Vilda píše:aktuálně přidávám další údaje:
teplota venku: 1 st. C
teplota výfuku: -1 st. C
objem větrání: 90 až 140 m3 za hodinu, trvale.
Jak může být výfuk chladnější než venkovní teplota?
Vilda píše:aktuálně přidávám další údaje:
teplota venku: 1 st. C
teplota výfuku: -1 st. C
objem větrání: 90 až 140 m3 za hodinu, trvale.








Je možné, že máte špatně nastavené otevírání by-passu. Také si musíte uvědomit, že máte pasivní jednotku a ta při teplotách kolem 0°C namrzá, je to běžná reakce protimrazové ochrany (díky proudění bude nasávaný vzduch chladnější, než změří váš externí teploměr).pt3 píše:Co mam zle nastavene???

Leon píše:Je možné, že máte špatně nastavené otevírání by-passu. Také si musíte uvědomit, že máte pasivní jednotku a ta při teplotách kolem 0°C namrzá, je to běžná reakce protimrazové ochrany (díky proudění bude nasávaný vzduch chladnější, než změří váš externí teploměr).pt3 píše:Co mam zle nastavene???