od nemo » 24 led 2017, 09:33
Já bych raději volil napojení větrání až pod splachovací nádobou s odtahem ven. Mít místnost propojenou s kanalizací a šíření pachů bránit jen nějakou zpětnou klapkou nepovažuji za dobré. Pokud jde o prochlazování, tak myslím, že bude stačit zpětná klapka u ventilátoru, případná kondenzace uvnitř trubky nevadí, kondenzát steče do kanalizace. Jen je potřeba si uvědomit, že takovéhle zařízení bude mít relativně velkou tlakovou ztrátu, takže nepoužívat malé ventilátorky co mají 50m3/h při 15Pa. Naopak si myslím, že netřeba řešit přívod. Pokud odvedete nějakých 30m3/h (norma je 50m3/h, ale podle mě při tomto způsobu odsávání stačí 30m3/h) a máte pod dveřmi škvíru 1cm, bude v ní rychlost 1,4m/s a tudíž tlakoá ztráta vůči zbytku zařízení zanedbatelná.
Já bych raději volil napojení větrání až pod splachovací nádobou s odtahem ven. Mít místnost propojenou s kanalizací a šíření pachů bránit jen nějakou zpětnou klapkou nepovažuji za dobré. Pokud jde o prochlazování, tak myslím, že bude stačit zpětná klapka u ventilátoru, případná kondenzace uvnitř trubky nevadí, kondenzát steče do kanalizace. Jen je potřeba si uvědomit, že takovéhle zařízení bude mít relativně velkou tlakovou ztrátu, takže nepoužívat malé ventilátorky co mají 50m3/h při 15Pa. Naopak si myslím, že netřeba řešit přívod. Pokud odvedete nějakých 30m3/h (norma je 50m3/h, ale podle mě při tomto způsobu odsávání stačí 30m3/h) a máte pod dveřmi škvíru 1cm, bude v ní rychlost 1,4m/s a tudíž tlakoá ztráta vůči zbytku zařízení zanedbatelná.