od nemo » 04 led 2017, 10:12
Nevím, jakou třídu práce tam máte, ale odhaduji na 2b, což odpovídá těm 70m3/h na osobu. Jako minimum by tedy stačilo těch 840m3/h čerstvého vzduchu. Ovšem přivést pouze toto množství čerstvého vzduchu je nesmysl. Je nutno brát ohled na rozměr provozovny. Samozřejmě také záleží na tom, co se v provozovně děje a zda tam vznikají nějaké škodliviny (vycházím z toho, že nevznikají). Použití RJ je dle nařízení komise EU č.1253/2014 nezbytné. Šlo by o něco snížit množství vzduchu, ale závratný vliv na cenu by to nemělo. Ono se to snadno říká, že 2 mil je finanční sebevražda, ale když vám to naprojektuju za 1mil, tak Vám ušetřím 1mil, ale místo díků se dočkám spílání, co to stálo peněz a "vůbec to nefunguje". Jak praví přísloví: "Když chcete opici, musíte mít na banány".
Nevím, jakou třídu práce tam máte, ale odhaduji na 2b, což odpovídá těm 70m3/h na osobu. Jako minimum by tedy stačilo těch 840m3/h čerstvého vzduchu. Ovšem přivést pouze toto množství čerstvého vzduchu je nesmysl. Je nutno brát ohled na rozměr provozovny. Samozřejmě také záleží na tom, co se v provozovně děje a zda tam vznikají nějaké škodliviny (vycházím z toho, že nevznikají). Použití RJ je dle nařízení komise EU č.1253/2014 nezbytné. Šlo by o něco snížit množství vzduchu, ale závratný vliv na cenu by to nemělo. Ono se to snadno říká, že 2 mil je finanční sebevražda, ale když vám to naprojektuju za 1mil, tak Vám ušetřím 1mil, ale místo díků se dočkám spílání, co to stálo peněz a "vůbec to nefunguje". Jak praví přísloví: "Když chcete opici, musíte mít na banány".