopí, nic mezi že není. ZIMA MIN. je teplota min. teplota v místnosti, pokud jsem to dobře pochopil, ne min. teplota přívodního vzduchu. Takže teď mám na jednotce nastaveno 25°C a jednotka topí ve dne v noci. Jsem mírně rozčarován, že zařízení za 90 000 Kč bez DPH neumí to co každý kotel za 20000.
Ještě je menu VZDUCH VYMENA/ENERGIE, které je v návodu určeno pro zkušené uživatele. Je tu někdo takový?
Uživatelský avatar
ussama
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 10
Registrován: 01 črc 2012, 16:28

od Návštěvník » 17 led 2015, 01:16

Vypadá to, že vůbec nechápete princip rekuperace. Už jste viděl u nějaké rekuperace nastavit teplotu přívodního vzduchu? Nepleťte si dohřev nebo topný zdroj s rekuperací. Regulací přívodu byste chtěl regulovat účinnost rekuperace. Nezlobte se na mě, ale tu chce pořád každý maximální nebo žádnou. Maximální v zimě a minimální v létě (proto se u jednotek dělá na léto by-pass). Ještě jsem neviděl jednotku, která by regulovala účinnost rekuperace. Teď chci 90% a teď už je to na mě moc teplý přívod, uber účinnost na 50%, ať dovnitř nejde takové teplo... :lol:
Návštěvník
 

od Mathilda » 17 led 2015, 13:11

Musím potvrdit slova Návštěvníka, že skutečně jde o nepochopení funkce rekuperace. Účelem rekuperace je maximální zpětný zisk tepla a jeho převod do přívodního vzduchu. Výsledná teplota přívodního vzduchu se nereguluje, ta je vždy maximální možná. Starší modely VPL15 mají nastavení ZIMA MIN a LÉTO MIN, novější modely i ZIMA MAX a LÉTO MAX. Jak už ze samého názvu vyplývá, jedná se hraniční hodnoty. V případě MIN je to minimální přípustná teplota a MAX maximální. Nejedná se tedy o nastavení teplot "mezi". Je to určitá analogie mezi regulací by-passové klapky. Triviální jednotky by-pass vůbec nemají, částečně vybavené mají neřízený by-pass, který má z továrně pevně nastavenou hodnotu. Když má nastavenou hodnotu například 25°C, znamená to, že jakmile teploty uvnitř je vyšší než 23°C, otevírá se by-pass a jednotka obchází výměník. Je to proto, aby vnitřním vzduchem neohřívala za letní noci chladnější vzduch z venku. Mimochodem je to špatný a nedostatečný algoritmus, neboť v zimě při zatopení v krbu se u těchto jednotek otevře by-pass také! Nejlepší jednotky mají by-pass nastavitelný dle přání klienta a také ve vazbě na venkovní teploty. Nemůže tedy dojít k otevření by-passu v zimě.
U jednotek s aktivní rekuperací, kde není deskový výměník, plní funkci regulovatelného by-passu právě nastavení MIN / MAX a odděleně pro LÉTO a ZIMU.
Nastavení MIN znamená, že jednotka začne rekuperovat (dohřívat přívodní vzduch). Stejně jako pasivní rekuperace v tento okamžik uzavře by-pass a pustí proud vzduchu na výměník, aktivní spouští svoji technologii (může být různá) a rekuperuje na své unikátní maximum. To se logicky v závislosti na venkovním vzduchu projeví různou teplotou přívodu. Je odebráno maximum tepla odtahovanému vzduchu z WC, koupelen, kuchyní a maximum tepla je dodáno přívodnímu čerstvému. Jestliže jednotky disponují konstantním výkonem, logicky hodnota přívodního vzduchu je odvislá od teploty venkovního vzduchu a dále se nereguluje.
Hodnota MAX (mají jen novější modely) stanovuje i horní mez.
Abych odpověděl ještě na dotaz s nastavením režimu ENERGIE. Obecně neexistuje žádné nastavení u žádné jednotky stran regulace její účinnosti (v přímém důsledku teplota přívodního vzduchu). Nastavení ENERGIE je úplně mimo téma a pokud se v něm budete bez znalosti systému pokoušet provádět změny, jen si rozházíte optimální nastavení a skončíte u resetu do defaultního stavu. Hledáte, co není a ještě na špatném místě. ENERGIE vyvažuje optimální stav spouštění kompresoru tak, aby byla co nejnižší spotřeba. Dochází ke střídání podtlakového a přetlakového režimu a detailně se nastavují spínací hodnoty. Nerad bych se vás dotknul, ale pokud nechápete funkci rekuperace, tohle je ještě o level dál a proto se do toho nepouštějte.
Abych odlehčil situaci a neberte to prosím zle, připomíná mi to scénu z Troškova filmu, kdy si Škopkovi koupili PC a byli rozčarováni z toho, že tak drahá mašina nakoupená za echtgold nenakrmí králíky.
Uživatelský avatar
Mathilda
přispívající
přispívající
 
