Více zón rekuperace

Odeslat odpověď


Odpověď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, vyplňte následující údaje.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Více zón rekuperace

Re: Více zón rekuperace

Příspěvek od Pedro » 28 srp 2012, 11:12

Ondřej Mlejnek píše: Konkrétně mám na mysli hlavně nezávislé odvětrání koupelny a WC, tj. případy, kdy bude třeba pustit, například v noci, ventilaci na plný výkon, aby byly tyto prostory rychle odvětrány -- při klasickém řešení by pak zvýšený výkon mohl rušit hlukem např. v ložnici...
Nevím, co máte v plánu za jednotku, ale...Leon psal , že má Nilan VPL15. Všechny jednotky Nilan umí pustit jen odtah. Uživatel si může zvolit, jestli při aktivovaném zvýšeném chodu půjdou oba ventilátory nebo třeba jen odtah. V takovém případě se jednotka bude chovat jen jako ten Metballem navrhovaný ventilátor. V ložnici vás nemůže nic rušit, protože tam žádný vzduch nebude po dobu zvýšeného chodu přiváděn.
SFO píše:Dokonce i tolik diskutované "nepřípustné vyhazování energeticky bohatého luftu"
od šporhheltu přímo ven z baráku mi připadá pro 80% pastóšek jako pěkná blbost (blbost je hnát jej přes duťáčkový polystyrenový výměník).
Když mají jednotky aktivní rekuperaci a nádrž, tak ani větrání jen ven není ztrátové.

Re: Více zón rekuperace

Příspěvek od Leon » 27 črc 2012, 15:39

Jestliže máte v domě jen jednu jednotku s jedním přívodním ventilátorem, dodává do domu určité množství vzduchu. Vy můžete tento vzduch pouze rozdělit a toto rozdělení pomocí servoklapek měnit během dne. Jde i to, že na základě spínačů zvyšoval celkový výkon jednotky v celém domě (př. tlačítkem z WC). Prakticky všechny ostatní kombinace sice možné jsou, ale je to už velmi nákladné a pro RD zbytečné.
Vámi požadované řešení WC jsme také již dělali. Princip spočíval v tom, že se nezvyšoval výkon jednotky, ale naopak snížil průtok zbytkem domu (krátkodobě). Tím se intenzivněji provětralo WC a koupelna bez zvýšeného chodu (hluku) jednotky.

Více zón rekuperace

Příspěvek od Ondřej Mlejnek » 26 črc 2012, 15:44

Dobrý den, plánujeme nový dům, který by měl být nízkoenergetický až pasivní (z pohledu izolace a TZ), nejspíš tedy bude třeba do domu osadit vzduchotechniku s rekuperací. Jedna věc mi pořád vrtá hlavou --je možné vytvořit v rámci domu více zón, které budou ventilovány odděleně a jak je to náročné/komplikované? Konkrétně mám na mysli hlavně nezávislé odvětrání koupelny a WC, tj. případy, kdy bude třeba pustit, například v noci, ventilaci na plný výkon, aby byly tyto prostory rychle odvětrány -- při klasickém řešení by pak zvýšený výkon mohl rušit hlukem např. v ložnici. Podobně bych pak řešil i oddělení zóny "denní" a "noční", např. pro rychlé odvětrání kuchyně... Děkuji za názory.

Nahoru