od anonym » 04 led 2016, 11:15
Právní předpis na větrání koupelen RD neexistuje, proto se vychází z předpisů existujících, řešících podobnou problematiku. NV 361/2007 stanovuje množství odvedeného vzduchu na jednu sprchu na 150m3/h. Toto NV se týká pracovišť, kde se předpokládá silný provoz a navíc si osobně myslím, že je stále ještě zatížen socialistyckým "čím víc, tím lépe", ale tehdy se nekoukalo na ekonomiku. Vyhl. č.6/2003 stanoví množsví odváděného vzduchu na jednu sprchu 35-110m3/h. Vyhláška se týká pobytových místností a dle mého názoru má k RD blíže. 50m3/h Tedy požadavek vyhlášky splňuje, ale to nemusí znamenat, že je větrání dostatečné. Záleží na způsobu používání. Osobně do bytů a RD dávám zpravidla 80m3/h a ještě jemseneměl problém. Chtělo by to upřesnit dvě věci:
1. "...máme pocit, že odtah rekuperace v koupelně neodsává pachy a vlhkost dostatečně efektivně." Na základě čeho máte ten pocit? Máte v koupelně vysokou vlhkost? nebo zápach?
2. "...těžkosti se snášením rychlého proudění vzduchu". Co přesně máte na mysli? Proudění spárami kolem dveří, případně okna? nebo proudění v potrubí? Jaké těžkosti?
Ad1. Nepravděpodobnější je vysoká vlhkost. Ta může být způsobena i nevhodným provozováním místnosti, např. sušením prádla v koupelně. Pokud je to tak, máte dvě možnosti. Provozovat koupelnu tak jak je obvyklé, nebo posílit větrání.
Ad2. Jako pravděpodobnější se mi jeví problém s prouděním spárami. Pokud jakkoliv zvýšíte odvod vzduchu, samozřejmě zvýšíte i prodění spárami. Je jedno, jestli vzduch odvádí rekuperační jednotka nebo samostatný ventilátor, případně obojí. Jedniná možnost jak zvýšit intenzitu větrání a nezvyšovat (nebo i snížit) proudění spárami je zajištění nuceného přívodu vzduchu. tento však musí být předehříván, což představuje poměrně vysoké investiční i provozní náklady.
Moje doporučení je zvýšení odtahu rekuperační jednotkou na 80m3/h a upravit režim používání koupelny. Případně krátkodobě zvyšovat odtah RJ na 120-150m3/h (pokud to tato umožňuje), nebo instalovat samostatný odtah. Samostatný odtah je levné řešnení, ale má své nevýhody (ztráty energie, hluk..).
Právní předpis na větrání koupelen RD neexistuje, proto se vychází z předpisů existujících, řešících podobnou problematiku. NV 361/2007 stanovuje množství odvedeného vzduchu na jednu sprchu na 150m3/h. Toto NV se týká pracovišť, kde se předpokládá silný provoz a navíc si osobně myslím, že je stále ještě zatížen socialistyckým "čím víc, tím lépe", ale tehdy se nekoukalo na ekonomiku. Vyhl. č.6/2003 stanoví množsví odváděného vzduchu na jednu sprchu 35-110m3/h. Vyhláška se týká pobytových místností a dle mého názoru má k RD blíže. 50m3/h Tedy požadavek vyhlášky splňuje, ale to nemusí znamenat, že je větrání dostatečné. Záleží na způsobu používání. Osobně do bytů a RD dávám zpravidla 80m3/h a ještě jemseneměl problém. Chtělo by to upřesnit dvě věci:
1. "...máme pocit, že odtah rekuperace v koupelně neodsává pachy a vlhkost dostatečně efektivně." Na základě čeho máte ten pocit? Máte v koupelně vysokou vlhkost? nebo zápach?
2. "...těžkosti se snášením rychlého proudění vzduchu". Co přesně máte na mysli? Proudění spárami kolem dveří, případně okna? nebo proudění v potrubí? Jaké těžkosti?
Ad1. Nepravděpodobnější je vysoká vlhkost. Ta může být způsobena i nevhodným provozováním místnosti, např. sušením prádla v koupelně. Pokud je to tak, máte dvě možnosti. Provozovat koupelnu tak jak je obvyklé, nebo posílit větrání.
Ad2. Jako pravděpodobnější se mi jeví problém s prouděním spárami. Pokud jakkoliv zvýšíte odvod vzduchu, samozřejmě zvýšíte i prodění spárami. Je jedno, jestli vzduch odvádí rekuperační jednotka nebo samostatný ventilátor, případně obojí. Jedniná možnost jak zvýšit intenzitu větrání a nezvyšovat (nebo i snížit) proudění spárami je zajištění nuceného přívodu vzduchu. tento však musí být předehříván, což představuje poměrně vysoké investiční i provozní náklady.
Moje doporučení je zvýšení odtahu rekuperační jednotkou na 80m3/h a upravit režim používání koupelny. Případně krátkodobě zvyšovat odtah RJ na 120-150m3/h (pokud to tato umožňuje), nebo instalovat samostatný odtah. Samostatný odtah je levné řešnení, ale má své nevýhody (ztráty energie, hluk..).