od Martin Šperl » 01 srp 2011, 19:35
Klenar píše:Ztráta domu je cca. 3,5 kW a je pokryta tak ze 110% topnými fóliemi a rohožemi v podlaze. Chtěl bych, aby cca. 50-70% tep. ztrát bylo pokryto i vzduchotechnikou, tj. za rekuperační jednotku přidat ohřev vzduchu teplovodní z nádrže IZT 300-400l, která bude zároveň pro TUV. Nádrž bude vyhřívána tep. čerpadlem země -voda cca. 2-3kW se zemním kolektorem . Na sání rekuperace počítám se zemním výměníkem cca. 35 m v hloubce 1,5-2m prům. 200 mm z antibakteriální trubky se sáním opatřeným fitrem proti průmyslovým pachům. Rekuperace navrhněte víc možností dle ceny min. účinnost 86%. Do nádrže budou také napojeny solární panely 6 m2 umístěné na šikmé pultové střeše sklon 19st.(na jaře budou napřímo ohřívat bazén, jinak TUV). Chlazení snad nebude zapotřebí, ale kdyby jsem do budoucna chtěl, aby byla u tep. čerpadla možnost (to asi většinou umí) a přidal by se jen jeden výměník do rozvodů VZT?
Pane Klenare, systém je překombinovaný, složitý a bude i po zásluze drahý!
1) Pro 3,5 kW se Vám žádné tepelné čerpadlo nevyplatí a typu zem-voda tuplem ne. Zůstaňte u těch fólií a rohoží a máte o topení vystaráno.
2) Zemní výměník antibakteriální je jeden z největších taháků peněz, co se opět nikdy nezaplatí.
3) Rekuperace ano, když použijete aktivní, nepotřebujete ani zemní kolektor, ani žádný předehřev a máte vyřešenou i TUV , dohřev vzduchu a návdavkem můžete mít i to chlazení.
4) Solár na ohřev bazénu se hodí jen tehdy, je-li celý zastíněn, jedná-li se o bazén vnitřní. Máte-li bazén na zahradě krytý ohrnovací nebo pevnou polykarbonátovou střechou, ohřeje se za slunce sám bez problémů. Vám ale patrně jde o ohřev pro prodloužení sezóny,kdy to slunce tolik nesvítí (ostatně jako toto léto), pak je optimální bazénové tepelné čerpadlo. Je levné, dá se pořídit kolem 30.000 Kč u každého většího prodejce bazénů.
[quote="Klenar"]Ztráta domu je cca. 3,5 kW a je pokryta tak ze 110% topnými fóliemi a rohožemi v podlaze. Chtěl bych, aby cca. 50-70% tep. ztrát bylo pokryto i vzduchotechnikou, tj. za rekuperační jednotku přidat ohřev vzduchu teplovodní z nádrže IZT 300-400l, která bude zároveň pro TUV. Nádrž bude vyhřívána tep. čerpadlem země -voda cca. 2-3kW se zemním kolektorem . Na sání rekuperace počítám se zemním výměníkem cca. 35 m v hloubce 1,5-2m prům. 200 mm z antibakteriální trubky se sáním opatřeným fitrem proti průmyslovým pachům. Rekuperace navrhněte víc možností dle ceny min. účinnost 86%. Do nádrže budou také napojeny solární panely 6 m2 umístěné na šikmé pultové střeše sklon 19st.(na jaře budou napřímo ohřívat bazén, jinak TUV). Chlazení snad nebude zapotřebí, ale kdyby jsem do budoucna chtěl, aby byla u tep. čerpadla možnost (to asi většinou umí) a přidal by se jen jeden výměník do rozvodů VZT?[/quote]
Pane Klenare, systém je překombinovaný, složitý a bude i po zásluze drahý!
1) Pro 3,5 kW se Vám žádné tepelné čerpadlo nevyplatí a typu zem-voda tuplem ne. Zůstaňte u těch fólií a rohoží a máte o topení vystaráno.
2) Zemní výměník antibakteriální je jeden z největších taháků peněz, co se opět nikdy nezaplatí.
3) Rekuperace ano, když použijete aktivní, nepotřebujete ani zemní kolektor, ani žádný předehřev a máte vyřešenou i TUV , dohřev vzduchu a návdavkem můžete mít i to chlazení.
4) Solár na ohřev bazénu se hodí jen tehdy, je-li celý zastíněn, jedná-li se o bazén vnitřní. Máte-li bazén na zahradě krytý ohrnovací nebo pevnou polykarbonátovou střechou, ohřeje se za slunce sám bez problémů. Vám ale patrně jde o ohřev pro prodloužení sezóny,kdy to slunce tolik nesvítí (ostatně jako toto léto), pak je optimální bazénové tepelné čerpadlo. Je levné, dá se pořídit kolem 30.000 Kč u každého většího prodejce bazénů.