Příspěvky: 151
Registrován: 17 bře 2014, 15:39

od ussama » 17 led 2015, 17:38

Dekuji za obsahlou prednasku a urazky. Princip rek.chapu. U pasivnich mi to pride normalni ze nejde nic moc ridit, ale aktivni sem ocekal za ty prachy vic, nez topim/netopim. K cemu je tedy to zima min.? Nastavuji tim min.teplotu vzduchu nebo min.teplotu v mistnosti? Kdyz mam nastaveno v noci teplotu v mistnosti 20. Ta je dosazena, je vhanen ledovy vzduch a ochlazuje interier. Prislo by v takove situaci logicke, vhanet nejaky teplejsi ale ne uplne na mx.vykonu,protoze je pozadovana teplota dosazena.
Uživatelský avatar
ussama
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 10
Registrován: 01 črc 2012, 16:28

od Mathilda » 17 led 2015, 19:59

Především se omlouvám, pokud by moje vysvětlení nebo nadsázka měla urážet. To opravdu není cílem.
ussama píše: vic, nez topim/netopim.
Správně je rekuperuji/nerekuperuji. Topí kamna, kotle. Pokud chcete regulovat výkon rekuperace, chtěl byste, rekuperuji málo, středně, hodně? To opravdu rekuperace nedělají.
ussama píše:K cemu je tedy to zima min.? Nastavuji tim min.teplotu vzduchu nebo min.teplotu v mistnosti?
Nastavujete teplotu, kdy se spustí rekuperace. U pasivních to je teplota, kdy se uzavírá by-pass, u aktivních, kdy se sepne kompresor. Tato teplota může být řízena venkovní teplotou nebo teplotou přívodního vzduchu. V podstatě je to to samé. Pokud je totiž u pasivní jednotky otevřen by-pass a u aktivní neběží kompresor, proudí dovnitř vzduch o venkovní teplotě. Obvykle se ale používá vnitřní čidlo, neboť před jednotkou může být zemní registr nebo tepelné trubice a u modelů vyšší řady Gott deskový výměník.
ussama píše:Kdyz mam nastaveno v noci teplotu v mistnosti 20. Ta je dosazena, je vhanen ledovy vzduch a ochlazuje interier. Prislo by v takove situaci logicke, vhanet nejaky teplejsi ale ne uplne na mx.vykonu,protoze je pozadovana teplota dosazena.

Tomu rozumím. Ale je to nereálné. U pasivních jednotek můžete při dosažení dané hranice udělat jen to, že otevřete by-pass; u aktivních vypnete kompresor. Pasivní jednotky neběží s napůl otevřeným by-passem a u aktivních se nesnižuje výkon kompresoru. Co by se totiž stalo? Vždy byste část tepla, které chcete rekuperovat, zbytečně ztrácel. To je to omezení účinnosti. Není snazší vypnout topení v domě/ v místnosti a třeba s předstihem tak, abyste místnost nepřetápěl?
Ve vašem případě, bych doporučil jedině předřazení tepelných trubic. Tím dosáhnete toho, že vlastně budete mít samovolně předehřátý vzduch, ale na výrazně nižší teplotu. Opět ale neregulovaně. Pokud bych to řekla hodně laicky, předřadíte rekuperaci s nižší účinností. Ale zase je potřeba dobře nastudovat, co tepelné trubice jsou a k čemu slouží. Je to vynikající zařízení, ale abyste nebyl překvapen, že
ussama píše:za ty prachy
neumí "nakrmit" králíky. ;)
Uživatelský avatar
Mathilda
přispívající
přispívající
 
Příspěvky: 151
Registrován: 17 bře 2014, 15:39

od ussama » 17 led 2015, 21:45

SFO nezklamal - opět nic neříkají blábol. CO děláte v civilu - nejste politik?

Co ale musím uznat, že když jsem se rozhodoval, jakou jednotku dám, tak sem si to tady na foru pročítal a sfo tu dlouhodobě od akt. rekuperací odrazuje.

Není snazší vypnout topení v domě/ v místnosti a třeba s předstihem tak, abyste místnost nepřetápěl?

To samozřejmě lze, ovšem na úkor komfortu - když vypnu dřív podlahovku, bude dříve studená. Myslel jsem to regulace bude umět automaticky (ale jak víme, myslet znamená h..no vědět).

