od IJK » 14 říj 2022, 18:28
drabek píše:... ideálně Nilan VPL18K nebo Compact
...
5. Je potřeba něco řešit kvůli vibracím a přenosu hluku stěnou, nějaká specifika pro instalaci třeba na nějakou stoličku, nebo tak něco? Přece jen dřevostavba 2by4 postavená ze sirek.
Ave,
OPTIMÁLNÍm řešením bude Compact (možná ne na pořizovací náklady, ale vše ostatní je bezpečně v multikriteriálním optimu ...)
LEČ jediná z těchto Drobniček Vám znehodnotí vše, na co si jen dokážete (v tasku luftování TuBaFÓR) vzpomenout:
A) kompresůrek aktivky je hlučnější, než moderní ledničky (srovnal bych spektrum a intenzitu hluku se starou dvoukompresorovou Calex). Jednotka musí ležet "na základové desce/pasech", jinak se ptejte majitelů Šumperáků, o čem jsou rezonanční frekvence dřevostaveb...
B) přívodní i odvodní "trubky" musí být IZOLOVANÉ SPIRO trubky, s minimem kolen a maximálními možnými délkami tlumičů hluku OBDÉLNÍKOVÉHO PRŮŘEZU.
C) rozvody musí být topologicky "vyvážený dvojitý strom" ze SPIRO a opět (!přívody čerstvého vzduchu!) musíte kvalitně zaizolovat proti kondenzaci vodní páry.
metball
Douška?
"Što takoje Drobnička"?
Když neposlechnete imperativy A), B) a C).

Bude to nejen dál a horší cestou, bude to prostě "zčúraný"... a budete jen dalším z tisíců, co říkají "... ale až budu stavět svůj X-tý Barák ..." a to mi věřte, toto není postřeh (s)prostého teoretika, toto je postřeh pilota balonu, který se proletěl s vyššími tisíci lidmi (blízko 10 tisíc) a ti vám toho navykládaj - vždyť jste jenom pilot, no nééé?
[quote="drabek"]... ideálně Nilan VPL18K nebo Compact
...
5. Je potřeba něco řešit kvůli vibracím a přenosu hluku stěnou, nějaká specifika pro instalaci třeba na nějakou stoličku, nebo tak něco? Přece jen dřevostavba 2by4 postavená ze sirek.
[/quote]
Ave,
OPTIMÁLNÍm řešením bude Compact (možná ne na pořizovací náklady, ale vše ostatní je bezpečně v multikriteriálním optimu ...)
LEČ jediná z těchto Drobniček Vám znehodnotí vše, na co si jen dokážete (v tasku luftování TuBaFÓR) vzpomenout:
A) kompresůrek aktivky je hlučnější, než moderní ledničky (srovnal bych spektrum a intenzitu hluku se starou dvoukompresorovou Calex). Jednotka musí ležet "na základové desce/pasech", jinak se ptejte majitelů Šumperáků, o čem jsou rezonanční frekvence dřevostaveb...
B) přívodní i odvodní "trubky" musí být IZOLOVANÉ SPIRO trubky, s minimem kolen a maximálními možnými délkami tlumičů hluku OBDÉLNÍKOVÉHO PRŮŘEZU.
C) rozvody musí být topologicky "vyvážený dvojitý strom" ze SPIRO a opět (!přívody čerstvého vzduchu!) musíte kvalitně zaizolovat proti kondenzaci vodní páry.
metball
Douška?
"Što takoje Drobnička"?
Když neposlechnete imperativy A), B) a C). :twisted:
Bude to nejen dál a horší cestou, bude to prostě "zčúraný"... a budete jen dalším z tisíců, co říkají "... ale až budu stavět svůj X-tý Barák ..." a to mi věřte, toto není postřeh (s)prostého teoretika, toto je postřeh pilota balonu, který se proletěl s vyššími tisíci lidmi (blízko 10 tisíc) a ti vám toho navykládaj - vždyť jste jenom pilot, no nééé?