Re: Rekuperace chladu / obojsmerna rekuperace

Příspěvek od Marek Brož » 21 kvě 2019, 15:54

Myslel som, ze v lete sa zapne bypass a adios zima.
Když se otevře by-pass, tak adios rekuperace. Obejdete výměník a zcele vypnete rekuperační proces. To se dělá v létě tehdy, když je venku (obvykle v noci) chladněji než uvnitř. Nechcete, aby teplejší vnitřní vzduch ohříval ten studený venkovní,kterým naopak chcete ochladit interiér. By-pass se otevírá autopaticky podle teplotních čidel.Některé jednotky to mají pevně dané, u jiných si to můžete nastavit.

Když budete mít v domě klimu, tak teplo odčerpáváte ven.
Klima = tepelné čerpadlo
Lednička = tepelné čerpadlo
Aktivní rekuperace = tepelné čerpadlo

U aktivní rekuperace máte tu výhodu, že můžete odpadním teplem ohřívat vodu. Nežádoucí teplo z místností si ukládáte do vody. Tam je ta hlavní letní úspora oproti klimatizaci.

Re: Rekuperace chladu / obojsmerna rekuperace

Příspěvek od atk » 21 kvě 2019, 14:20

Dakujem za vysvetlenie.
Dom ratam s tym ze ma klimatizaciu, alebo jednotku s vyparnikom + klimu.

Ja som jednu vec nepochopil dobre. Myslel som, ze v lete sa zapne bypass a adios zima.

Nevieke aku to ma efektivitu v tomto smere a ci sa v rekperacii nieco prepina (tok vzduchu), alebo to ide automaticky/fyzikalne?
Dakujem.

Re: Rekuperace chladu / obojsmerna rekuperace

Příspěvek od Marek Brož » 21 kvě 2019, 10:09

Rekuperace chladu není záležitostí Futury, to je pořád jen pasivní rekuperace, která v létě ani nepřeklápí klapky, chová se jako každá jiná. To překlápění klapek má důvod por určitý zpětný zisk vlhkosti, něco jako u rotačních výměníků. V létě vlhkost nevracíte, takže tohle nechme stranou.V létě by bylo vhodné odvlhčovat, ale to byste musel být v jiném podnebném pásmu, abyste naplno využil odvlhčovací efekt.

Každá pasivní rekuperace bude fungovat tak, jak píšete. Pokud máte vnitřní vzduch chladnější a venku výrazně teplejší, dokážete přívodní vzduch ochladit, ale...vždy dovnitř přivedete vzduch teplejší, než tam aktuálně budete mít. Tím vám bude stejně teplota v domě stoupat a efekt chlazení se bude snižovat a snižovat až se zastaví úplně. Záleží na akumulaci domu, u dřevostavby takto neuchladíte skoro nic, kamenná stodola zase chladit ani potřebvat nebude,ostatní domy budou někde mezi.

Zásadnější budou zdroje tepla. Když nebudete mít dům dobře izolovaný, budete mít velká okna bez předokenního stínění, tak celý efekt "rekuperace" chladu je úplně minimální.

Aby jednotka dokázala chladit, musí mít nějaký aktivní zdroj. To se dělá v zásadě několika způsoby od aktivních rekuperací po pasivní s integrovaným přímým výparníkem. O tom třeba jindy.

Rekuperace chladu / obojsmerna rekuperace

Příspěvek od atk » 21 kvě 2019, 09:12

Dobry den,
Akosi neviem najst informacie ako je to s "rekuperaciou" chladu, alebo nieco ako opacna rekuperacia.
Je mi jasne ako funguje rekuperacia, ako to je v zime uzitocne. Ale nieje mi to jasne v lete a nikde som sa nedocital presne, pripadne nanasiel nejake cisla. Teploty vstup/vystup.
Zaujima ma pasivna rekuperacia, nie TC, alebo ina dochladzovanie/dokurovanie.
Pride mi dost neefektivne v lete krekuperovat, alebo lepsie povedany vypustat zimu a potom zase chladit.

Nasiel som jedine, to ze jednotka Jablotron Futura je obojstranna a aj ochladzavanie ma na vystupnom potrubi.

Ci to je tak, ci to ma aj niekto iny a aka je tam ucinnost?

Pride mi logicke ked jednotka dokaze urobit priklad:

dom >>>21°C rekuperace >>> 5°C cerstvy vzduch
<<<19°C <<< 7°C

Tak by to logicky v lete mohlo prepnut a ist naopak :)

dom >>>21°C rekuperace >>> 38°C cerstvy vzduch
<<<22°C <<< 36°C

Dakujem.