Zdravim.
Narazil jsem na toto forum a zaujalo me Unstrech-ovo vlakno o podkrovi.
Presne nad podobnou situaci se uz nejakou dobu zamyslim a hledam na internetu.
Prokousal jsem se prispevky, zejmena metball/SFO mi dal zpocatku zabrat, nez jsem se naladil na jeho notu.
Kazdopadne muzu zkusit tema znovu rozvirit a snad i prispet necim do diskuze.
Mu vychozi stav byl, ze nemam rad klimatizace a tepelna cerpadla. Nejlepe poridit neco zalevno s levnym provozem aby z toho byl krome chlazeni i nejaky prinos.
Postupem casu jsem zjistil, ze to tak hezky nepujde.
Abych se ale dostal k nejakym konkretnim vecem.
1. Zastineni oken z venku je prvni dulezita vec. Vnitrni zaluzie jsou drahe, takze jsem poridil na stresni okna venkovni markyzy. Jsou o hodne levnejsi, ale pomuzou. Uplne nejlepsi je resit zastineni oken presahem strechy. Princip je, ze v lete je slunicko vysoko, takze presah strechy okna stini. V zime je nizko, takze to hodne teplo od slunicka pustime dovnitr, aby nas hralo.
2. Zpusob vetrani jste tu uz take resili - kriticky dulezite. Rano zavrit, po ochlazeni otevrit.
3. Zastineni sten jsem poresil stylem levne, s trochou lidskeho sadla, takze jsem si natahl lanka a na ne prichytil zastinujici sit, co se dava na ploty. Zatim roztahovani a stahovani delam rucne, planuju automatiku stylem sviti slunicko = zatahni, nesviti = stahni. Zejmena kvuli riziku poskozeni pri bourkach. Ted bylo zatazeno kdyz jsme byli doma. Zastineni to ma deklarovane asi 85%.
4. Dost dulezite u podstresnich mistnosti je podle me odvetravani stresni krytiny. Developer podle me chtel usetrit a tak je ve strese mnohem mene vetracich otvoru nez by melo byt. Ony vetraci elementy jsou radove drazsi nez obycejna taska. Naprava je ovsem o hodne drazsi a slozitejsi. Ale snad k ni take dojde. U nas je pod krytinou prostor pro vetrani a az nasledne je parotesna zabrana. Ovsem kdyz ohraty vzduch nema kde nahore odchazet, tak proste jenom vysala teplo do prostoru kam muze - dolu.
5. Hodne velky efekt by melo, kdyby mel clovek strechu svetlou. Natrenim vsech strech, pripadne asfaltu, na bilo by se udajne hodne snizilo prehrivani mest. Proc my mame zrovna cernou krytinu ... Ale opet je to dost komplikovane reseni.
6. Rekuperace vzduchu se vychvaluje hlavne v zime a na leto se doporucuje bypass. Principem rekuperace je prece udrzet co nejvic stabilni teplotu uvnitr. V lete teda rekuperace udrzuje uvnitr chlad - ochlazuje privadeny vzduch.
7. Zemni registr ma sva pro a proti, ale ve vyssim patre se dela dost spatne.
8. Cokoliv si date na strechu stini, takze to snizuje teplotu v pudnim prostoru. Tudiz treba solarni panely na ohrev vody, i kdyz v male plose, aspon kousek zastini a odeberou teplo.
9. Nekdo psal, ze si dal pod krytinu hadice, kteryma prohani vodu. Take me to napadlo, ale je tu problem s pripadnou poruchou a naslednou opravou.
10. Zaujalo me i velkoplosne chlazeni kapilarnima rohozema, ale mam dost obavu mit ve stenach nebo strope velkoplosne rozvody vody - problem neco povesit, jak resit opravy, hlidani rosneho bodu, ...
11. U bytoveho domu je dalsim vlivem chovani sousedu, kteri mohou take vytapet spolecne steny.
12. Kdyz nemam rad klimatizace, ktere zerou elektriku a pak se tezko zbavuji tepla venku, tak vymyslim zpusob jak to nechtene teplo vyuzit a ochladit vzduch. Pri hledani na internetu jsem narazil na "tepelny vymenik" od firmy Madry, o kterem psali ze je urcen k ohrevu vody ze vzduchu na prehrate pude. Zdalo se mi to zajimave, tak jse se na to ptal, ale pry o to nebyl zajem. Podobny princip planuju vyzkouset. Nejvic by se mi libilo, kdyby to bylo uplne bez potreby dodavani elektriky.
Jsem se nejak hodne rozepsal, tak radeji koncim. Kdyz bude zajem, muzu zkusit napsat varianty prevodu tepla ze vzduchu do vody (bez tepelneho cerpadla), ale je otazka nakolik to bude efektivni. Ale kdyby to bylo bez vyznamnych provoznich nakladu, tak je kazda troska dobra.
Libor


