od Pawel » 30 srp 2015, 11:59
Pasivní rekuperace v zimě a v létě je dost podstatný rozdíl. Chlazení pasivní rekuperací nefunguje a fungovat dost dobře ani nemůže. Chybí totiž zdroj.
V zimě je věc jasná, uvnitř domu se topí a do rekuperační jednotky je neustále dodáváno teplo, které ohřívá přívodní vzduch. Kdybyste v zimě přestali v domě topit, pasivní rekuperace by záhy přestala fungovat. Neměla by zdroj tepla, a v místnosti by teplota klesala a klesala, až do vyrovnání s venkovní. Výsledkem by byla stejná zima uvnitř jako venku.
V létě pasivní rekuperace funguje stejně. Potřebuje zdroj, který by ji zásoboval studeným vzduchem. Když uvnitř nepoběží klimatizace, dopadne to podobně, jako když v zimě přestanete topit. Teplota vnitřního vzduchu bude stoupat a stoupat, až se vyrovná s venkovní. Proces ovlivní noc, kdy venkovní teplota klesne, ale to je lepší pasivní rekuperaci vypnout, pokud teplota klesne pod teplotu vnitřní.
Tyto procesy samozřejmě výrazně ovlivňuje akumulace domu. Akumulace domu může stejně pomáhat jako škodit. Masivní akumulace není nic jiného než obří zásobárna energie. Záleží na tom, kdo nebo co tu energii dodává a jak ji dokážeme využít pro svůj prospěch. Můžeme se pohybovat od chladných chalup, které nelze na víkend vytopit, ale zase které nemají v létě problém s udržením chladu až po lehké dřevostavby, kde v zimě zatopíme za hodinu, naproti tomu v létě jsme za hodinu ve vlastní šťávě a uchladit to nejde.
Chlazení pomocí pasivní rekuperace je reklamní a velmi zavádějící výraz.
Aktivní rekuperace je na tom lépe jen do výkonu chladícího zdroje. Proto dokáže ochladit přívodní vzduch a zajistit tak větrání kdykoliv. Nesmíme však zapomínat , co je účelem větracích jednotek. Hlavním účelem je vyvětrání místnosti. Kdo bude očekávat, že větrací jednotka se zdrojem dimenzovaným na ohřev nebo chlazení právě jen větracího vzduchu, může být zklamaný. V pasivním domě, kde jsou tepelné ztráty minimální a který je i zabezpečen i proti nadměrným slunečním ziskům v létě se výkony cca 2 kW topení/chlazení určitě projeví, u domů s 5x vyššími ztrátami i zisky bude dopad na teplotní klima uvnitř poměrně malý.