Tmelenie rozvodov

Odeslat odpověď


Odpověď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, vyplňte následující údaje.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Tmelenie rozvodov

Re: Tmelenie rozvodov

Příspěvek od miro4 » 10 črc 2011, 19:59

diky za reakciu, to PP/PE je mozno nevhodne z dovodu nesudrznosti tohto tmelu na tychto materialoch. Velmi podobny (na pohlad) tmel je pouzity napr. aj na pozink VZT odbockach.

Re: Tmelenie rozvodov

Příspěvek od Leon » 09 črc 2011, 14:14

Miro, díval jsem se na technický list. Myslím, že tobude OK. Jenom trochu mě znejistila poznámka, že to není vhodné na PP a PE.

Re: Tmelenie rozvodov

Příspěvek od miro4 » 08 črc 2011, 13:47

vdaka za odpoved. myslim ze je to tento tmel: http://eshop.denbraven.sk/detail.php?Id ... roduct=176 ..

Re: Tmelenie rozvodov

Příspěvek od Leon » 08 črc 2011, 12:09

Záleží na složení. Neměl by se používat silikon, ten je agresivní a může poškozovat elektroniku jednotky, případně naleptávat plastové součásti. Nejlepší jsou akrylové tmely, co zůstávají částečně elastické, nepraskají a jsou inertní.

Tmelenie rozvodov

Příspěvek od miro4 » 08 črc 2011, 10:52

Zdravim, je mozne pouzit na utesnenie vzt rozvodov (spiro) klampiarsky tmel (sivy, tusim DenBraven)? zostali mi dve tuby co som mal na strechu..

Nahoru