Ve vašem případě, bych doporučil jedině předřazení tepelných trubic.

To v podstatě nic neřeší - při -15 de z trubic -3, takže bych měl jednotku stejně zapnutou aby topila (pardon rekuperovala), akorá bude foukat teplejší vzduch.

Jen jsem chtěl vyjádřit zklamání z vpl 15 a vidím, že nejsem sám- autor vlákna měl stejný "problém".
Asi bych se pro ni znovu nerozhodl, dal bych tu základní eco s předehřevem/ev.dohřevem, protože jediná výhoda (pro mně) je že na ní jde čerpat sazba tepelné čerpadlo (a pochopitelně že větrá, ale umí každá rekuperace).
Uživatelský avatar
ussama
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 10
Registrován: 01 črc 2012, 16:28

od Mathilda » 17 led 2015, 22:11

U vás je teď -15°C? Já si myslím, že pokud vám jde z rekuperace při -15°C vzduch, který dokáže přetápět dům, je to maxireklama pro VPL15. To bez dohřevu nezvládne žádná jednotka na světě. Při příkonu cca 0,5 kW přetápět dům. To je opravdu naprosto dokonalé i kdyby bylo kolem 0°C.

Pokud by bylo venku průměrných 3-5°C a odtah 21-22°C, půjde dovnitř kolem 13°C. Asi to vaší situaci nevyřeší, ale mohlo by vylepšit.

Proč nenecháte rekuperaci "topit" a až když poklesne teplota v místnosti, termostat nezapne hlavní topení? Topíte pevnými palivy nebo máte nějaký automatizovaný systém?
Uživatelský avatar
Mathilda
přispívající
přispívající
 
Příspěvky: 151
Registrován: 17 bře 2014, 15:39

od ussama » 17 led 2015, 22:36

ne teď neni -15, byla to reakce na ty tep. trubice, kdybych je používal, tak by jednotka stejně musela dotápět aby nešel ledový vzduch.

samozřejmě že můžu nechat topit rekuperaci a čekat až zapne podlahovka, ale to je studená podlaha a máme všude dlažbu.
topím plynem - kond. kotel s ekvitermí regulací.
to co navrhujete mi ale v noci stejně nebude fungovat. před den topíme na 23 a na noc máme nastaveno 20, oboji je dosaženo a v noci netopí ani rekuperace ani kotel. takže jednotka mi sama od sebe nesepne. druhá možnost je že ji prostě nastavim 25 aby topila pořád ve dne v noci. a to mi přijde zbytečné.
já jsem žil (ja vidím v bláhové) představě, že si nastavim, aby mi v noci foukal vzduch o nějaká min. teplotě.
Uživatelský avatar
ussama
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 10
Registrován: 01 črc 2012, 16:28

od Mathilda » 17 led 2015, 23:02

ussama píše:topím plynem - kond. kotel s ekvitermí regulací.

To se mi právě nezdá. V podstatě nepotřebujete ekvitermní regulaci, když prioritní je teplá podlaha. To vám potom stačí termostat, který bude hlídat teplotu podlahy. Pokud řídíte ekvitermně, stejně dochází ke stavům, kdy je podlaha vypnutá - netopí. Nebo ne?
Víte, vy chcete rekuperaci zadat špatný povel a zlobíte se, že ho neumí splnit. Chcete, aby část tepla nerekuperovala a ztrácela ho ven. Tu část byste chtěl regulovat. Musíte si uvědomit, že každá rekuperace má dva strany. Čím méně ochladí výfuk, tím méně dohřeje přívod. Je jedno, jestli je to princip aktivní nebo pasivní.
Uživatelský avatar
Mathilda
přispívající
přispívající
 
Příspěvky: 151
Registrován: 17 bře 2014, 15:39

od ussama » 18 led 2015, 19:16

Mathilda píše:"To se mi právě nezdá. V podstatě nepotřebujete ekvitermní regulaci, když prioritní je teplá podlaha. To vám potom stačí termostat, který bude hlídat teplotu podlahy. Pokud řídíte ekvitermně, stejně dochází ke stavům, kdy je podlaha vypnutá - netopí. Nebo ne?"


samozřejmě, že ano, když je venku vic na 0. jestli ekv. reg. ano či ne nebylo předmětem diskuze. s tím jak funguje plynové topení jsem spokojen. automatika to sama řídí dle vekn. a vnitřní teploty. to samé jsem čekal od automatiky vpl 15, ale chyba lávky. není mi jasné k čemu je tedy do ovládání, kde se dají volit týdenní režimy, když jediné možné nastavení vpl 15 je: nastavit nejakou dostatečně vysokou teplotu, na kterou se není schopna dostat, a ona pak topí ve dne v noci.

