VencaOL píše:Právě, že mě to jasné je.
Vážený pane, není Vám jasné vůbec nic. Přečtěte si zdejší výklad od Martina Šperla, to je jedno z nejvýstižnějších vyjádření.
viewtopic.php?f=18&t=200Pokusím se to jen v kostce shrnout.
Vzduch, který je z domu odvětráván obsahuje energii obrazně řečeno 100 svíček.
Proti tomu k ohřátí stejného množství mnohem suššího vzduchu v zimě, který vháníte do domu, stačí jen energie 40 svíček.
Abyste mohl z odpadního vzduchu energii získávat, máte dvě možnosti:
a) ochlazením (nejběžněji deskové výměníky ) tzv. pasivní rekuperace,
b) změnou skupenství vzdušné páry na vodu - kondenzaci tzv. aktivní rekuperace.
Jelikož se rekuperací díky neznalosti technologií a fyziky myslí povětšinou jen na senzitivní teplo - což je jen zisk ochlazováním pasivní rekuperací, udává se účinnost jen této složky. Vyjádřeno svíčkami i kdybyste dosáhl teoretické 100 % účinnosti zisku senzitivního tepla, z možných 100 svíček tvoří senzitivní teplo menší část asi 40 svíček. Zbytek energie byste použitím jen pasivní rekuperace i tak vypustil ven z domu. Zbylou energii 60 svíček můžete získat jen kondenzací a tedy aktivní rekuperací.
Vy tvrdíte, že použijete pasivní rekuperaci s 50% účinností a z možných 40 svíček, získáte 20 svíček. Pokud byste se s tím spokojil, energii 80 svíček ztrácíte.
Ani aktivní rekuperace nezíská zpět vše, ale dokáže k pasivní rekuperací získaným 20 svíčkám přidat dalších 50. Celkem máte tedy k dispozici energii 70 svíček. Na ohřátí vzduchu přívodu stačí 40 a Vám ještě 30 svíček zbývá. Co s nimi? Buď ohřejete vstupní vzduch na vyšší teplotu než odtahujete a nebo ohřejete TUV.
Žádný zázrak. Není to jen o Vámi uvažovaných rozdílech teplot, ale a to mnohem zásadněji o rozdílu vlhkosti vzduchu uvnitř a venku v zimním období.
Energie svíček a jejich poměrů je samozřejmě jen ilustrativní pro snadnější pochopení.