od nemo » 21 říj 2016, 12:58
Že jednotka cykluje je normální. Tu Vaši nějak nemůžu vygooglit, ale pokud je starší, může to být tzv. fix, tedy ta pracuje jen stylem vyp-zap. Spíš ale bude novější, inverterová. Ta má otáčky kompresoru řízené, ale výkon není řízen od nuly. Takže má výkon např. 1 až 4kW a jestli v daném okamžiku je tepelná ztráta místnosti třeba 0,5kW, tak po dosažení požadované teploty vypne.
Pokud vám připadá zvláštní, že nastavíte 24°C a jednotka vypne až při 25,8°C, tak to je běžná nepřesnost.
Že jednotka cykluje je normální. Tu Vaši nějak nemůžu vygooglit, ale pokud je starší, může to být tzv. fix, tedy ta pracuje jen stylem vyp-zap. Spíš ale bude novější, inverterová. Ta má otáčky kompresoru řízené, ale výkon není řízen od nuly. Takže má výkon např. 1 až 4kW a jestli v daném okamžiku je tepelná ztráta místnosti třeba 0,5kW, tak po dosažení požadované teploty vypne.
Pokud vám připadá zvláštní, že nastavíte 24°C a jednotka vypne až při 25,8°C, tak to je běžná nepřesnost.