od Leon » 20 črc 2012, 15:05
Zvolená VP18 disponuje výkonem 2,4 kW (nepočítám 1 kW elektro, protože tu velmi často chtějí zákazníci v servisním menu blokovat). K ohřátí 180 litrů o teplotní delta 40°C je potřeba 8-9kWh. Teď už jenom rozdělit, jak píše Metball. Když 1kW bude brát chlazení, zbyde na ohřev vody něco přes 1kW, voda bude ohřatá za 7-8 hodin provozu. Když bude topit, záleží na tom, kolik si tepla odebere větrací vzduch (jaký bude průtok, teplota i vlhkost). Pro příklad při větrání 100m3/h o teplotě 0°C potřebujete na ohřátí vzduchu zpět na 21°C kolem 0,75kW, zbytek zase můžete pouštět do vody.
Můžeme to různě propočítávat, ale stejně praxe je dost odlišná. Jsou rodiny, kterým stačí na den 100 litrů horké vody, jsou takové, kterým 300 litrů je málo.
Zvolená VP18 disponuje výkonem 2,4 kW (nepočítám 1 kW elektro, protože tu velmi často chtějí zákazníci v servisním menu blokovat). K ohřátí 180 litrů o teplotní delta 40°C je potřeba 8-9kWh. Teď už jenom rozdělit, jak píše Metball. Když 1kW bude brát chlazení, zbyde na ohřev vody něco přes 1kW, voda bude ohřatá za 7-8 hodin provozu. Když bude topit, záleží na tom, kolik si tepla odebere větrací vzduch (jaký bude průtok, teplota i vlhkost). Pro příklad při větrání 100m3/h o teplotě 0°C potřebujete na ohřátí vzduchu zpět na 21°C kolem 0,75kW, zbytek zase můžete pouštět do vody.