Luďku, takto srovnávat výkony jednotek nelze. Když pominu, že nemáte správné údaje (konkrétně u Nilan Comfort 300), první drobností je tlak okolního vzduchu. To dokáže značně rozhodit výsledky. Máte informace o podmínkách měření?
Druhá věc. Každá jednotka může jet na různé výkonové stupně.
Uvedu vám to na zmíněné Nilan Comfort 300.
1 stupeň
tlakový výkon:102,7 Pa
průtok vzduchu: 160,5 m3/h
celkový příkon: 52,7 W
2 stupeň
tlakový výkon:103,4 Pa
průtok vzduchu: 208,1 m3/h
celkový příkon: 71,3 W
3 stupeň
tlakový výkon:98,9 Pa
průtok vzduchu: 301,6 m3/h
celkový příkon: 80,3 W
Ani jeden z uvedených stupňů není nominální. Jednotka má 4 výkonové stupně. Při měření se stanoví kontrolní body, které charakterizují určitou zátěžovou charakteristiku. Správné měření se pak provádí pro každý ventilátor odlišně. Není přesné, pokud se vytvoří určitý průměrový graf a ten se zveřejní. To je dobré pro přibližnou orientaci nikoliv pro srovnání.
Třetí věc.
Je potřeba vědět, zda ve spotřebě jsou uvedeny oba ventilátory, zda je započten příkon regulace a také zda měření probíhá s filtry nebo bez filtrů a s jakým typem.
Hlediska srovnávánívýkon - hlavní problém vidím v nedostatku validních dat. Často se srovnávají hrušky s jablky. S daty se dá navíc velmi šikovně manipulovat. Pokud zde něco radit, srovnávejte podle údajů z certifikátů. Každý protokol má i popsané podmínky měření. U prodejců chtějte vidět protokol. Obvykle vám jej nepošlou mailem, ale měli by vám ho ukázat při prodeji. Nenechte se vést reklamními letáky.
těsnost - těsnost je velmi zásadní. Nesmí být vyšší než 3%. Těsnosti jsou 2 (vnitřní a vnější). Tento údaj udává míru míchání čerstvého a znehodnoceného vzduchu uvnitř / vně jednotky.
dílenské zpracování - obvykle chce jednotku vidět. Nejlépe někde u někoho, kdo ji má doma. Veletržní a předváděcí modely nemusí být to samé co model sériový.
materiál - materiál souvisí s dílenským zpracováním. Určitě je rozdíl mezi jednotkou s masivní kovové konstrukce a plastovým výliskem s pěnovou výplní. Lidové srovnání je jako poctivá kožená taška a igelitka (a to mohou mít stejný objem).

Proto jen výkonové hledisko není určující.
Existuje i mnoho dalších indikátorů kvality jednotky. Když zmiňujete zemi původu, nemusí být všechno zlato, co se třpytí. Jedna z možností je sestavení s dovezených komponent, také je možné jednotku celou vyrobit v jiném státě a evropskou firmu použít jen pro značku. Zde bych doporučil sledovat samotného výrobce - jeho webové stránky, zjistit , kde mají sídlo výrobní závody atd. Docela zajímavé je použít StreetView a často zjistíte, že na deklarované adrese nenajdete výrobní závod ale například rodinný domek. Hodně napoví tradice výroby, šířka produkce atd.