Sinclair ASF 18AI jak zvysit chlazeni?

Výběr rekuperační jednotky - Hodnocení - Provozní náklady - Marketing

od htibro » 16 úno 2013, 12:02

Chtel bych poradit..mam tuhle klimatizaci a potreboval bych zvysit rozsah chlazeni..chci to pouzit na chlazeni vinneho sklepa..jde to nejak predelat? na ovladaci jde nastavim min 16stupnu. sklep velikost 15M3
Uživatelský avatar
htibro
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 2
Registrován: 16 úno 2013, 11:58

od jarda » 17 úno 2013, 08:26

co máte na mysli? chlazení na nižší teplotu? Pak by Vám nemusel stačit výkon - s teplotou výkon klesá a dost podstatně - cca 4% o1°C
Druhá věc je řízení okruhu - musíte se podívat jak je řešen nástřík výparníku.
- pokud TEV tak by nemusel být problém, pokud jenom kapiláry tak nelze.
Navštivte nějakého technika chlazení.
Uživatelský avatar
jarda
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
 
Příspěvky: 300
Registrován: 26 úno 2011, 08:28

od htibro » 17 úno 2013, 17:36

na ovladani jde nastavit nejnizsi teplota 16stupnu a ja bych se potreboval dostat na 10-11stupnu.´Myslim ze vykonu je dost..jen jsem chtel vedet jestli je mozno to nejak predelat.
jak poznam jaky je nastrik? kde to najdu nebo podle ceho to poznam?
Uživatelský avatar
htibro
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 2
Registrován: 16 úno 2013, 11:58

od jarda » 19 úno 2013, 17:02

na výparníku jsou rozdělovací trubičky. Buďto jsou krátké a vycházejí z TEV ventilu, nebo jsou delší (namotané) a bez ventilu.
Uživatelský avatar
jarda
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
 
Příspěvky: 300
Registrován: 26 úno 2011, 08:28


Zpět na Ekonomika

cron