Mathilda píše:"Víte, vy chcete rekuperaci zadat špatný povel a zlobíte se, že ho neumí splnit. Chcete, aby část tepla nerekuperovala a ztrácela ho ven. Tu část byste chtěl regulovat. Musíte si uvědomit, že každá rekuperace má dva strany. Čím méně ochladí výfuk, tím méně dohřeje přívod. Je jedno, jestli je to princip aktivní nebo pasivní."


přesně tak. Vám přijde logické, když mám nastaven noční útlum, tak interier je vychlazován ledovým vzduchem z venku? A aby k tomu neocházelo, tak topím hlava nehlava a k žádnému útlumu nedojde?
Uživatelský avatar
ussama
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 10
Registrován: 01 črc 2012, 16:28

od Mathilda » 18 led 2015, 20:50

ussama píše:samozřejmě, že ano, když je venku vic na 0.
Takže stav, kdy se do podlahy netopí, vám nevadí a je běžný. Pak nechápu, v čem je problém. Prostě tu dobu prodloužíte a dohřejete si teplem z rekuperace.
ussama píše:přesně tak. Vám přijde logické, když mám nastaven noční útlum, tak interier je vychlazován ledovým vzduchem z venku? A aby k tomu nedocházelo, tak topím hlava nehlava a k žádnému útlumu nedojde?

To je ale důsledek špatné regulace topení nikoliv rekuperace.
Vy totiž platíte za teplo, ohřejete dům a pak byste chtěl nějakou méně účinnou rekuperaci, abyste teplo promrhal bez užitku ven. To je naprosto nelogické.
Jediná cesta je, abyste se naučil tímto systémem topit. Přednostně použil rekuperaci a teprve rozdíly pokryl topením.
Celé mi to přijde, jako byste chtěl co nejpřesnější hodinky s brzdou na rafičky, abyste je mohl dle potřeby přibrzdit. Následně to srovnáte s tím, že i zcela obyčejné kolo má brzdu. Nechcete připustit, že hodinky a kolo jsou stejně rozdílné jako rekuperace a plynový kotel.
Uživatelský avatar
Mathilda
přispívající
přispívající
 
Příspěvky: 151
Registrován: 17 bře 2014, 15:39

od ussama » 18 led 2015, 21:55

Mathilda píše:Takže stav, kdy se do podlahy netopí, vám nevadí a je běžný.

ne to mi nevadí, protože když vypne kotel, tak prostě jen netopí a nic neochlazuje, kdežto když vypne kompresor rekuperace, tak také netopí, ale navíc je interier ochlazován přiváděným vzduchem. to mi vadí. a navíc tím že kotel topí ekvitermě, tak topí v podstatě celý den, ale jen na nezbytně nutný výkon a vpl 15 topí na plný pecky a pak se vypne, navíc ta regulace je +-1°C. Takže pak zapne až když teplota spadne o 2°C (plyn spíná +-0,5°C). A to nekomfortní.
Mathilda píše:Prostě tu dobu prodloužíte a dohřejete si teplem z rekuperace.

to ale nebude fungovat automaticky. Rekuperaci nastavim, aby topila furt. Kotel tudíž musím dát na nějakou nižší teplotu, aby netopil a mohla topit rekuperace, ale když nebude stíhat, tak mi kotel nesepne, protože nastaven nižší teplotu.
Mathilda píše:To je ale důsledek špatné regulace topení nikoliv rekuperace.
Vy totiž platíte za teplo, ohřejete dům a pak byste chtěl nějakou méně účinnou rekuperaci, abyste teplo promrhal bez užitku ven. To je naprosto nelogické.

To přeci není pravda. Přes den topim jak potřebuji, pak chci mít noční útlum, ale ten prostě nemám, protože musím mít zaplou rekuperaci, aby mi neochlazovala zbytečně vnitřek. Prodlužování intervalů mi nepomůže. V noci je teplota, co mám nastaveno, dodažena. Je větší - dům pomalu chladne, ale s rekuperací (když by bylo v aut. režimu) rychleji. Když bych úplně vypnul (netopí, nevětrá) večer rekuperaci (ve stejnou dobu kdy se vypne kotel) tak budu mít ráno vyšší teplotu, než když teď celou noc topim rekuperací.
Mathilda píše:Jediná cesta je, abyste se naučil tímto systémem topit.

