Výběr pasivní rekuperace

Výběr rekuperační jednotky - Hodnocení - Provozní náklady - Marketing

od nnntomas » 10 úno 2019, 21:53

Zdravím,
prosím o radu.
Vybírám pasivní rekuperační jednotku, do podkrovní novostavby, vytápěná plocha 200m2, tepelné ztráty prostupem 5 kW/-15°C, větráním 2,5 kW (při intenzitě 0,3h). Vytápění TČ s podlahovkou.

Mám dotazy:
1) Dá se říci o kolik pasivní jednotka (uvažujme bez předehřevu) sníží náklady na vytápění, lze pak použít mírně slabší TČ?
2) Kterou jednotku zvolit - Atrea Duplex 370 (příp.380) nebo Nilan Comfort 300 ?
3) Obecně - stačí zvolit potrubí Spiro 125/110 v půdě v zateplení, a plast. kanály 55x110mm v podlaze 2.NP?

Díky za rady a zkušenosti.
Uživatelský avatar
nnntomas
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 9
Registrován: 10 úno 2019, 21:29

od Revel » 10 úno 2019, 23:12

1) Teoreticky by měly jednotky snížit ztrátu větráním o deklarovanou účinnost, prakticky je to tak někde na půlce. NZÚ jim fandí a počítá 75 %.
2) Obě jednotky v poho. Držel bych se ceny a pozor na rozložený položky.
3) Obecně? To se dá říct ledacos. Chce to vidět schéma domu, ale plastovým kanálům hranatého průřezu se vyhni každopádně (pokud to jen trochu jde).
Revel
 

od nnntomas » 10 úno 2019, 23:21

3) Pokud ale nechci mít v přízemí podhled, nic jiného než plastové hranaté potrubí v konstrukci podlahy 2.NP mi nezbývá...

Ještě mám dotazy:
Má smysl odsávat vzduch i z šatny a tech. místnosti (tam bude rekuperační jednotka, TČ, pračka, možná se sušit prádlo...)?
A co naopak přívod vzduchu do nevytápěné garáže?
Dokázalo by jí to alespoň trochu temperovat?
Když budu mít v patře 4x přívod a jen 2x odtah, nemusí to být "vyvážené" ?
Uživatelský avatar
nnntomas
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 9
Registrován: 10 úno 2019, 21:29

od Revel » 11 úno 2019, 00:24

3) Tak se neptej. Hranatý potrubí je špatný kompromis. Jestli jsi se rozhodnul, posvěcení nečekej.

Určitě ano, z místností, kde je pračka a sušička, určitě musí být odtah.
Propojovat garáž a obytné místnosti je nesmysl. Hrozí požární a další rizika.
Vyvážené to být mělo v rámci celého domu, záleží na tlakových ztrátách jednotlivých větví.
Revel
 

od nnntomas » 11 úno 2019, 17:29

A jak je to vůbec s těmahle jednotkami bez předehřevu v zimě? To při teplotě 0°C se vypnou a vůbec nefoukají, nebo jen nefoukají celých 24h, a spínají podle námrazy na výměníku - podle toho jak výměník dokáží rozvážením odtahu/přívodu rozmrazit?

V podkroví se Spiro potrubí tahá nad sádkrokartónama v podkrokevní izolaci nad parozábranou? Když použiji všude Spiro 125, tak průtoky vyvážím tím, jak to v kruhových ventilech na stropě přiškrtím (předpokládám, že jsou tedy uzavíratelné)?

Díky.
Uživatelský avatar
nnntomas
registrovaný
registrovaný
 
Příspěvky: 9
Registrován: 10 úno 2019, 21:29


Zpět na Ekonomika