Potrubí venkem - šílený nápad?

Odeslat odpověď


Odpověď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, vyplňte následující údaje.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Potrubí venkem - šílený nápad?

Re: Potrubí venkem - šílený nápad?

Příspěvek od Luftuj » 12 dub 2013, 09:38

Dobrý den,
vést vzduchovody ve fasádě je trochu komplikovanější ale při dostatečném doizolování a vyspádování to samozřejmě funguje. Tady je zmonitorovaná jedna taková aplikace:

https://www.facebook.com/media/set/?set ... 650&type=3

Teplota přiváděného vzduchu je podobná jako u tradičních instalací s rozvody v interiéru.

Re: Potrubí venkem - šílený nápad?

Příspěvek od metball » 04 bře 2012, 19:24

cofa píše:Zdravím, já jsem také vedl PVC potrubí venkem.

Jj,
pokud není jiné možnosti,
proč ne.

Je jen vhodné podotknout (pro další "ideové následovníky"):
správné průtoky a teploty vzduchových hmot
:idea: jsou složitěji nastavitelné,
než když použijete "fádně - standardní řešení" ;) .

Jednoduchá odpověď?
"Ta rekuperace, která byla zmíněna v počátku vlákna, to jsou vyhozený prachy ..."
Se všemi atributy jednoduchých odpovědí :twisted:

iGoNY

Re: Potrubí venkem - šílený nápad?

Příspěvek od cofa » 04 bře 2012, 16:33

Zdravím, já jsem také vedl PVC potrubí venkem.
Přílohy
IMG_1205.JPG

Re: Potrubí venkem - šílený nápad?

Příspěvek od Palouš » 16 črc 2011, 17:10

Díky za obrázek, nakonec se zřejmě podařilo najít jiné řešení ale i tak děkuji.

Re: Potrubí venkem - šílený nápad?

Příspěvek od Pedro » 14 črc 2011, 16:00

Peggin píše:Není to šílený nápad, když se to přikreje dostatečnou izolací jako na domě na obrázku.

Jsem to pročítal a dávají přes venkovní vedení 30cm polystyrenu. Zajímalo by mě, jak to řeší technicky, jak to vyřezávají, aby ty desky seděly přes hadice.

Re: Potrubí venkem - šílený nápad?

Příspěvek od metball » 14 črc 2011, 13:22

peterch píše:Ja mam rekuperator rura v rure na pude o dlzke 21 metrov. ...


Ave peterch,

pls. lze upřesnit Vaše technické řešení?

a) protiproud (předpokládám, že spíš ano),
b) průměry a materiály + tloušťky (stěna, izolace, přestup tepla, se kterým počítáte),
c) počet "kolen" a jiných lokálních odporů, detail zaústění/vyústění,
d) průtoky a příkon ventilátoru/ů.

Dík moc i za ostatní LuftFóraře.
Moc by se mi geometrická data hodila jako reálný podklad při vysvětlování tlakových ztrát.
Zmařená tlaková energie totiž přechází v nízkopotenciální teplo ...

iGoNY

Re: Potrubí venkem - šílený nápad?

Příspěvek od Peggin » 14 črc 2011, 13:06

Palouš píše:Zdravím všechny moudré hlavy. Mám již zařízenou a nově restaurovanou provozovnu v historickém domě, kde jsou klenby a zcela nemožné udělat rozvody vzduchotechniky. Fasáda ještě neni a tak mě napadlo, zda by bylo možný umístit jednotku ven, jako se to dělá s klimatizacema. Zakopal bych přívodní potrubí do země, zaizoloval a prostoupil tak do místností. Odtah bych udělal taky ven a sání s výfukem vzduchu už není problém. Je to tak reálný a co by mohlo být proti.

Není to šílený nápad, když se to přikreje dostatečnou izolací jako na domě na obrázku.
vedeni vne.jpg
Našel jsem to na http://www.rubowarkitekter.dk/index.php?m=46&c=7&i=352

Re: Potrubí venkem - šílený nápad?

Příspěvek od peterch » 04 dub 2011, 17:24

Ja mam rekuperator rura v rure na pude o dlzke 21 metrov. Izolacia je potrebna, samozrejme. Len na pude zaizolovat ruru tak aby bola parotesna nie je problem. V zemi to iste spravit je uz tazsie. Pokial sa najde diera na povrchu izolacie, tak tam sa dostane vlhkost do izolacie, a izolacia casom strati svoju izolacnu schopnost zavyslosti od mnozstva vodnej pary.
Dalsi problem je samotny rekuperator. Dnes vyrobcovia ponukaju len jednotky do priestorov s teplotou nad +5°C. treba doriesit izolaciu rekuperatora, a odvod kondenzatu.
Vsetko sa da spravit, len za jaku cenu ?

Re: Potrubí venkem - šílený nápad?

Příspěvek od Peggin » 04 dub 2011, 16:57

Já bych to tak dramaticky neviděl, selský rozum mi říká, že když se vede potrubí na nezateplené půdě, kde může být -20°C stejně tak i +40°C, bude investice do izolace podobná a podmínky v zemi možná lepší.

Re: Potrubí venkem - šílený nápad?

Příspěvek od peterch » 04 dub 2011, 14:14

Par metrov viest v izolacii steny nie je problem.:) Ale teplota medzi izolaciou a tehlou, je omnoho vyssia, ako teplota v zemi, ked je vonku trvalo pod nulou, a ktomu este dlzka trubiek. Vyratajte a uvidite!

Re: Potrubí venkem - šílený nápad?

Příspěvek od Peggin » 04 dub 2011, 12:52

Pokud se dobře zaizolují trubky, nevidím v tom problém. Viděl jsem něco podobného dokonce v rámci jednoho pasivního domu, kde v jednom místě nemohli průvlakem v domě, tak část vedli po fasádě v izolační vrstvě 250mm EPS.

Re: Potrubí venkem - šílený nápad?

Příspěvek od peterch » 04 dub 2011, 12:40

Dobry den !

Odpoved znie: ano
Vyratajte straty tepelnej energie na potrubiach mimo domu. Ked to mate, tak este pripocitajte ucinnost rekuperatora, a zistite, ze je jednoduchsie pouzit inverter s protiprudovym vymennikom do kazdej miestnosti . Samozrejme investicia je vyssia, ale montaz je omnoho jednoduchsia.
Toto je nazor len laika ,ktory sa zaobera vyrobou rekuperatorov na mieru pre kamosov.:)

Potrubí venkem - šílený nápad?

Příspěvek od Palouš » 01 dub 2011, 22:20

Zdravím všechny moudré hlavy. Mám již zařízenou a nově restaurovanou provozovnu v historickém domě, kde jsou klenby a zcela nemožné udělat rozvody vzduchotechniky. Fasáda ještě neni a tak mě napadlo, zda by bylo možný umístit jednotku ven, jako se to dělá s klimatizacema. Zakopal bych přívodní potrubí do země, zaizoloval a prostoupil tak do místností. Odtah bych udělal taky ven a sání s výfukem vzduchu už není problém. Je to tak reálný a co by mohlo být proti.
venkovní rozvod.png
venkovní rozvod.png (6.41 KiB) Zobrazeno 12678 krát

Nahoru