Špíš smířit.
Prostě jsem nevědel, že akt. rekuperace neznají nic mezi topím, netopím, to je celé. Očekával sem obdobnou možnost řízení, jako u všech ost.zařízení-plyn.kotle,el.kotle,TČ.
Je to jen varování pro ostatní, aby s tím počítali a nebyli rozčarováni jako já.
Uživatelský avatar
ussama
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 10
Registrován: 01 črc 2012, 16:28

od Mathilda » 18 led 2015, 23:05

ussama píše:ne to mi nevadí, protože když vypne kotel, tak prostě jen netopí a nic neochlazuje,
Sláva, takže si nastavte požadovanou teplotu na rekuperaci na 23°C a na noc 21°C. Topení si nastavte na 22,5°C a na noc na 20,5°C.
Rekuperace se bude snažit dosáhnout požadovaných teplot a když je nedosáhne, pomůže jí topení.
ussama píše:navíc ta regulace je +-1°C. Takže pak zapne až když teplota spadne o 2°C
To není problém přenastavit, změna hystereze může být i jen požadovaných 0,5°C.
ussama píše:Kotel tudíž musím dát na nějakou nižší teplotu, aby netopil a mohla topit rekuperace, ale když nebude stíhat, tak mi kotel nesepne, protože nastaven nižší teplotu.

Ano, hystereze 0,5°C? To vadí?
ussama píše:To přeci není pravda. Přes den topim jak potřebuji, pak chci mít noční útlum, ale ten prostě nemám, protože
To je jen špatná regulace a vůbec není odvislá jen od topných zdrojů. Pokud byste měl dům z VPC, tak rovnou zapomeňte na noční útlum. Takový dům,když úplně vypne topení, poklesne i v mrazu vnitřní teplota o pár desetin stupně. U domů bez akumulace je to snazší, ale nečekejte, že dům poslechne na lusknutí prstu. Pokud jsou topné systémy dobře nastavené, mohou situaci zvládnout v určitém lepším kompromisu.
ussama píše:Prostě jsem nevěděl
Pořád se mýlíte. Nejde o topí - netopí, ale rekuperuje - nerekuperuje. Jde o úplně jiné funkce. Proč se nedivíte se, že rekuperace neumí přepnout z Novy na Primu nebo ČT1 ? Mnohem levnější televize to umějí. Přitom se jasně v ovládání rekuperace píše, že má 3 týdenní programy.

Chápu jednu věc, nečekal jste zřejmě, že z jednotky může jít natolik teplý vzduch. Dokonce natolik teplý, že v současných teplotách zastoupí topný zdroj. Možná by pro váš případ byla lepší verze, která kombinuje pasivní a aktivní dohromady. Přes den aktivní "topí" a v noci je vám jedno, že teplo vypustíte ven, ale zase pasivní část by pouštěla alespoň oražený vzduch dovnitř, byť také bez regulace. Tu opravdu žádné rekuperační jednotky nemají.

Více k tomu asi nepovím. Podle mě by bylo ideální naučit se topit tak, abyste včas ubral, abyste ani v noci nemusel vypouštět žádné teplo zbytečně ven.
Přeji hodně úspěchů.
Uživatelský avatar
Mathilda
přispívající
přispívající
 
Příspěvky: 151
Registrován: 17 bře 2014, 15:39

od ussama » 18 led 2015, 23:39

Mathilda píše:Sláva, takže si nastavte požadovanou teplotu na rekuperaci na 23°C a až půjdete spát na 21°C. Topení si nastavte na 22,5°C a na noc na 20,5°C.
Rekuperace se bude snažit dosáhnout požadovaných teplot a když je nedosáhne, pomůže jí topení.

a jak myslíte že sem tom měl, přesně takhle. když to takhle nastavim, tak to večer všechno vypne, je vytopeno na 23 a do rána to pod 21 neklesne, takže se nic nesepne, a větrá se ledovým vzduchem.
Mathilda píše:To není problém přenastavit, změna hystereze může být i jen požadovaných 0,5°C.

ta to je ok.
Mathilda píše:Takový dům,když úplně vypne topení, poklesne i v mrazu vnitřní teplota o pár desetin stupně.
ale pocitově je chladněji.
Mathilda píše:Pořád se mýlíte. Nejde o topí - netopí, ale rekuperuje - nerekuperuje.

chytání za slovo, oba víme o čem mluvím. navíc topí netopí je kratší :D
Mathilda píše:Proč se nedivíte se, že rekuperace neumí přepnout z Novy na Primu nebo ČT1 ? Mnohem levnější televize to umějí. Přitom se jasně v ovládání rekuperace píše, že má 3 týdenní programy.

to už je Vás nedůstojné.