NIlan GOTT 2600 z roku 2017 a z roku 2021

Výběr rekuperační jednotky - Hodnocení - Provozní náklady - Marketing

od Fide » 06 srp 2021, 09:25

Zdravím všechny,
mohl by jste mi někdo prosím pomoci s těmito otázky?

je tam nějaký velký rozdíl mezi roky 2017 a 2021, co se týče jednotky GOTT 2600?

A co se týče regulace,, tak pokud nepoužiji nějakou inteligentní domácnost, tak je velký rozdíl mezi regulaci CTS602 a HMI?
Uživatelský avatar
Fide
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 9
Registrován: 01 črc 2019, 17:30

od MartínekS » 13 srp 2021, 21:50

Z uživatelského hlediska jsou jednotky stejné, technicky jsou odlišné jen v detailech. Mírné úpravy chladícího systému, nové typy ventilátorů a kompresoru. Vše je ale kompatibilní. Do staršího modelu dostanete všechny díly bez rozdílu funkce. Rozdíl mezi CTS 602 a HMi je jen v typu ovladače, k oběma připojíte Gateway a budete stejně ovládat přes apku v mobilním telefonu.
MartínekS
 


Zpět na Ekonomika