chladenie prívodneho vzduchu

Odeslat odpověď


Odpověď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, vyplňte následující údaje.

Rozšířit náhled Přehled tématu: chladenie prívodneho vzduchu

Re: chladenie prívodneho vzduchu

Příspěvek od shampoo » 07 črc 2012, 00:29

Pochopené ....Ďakujem za odpovede :idea:

Re: chladenie prívodneho vzduchu

Příspěvek od Leon » 04 črc 2012, 09:02

Z praktického hledisko to chce také prověřit, zda je potrubní rozvod připraven na chlazení. Obvykle k těmto jednoduchým jednotkám bývá použit rozvod bez izolace a to přináší hned dva problémy. Kondenzace na potrubí je jeden problém, druhým je praktická nepřenositelnost chladu, potrubí stačí okamžitě vzduch dohřívat a celá investice do chlazení je zbytečná. Vždy je lepší dělat rozvody tak, jako by se počítalo s lepší jednotkou s aktivní rekuperací a možností chlazení a to i v případě, že se z nedostatku financí použije pro začátek nějaká levnější obyčejná jednotky pasivní bez možnosti chladit. Když není izolované i přívodní potrubí, nemá ani valného smyslu investovat do chladiče jakéhokoliv typu.

chladenie prívodneho vzduchu

Příspěvek od shampoo » 04 črc 2012, 08:13

Dobrý den.
Prevadzkujem už pár rokov EHR 280 ...
Moja otazka :
Je možné využit tuto pasívnu rekuperaciu na ochladenie vduchu .
Napríklad predradením nejakého adiabatického chladiča na saní vzduchu ...
Viem že učinné chladenie to asi nebude ,vzhladom na malé prietoky...
Poradte,klímu nechcem ..
Dakujem

Nahoru

cron