Mam dobre vybranou izolaci?

Odeslat odpověď


Odpověď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, vyplňte následující údaje.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Mam dobre vybranou izolaci?

Re: Mam dobre vybranou izolaci?

Příspěvek od hylopetes » 13 črc 2012, 07:55

Leon píše:Dávat kaučuk v takové síle, tak se nedoplatíte. Kaučuk se dává jen do kritických míst nebo těsně na trubku a zbytek obyč. vata. Dělá se ve verzi samolepící (tu používáme) nebo "suchá" a lepidlo k tomu (to je moc pracné a nešikovné). Přikládám pár fotek z realizací.


Diky. Kaucuk jsem jeste v ruce nemela, nevim jak se s nim pracuje. Je lepsi mit 2x 1cm nebo rovnou 2cm? Pujde to jen na kriticka mista jako zaklad, zbytek vata. Budu to pasovat uz na existujici rozvody napevno zanytovane na pude.

Re: Mam dobre vybranou izolaci?

Příspěvek od Leon » 12 črc 2012, 18:42

mala.png
hylopetes píše:Zdravim, cetla jsem Vase prispevky o kaucukove izolaci a chtela bych optat jak presne se postupuje pri montazi. Lepi se spoje, pripadne cim? Nebo se izolace necha v presahu na dalsi vrstvu? Delate vice tencich vrstev nebo jednu velkou? Idealne, nemate nejake fotky z montaze? Budu ji davat na 200mm spiro privodniho potrubi na nezateplene pude. Diky.

Dávat kaučuk v takové síle, tak se nedoplatíte. Kaučuk se dává jen do kritických míst nebo těsně na trubku a zbytek obyč. vata. Dělá se ve verzi samolepící (tu používáme) nebo "suchá" a lepidlo k tomu (to je moc pracné a nešikovné). Přikládám pár fotek z realizací.
P1020027mala.png
P1020031mala.png

Re: Mam dobre vybranou izolaci?

Příspěvek od hylopetes » 10 črc 2012, 12:21

Nojo, ja vim, resim kraviny :) Uz mi to bylo vysvetleno v SZ.
Fyzika ani ventilace nejsou muj obor, k vytvoreni domaci ventilace jsem byla donucena vyskytem plisne v zimnich mesicich. Strikat savo kazdy mesic na 4 rohy/steny a mit u toho male dite opravdu nebylo idealni :) Dalsim resenim by bylo zatepleni domu s 10x vetsi investici.
Na elektriku a nektere prace jako delani der do stropu jsem zaukolovala rodinu. Kompletaci (nytovani, rezani flexou, izolace) jsem si uz musela udelat sama. Tenhle rok doresim izolaci, aby nebyly potoky vody jako v minulem zavadecim roce.
Jeste dokoncim teplotni cidla + prenos teploty do databaze (snmp, ip smart board), dalkove zapinani ventilace pres pc dle vlastniho programu (coz je BTW muj obor) a uz ventilaci nechci nikdy videt :)

raserj píše: že vyberu foukanou izolaci a rozvody povedu mezi trámy

Cast trubek mam na tramech, cast tesne u podlahy. Tu spodni cast jsme tesne pred zimou zavalili 15 cm foukane izolace a myslim, ze to hodne zachranilo situaci. Ale trubky bych zaizolovala stejne.

Re: Mam dobre vybranou izolaci?

Příspěvek od raserj » 10 črc 2012, 10:49

Plánuji také rozvody na nevytápěné půdě podobné skladby a moje představa byla že vyberu foukanou izolaci a rozvody povedu mezi trámy, popř. na záklopu.
Z vrchu by jsem na to nalepil kastlík z EPS který bude vše izolovat a držet teplo ze spodu.

To samé by jsem provedl s jednotkou, tudíž by byla vytápěná zespodu únikem tepla z domu a z vrchu zase zadeklovaná tučnou vrstvou EPS.

Myslíte že to bude funkční řešení?Příjde mi jednodužší než obalovat trubky.

Re: Mam dobre vybranou izolaci?

Příspěvek od Pedro » 10 črc 2012, 08:40

hylopetes píše:Ja dala na jednu trubku 8 cm, prevazala jsem to stahovaci paskou...
Žena? Tak to jsem ještě neviděl. Ale nic. V první řadě to nedělám sám, k izolování je potřeba více rukou. Vata se nesmí utahovat, jinak z ní vytlačte vzduch a jako by jí tam byla polovina. Lehce omotat a jenom ve stejném objemu zachytit lepící páskou. My na to máme takový zlepšovák, že hotový kus potrubí dotáčíme freshfólií, moc neutahovat. Je to vždycky tak trochu bolavá noha, ale důležitý je výsledek. Když se jako finále použije s AL fólií a slepí hliníkovou páskou, vypadá to i dobře.

Re: Mam dobre vybranou izolaci?

Příspěvek od hylopetes » 10 črc 2012, 07:27

Muzu se optat jak vazete tlustou izolaci? Ja dala na jednu trubku 8 cm, prevazala jsem to stahovaci paskou. V profilu to vypada jako vajicko mixle dunou :cry: (zvlnene a padajici).
Myslela jsem, ze by to pletivo na izolaci tahlo rovnomerne.

Re: Mam dobre vybranou izolaci?

Příspěvek od Pedro » 09 črc 2012, 22:16

Co se týče uváděné izolace, to moc neporadím. Obrátil bych se na nějakého specialistu na technické izolace (př. Dektrade). My když děláme silnější izolaci používáme max. 60 mm, lepší je tak 40 mm (př. Larock, nebo Ursu) dobře se to pak vrství. Otáčet 100mm nejde tak dobře. S hliníkovou fólii bych dal až jako poslední vrstvu.

Mam dobre vybranou izolaci?

Příspěvek od hylopetes » 09 črc 2012, 11:25

Ahoj,

potrebovala bych (znovu) zaizolovat potrubi o prumeru 15 a 20cm na nezateplene pude. Potrubi je polozene na tramech. Mam par drobnych dotazu.

a) Nevim jak efektivne udelat 2x10cm izolaci, tak aby nebyla moc utazena a nebo gravitaci nepadala. Napadlo me koupit izolaci Orstech DP, ktera
ma na sobe pletivo. Udelala bych 2 vrstvy tzn. pletivo by zaroven slouzilo jako jakysi drzak. Vse bych asi svazala nejakym dratem.
Prijde mi to lepsi reseni nez to prevazovat dratky (oky) nebo paskou.
Nicmene bojim se jedne veci a to je oroseni. I kdyz je puda nevytapena, tak jsem sledovala napr. na hrebicich (v prknech ve strese) roseni. Izolace podlahy neni dokonala (stara prkna, skvarobeton a na tom 15cm foukane izolace a minuly rok jsme nemeli utesneny vstup na pudu, tak mozna tudy se tam dostavalo teplo).
Muze neco takoveho nastat i mezi dvemi 10cm vrstvami izolace? Pokud to nastane v te posledni vrstve, tak toho se prilis nebojim, to predpokladam vyschne.
Podle prospektu je tenhle typ izolace spise technicka/prumyslova izolace. Je vubec vhodna na malou domaci ventilaci?
Jeste detail. Ventilace funguje jako obcasne vyvetrani, v zime napr. kazdych 90 min na 10-15 min.

b) K cemu je hlinikovy potah na izolaci? Potrebuji ho? Docetla jsem se v PR materialech o ochrane pred prachem, prach snizuje ucinnost izolace? Nebo se diky prachu zvysuje nasakavost? Nebo je to prave ta ochrana proti oroseni?

Nahoru