Dobrý den. Pořizuji si svépomocí rekuperaci do bytu (72 m2) v patře RD. Hlavním důvodem je odvod vlhkého vzduchu po utěsnění domu. Z cenových důvodů volím RJ HR100R. Odvod odpadního vzduchu klasicky z koupelny a kuchyně, přívod čerstvého do tří obytných místností. Rozvod trubky 100 mm na nezateplené půdě (v PST kastlících "vystlaných" skelnou vlnou). I přes malou plochu bytu z prostorových důvodů nutné poměrně dlouhé vnitřní rozvody, i při max. úspornosti cca 25 m (+ 5x prostupy stropů 0,4m), velké tlakové ztráty. Proto v max. možné míře spiro + tvarovky, pouze ukončení a v některých ohybech sonoflex.
Dovolil bych si tyto dotazy:
1. diskutuje tu někdo s vlastní zkušeností s HR100R, případně HR100RS? Pan Jiří Dudka uvedl na tzb-info, že již 15 let vlastní a provozuje předchůdce této jednotky (označení ER100R) a dle jeho vyjádření funguje celou dobu bez opravy. Nástupci se sice někdy kvalitou značně liší od předchůdců (většinou k horšími), ale i tak je to velmi pozitivní informace. Ale jde mi především o zkušenost s výkonem jednotky, v kombinaci s tím, co v reálu utáhne.
2. Při DN 100 a průtoku z RJ (deklarovaném) 80 m3/h je teor. rychlost vzduchu cca 2,8 m/s. Dle online kalkulačky na www.qpro.cz vychází i jen při pozinkovaném plechu měrná tlaková ztráta 1,63 Pa/m. Uvažuji proto, i když je jednotka nastavená na DN 100, o rozšíření na 125 mm, a to alespoň na rozvodech čistého vzduchu, kde je to prostorově možné. Rychlost klesne na 1,8 m/s. Sice ani se 125 mm nebudu schopný v budoucnu vyměnit jednotku za silnější, tlakové ztráty a hlučnost by i tak byly příliš vysoké, ale teď by to mohlo pomoci, co si o tom myslíte?
3. při výběru komponent jsem narazil na regulační klapky a škrticí klapky. Z pohledu laika vypadaly poměrně stejně, ale pro stejný průměr měly různá katalogová čísla a různou cenu. Pokud by se tu vyskytl někdo, kdo dovede stručně vysvětlit jejich rozdíl a užití, budu vděčný za informaci.
4. má někdo zkušenost s hadicemi Thermoflex hygienic nebo Aluflex hygienic? Rád bych je použil místo sonoflexových ukončení: http://www.ventilatory.net/flexibilni-p ... gienic-102
Děkuji předem za všechny připomínky, včetně kritických.

