od 030688 » 18 srp 2020, 17:24
Dobrý den, pánové,
jsem v zoufalé situaci, kdy mám zájem do nového bytu dostat rekuperaci, ale jsem odrazován od toho, aby sání a výfuk bylo na střeše.
Chápu to, ale co když mi nic jiného nezbývá?
Je toto řešení akceptovatelné, když není jiná cesta?
Jak to udělat, aby to bylo co nejschůdnější?
Vzhledem k tomu, že firma navrhla v prvním návrhu táhnout výfuk+sání přes celý byt a ještě nad balkon souseda (na SV stranu) a v druhé mi byla schopná navrhnout stropní jednotku do ložnice, ztrácím v nich důvěru na další postup a obracím se sem pro více názorů.
— bytový dům
— střešní byt
— nízký strop (už kvůli rozvodům musíme části stropů snížit)
— na střeše kačírek
Aktuálně mám tři návrhy (obrázek), kam vyvést sání/výfuk:
1) přes pokoj nad terasu
+ nebude na střeše
+ nejkratší trasa
- svítí zde slunce
- nutnost snížit strop
- co když soused bude kuřák?
- co kondenzace na trubkách, než studený vzduch přijde do jednotky?
- výfuk jde nad terasou
2) přes celý byt na "ideální stranu"
+ nebude na střeše
+ nesvítí zde slunce
- co když soused bude kuřák?
- co kondenzace na trubkách, než studený vzduch přijde do jednotky?
- výfuk jde blízko cizího balkonu
(v místě vedení bude snížený strop pro vedení z RJ)
3) na střechu
+ pravděpodobně nejjednodušší
+ nemusíme řešit kondenzaci na trubkách v podhledech
+ výfuk nepůjde nikomu na terasu
- svítí zde slunce
- horký vzduch ze střechy (nasávat vzduch vysoko?)
- možnost nasátí výfuku z bytových stupaček
- díra ve střeše (ale už tam mám dvoje stupačky, takže to asi až takový problém nebude)
Moc děkuji za vaše názory.
- Přílohy
-

Dobrý den, pánové,
jsem v zoufalé situaci, kdy mám zájem do nového bytu dostat rekuperaci, ale jsem odrazován od toho, aby sání a výfuk bylo na střeše.
Chápu to, ale co když mi nic jiného nezbývá?
Je toto řešení akceptovatelné, když není jiná cesta?
Jak to udělat, aby to bylo co nejschůdnější?
Vzhledem k tomu, že firma navrhla v prvním návrhu táhnout výfuk+sání přes celý byt a ještě nad balkon souseda (na SV stranu) a v druhé mi byla schopná navrhnout stropní jednotku do ložnice, ztrácím v nich důvěru na další postup a obracím se sem pro více názorů.
— bytový dům
— střešní byt
— nízký strop (už kvůli rozvodům musíme části stropů snížit)
— na střeše kačírek
Aktuálně mám tři návrhy (obrázek), kam vyvést sání/výfuk:
1) přes pokoj nad terasu
+ nebude na střeše
+ nejkratší trasa
- svítí zde slunce
- nutnost snížit strop
- co když soused bude kuřák?
- co kondenzace na trubkách, než studený vzduch přijde do jednotky?
- výfuk jde nad terasou
2) přes celý byt na "ideální stranu"
+ nebude na střeše
+ nesvítí zde slunce
- co když soused bude kuřák?
- co kondenzace na trubkách, než studený vzduch přijde do jednotky?
- výfuk jde blízko cizího balkonu
(v místě vedení bude snížený strop pro vedení z RJ)
3) na střechu
+ pravděpodobně nejjednodušší
+ nemusíme řešit kondenzaci na trubkách v podhledech
+ výfuk nepůjde nikomu na terasu
- svítí zde slunce
- horký vzduch ze střechy (nasávat vzduch vysoko?)
- možnost nasátí výfuku z bytových stupaček
- díra ve střeše (ale už tam mám dvoje stupačky, takže to asi až takový problém nebude)
Moc děkuji za vaše názory.