Čerpadýlko na kondezát

Odeslat odpověď


Odpověď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, vyplňte následující údaje.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Čerpadýlko na kondezát

Re: Čerpadýlko na kondezát

Příspěvek od Ilja » 29 kvě 2011, 12:40

Petr Božek píše:předpokládám, že tazatel má normální dům, bez sklepa a nechce někam na chodbu dávat čerpadlo se zásobníkem. Potřebuje dát řerpadlo k jednotce nebo někde blízko, tudíž potřebuje málé čerpadlo, které je hlučnější, hlavně v místnostech kde se spí.
V praxi jsem u zákazníku vyzkoušel celou řadu malých čerpadel a nejsem z nich nijak nadšený.
Je to prostě věčná provizorka.

Jedná se o podsklepený dům s garáží a nejnižší odpad je skutečně výš, než stojí jednotka.

Re: Čerpadýlko na kondezát

Příspěvek od Petr Božek » 29 kvě 2011, 08:29

předpokládám, že tazatel má normální dům, bez sklepa a nechce někam na chodbu dávat čerpadlo se zásobníkem. Potřebuje dát řerpadlo k jednotce nebo někde blízko, tudíž potřebuje málé čerpadlo, které je hlučnější, hlavně v místnostech kde se spí.
V praxi jsem u zákazníku vyzkoušel celou řadu malých čerpadel a nejsem z nich nijak nadšený.
Je to prostě věčná provizorka.

Re: Čerpadýlko na kondezát

Příspěvek od Martin Šperl » 28 kvě 2011, 10:06

Petr Božek píše:Čerpadla jsou hlučná, poruchová atd.
Rozhodně bych to řešil samospádem, pokud je to jen trochu možné, i za cenu zasekání do zdi.

Já mám jiné zkušenosti, tato čerpadýlka dokáží fungovat velmi spolehlivě. Samozřejmě samospád je optimální, ale když se umístí jednotka do sklepa a odpad je výše, nic jiného automaticky fungujícího nepomůže. Do kopce voda jednoduše neteče.

Re: Čerpadýlko na kondezát

Příspěvek od Petr Božek » 28 kvě 2011, 09:08

Čerpadla jsou hlučná, poruchová atd.
Rozhodně bych to řešil samospádem, pokud je to jen trochu možné, i za cenu zasekání do zdi.

Re: Čerpadýlko na kondezát

Příspěvek od jarda » 27 kvě 2011, 15:37

zkuste i Manta, Ekotez, ....

Re: Čerpadýlko na kondezát

Příspěvek od Martin Šperl » 26 kvě 2011, 15:35

Funguje jednoduše, uvnitř je hladinový plovák spínající malé čerpadýlko. Minimální spotřeba, údržba. Stačí google http://www.e-cerpadla.cz/wilo-precerpavaci-zarizeni-drainlift-con-230-p-495.html

Čerpadýlko na kondezát

Příspěvek od Ilja » 26 kvě 2011, 15:05

Používáte někdo čerpadýlko na kondezát? Jak to funguje? Jak se udržuje čistota? Jaká je spotřeba, hlučnost? (Pane Šperl píšete o něm v jedné diskuzi, můžete doplnit?)

Nahoru