Provádění rozvodů spiro + sonoflex

Odeslat odpověď


Odpověď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, vyplňte následující údaje.

Rozšířit náhled Přehled tématu: Provádění rozvodů spiro + sonoflex

Re: Provádění rozvodů spiro + sonoflex

Příspěvek od hylopetes » 17 srp 2012, 13:51

Padla tu zminka o akrylovem tmelu. Je spatne, kdyz na spiro pouzivam neutralni sanitarni tmel od soudalu? V popisu primo pisou o pouziti na vzduchotechniku.

http://www.soudal.cz/produkt/sanitarni- ... ni-silikon

Re: Provádění rozvodů spiro + sonoflex

Příspěvek od Pedro » 16 srp 2012, 21:39

Proto se na konci dělá jen takový kus sonoflexu,který je možné vyčistit po odmontování ventilu z místnosti. Jen kam se dosáhne např.vysavačem.

Re: Provádění rozvodů spiro + sonoflex

Příspěvek od filip » 16 srp 2012, 20:23

Chcem sa spýtať na účel kombinácie Spiro + sonoflex. V projekte mám ukenčenie rozvodov vždy tak, že posledný meter ide sonoflex a na neho tanier/ventil.
Malo by to tlmiť hluk. Ale keď pozerám naživo na tú rúru mám taký dojem, že sa bude veľmi špiniť. Nie je lepšie dať na konce normálne spiro + koleno?

Re: Provádění rozvodů spiro + sonoflex

Příspěvek od Pedro » 14 srp 2012, 14:35

Nejdřív ještě odkaz na montážní děrovanou pásku (už je i v jiném vlákně) http://www.konarik.cz/cz/produkty/monta ... ana-paska/
Spádování trubek do jednotky u některých typů jednotek není problém, záleží na typu a uložení ventilátorů. Nechci tu dělat reklamu, ale některé to mají docela dobře vychytané. V trubkách,kde hrozí kondenzace, musí být odvod z potrubí vyřešený,jinak se to zaplaví vodou a místo ventilace si uděláte domácí sprchu.

Re: Provádění rozvodů spiro + sonoflex

Příspěvek od 4technik » 06 srp 2012, 23:32

Jj, projekt nemám prováděcí, atak jsem rád za každou praktickou radu a zkušenost...
Jen ještě jak to tedy obvykle počítá projektant? :) Jak nejčastěji montujete sonoflexy?
Co jsem pochopil, tak určitě nevyspádovávat trubky do rekuperační jednotky..
Ale uchytit tedy vůbec ten sonoflex ke kleštinám nebo neuchytit a nechat ležet kromě posledního zahnutí na talířový ventil? (respektive asi velkou zděř)? Toť otázka :)

Re: Provádění rozvodů spiro + sonoflex

Příspěvek od Pedro » 06 srp 2012, 20:05

4technik píše:Mohl bych mít Mirelon. Jakej je rozdíl mezi kaučukem a mirelonem? Kaučuk je asi vodotěsný, ale to by Mirelon snad mohl být taky ne, když se používá proti rosení na vodu...
Rozdíl je v tepelně izolačních vlastnostech. Ale pod klemu by určitě šel i mirelon. My tam dáváme, co napíše projektant.
4technik píše:A jak u Sonovacu? Je třeba ho vůbec kotvit? Nepokládá se třeba rovnou na SDK podhled, respektive jeho konstrukci? Parotěsku mám ihned na kleštinách, pak CD na závěsech. Takže pakliže by tam něco kapalo, asi by se objevily fleky v místnosti...
Sonovac je občas zrada, jeho izolace zvládne jen něco. Na sání je to určitě málo. Zase záleží, jak to spočte projektant.

Re: Provádění rozvodů spiro + sonoflex

Příspěvek od 4technik » 06 srp 2012, 16:36

Mohl bych mít Mirelon. Jakej je rozdíl mezi kaučukem a mirelonem? Kaučuk je asi vodotěsný, ale to by Mirelon snad mohl být taky ne, když se používá proti rosení na vodu...

A jak u Sonovacu? Je třeba ho vůbec kotvit? Nepokládá se třeba rovnou na SDK podhled, respektive jeho konstrukci? Parotěsku mám ihned na kleštinách, pak CD na závěsech. Takže pakliže by tam něco kapalo, asi by se objevily fleky v místnosti...

Re: Provádění rozvodů spiro + sonoflex

Příspěvek od Pedro » 05 srp 2012, 23:14

Je to kaučuk (K-flex) 20mm. Stačil by i slabší. Odkaz neznám, ale zkuste se zeptat nějakých vzduchařů poblíž.

Re: Provádění rozvodů spiro + sonoflex

Příspěvek od 4technik » 05 srp 2012, 23:06

Pedro píše:Leon má pravdu, jdou všechny tři možnosti. Přikládám ukázku, jak to dělám já. :)
detail klema.png


Pěkné ;) To pod děrovanou pásovinou je kaučuk nebo mirelon? O té pásovině jsem taky uvažoval, ale nemám co dát pod ní..
Byl bych rád i za odkaz, kde mi případně prodají menší množství kaučuku.
Jestli dobře koukám, tak stačí i 1 cm a nikde nic nekape?

Re: Provádění rozvodů spiro + sonoflex

Příspěvek od Pedro » 05 srp 2012, 19:01

Leon má pravdu, jdou všechny tři možnosti. Přikládám ukázku, jak to dělám já. :)
detail klema.png
detail klema.png (68.37 KiB) Zobrazeno 11270 krát

Re: Provádění rozvodů spiro + sonoflex

Příspěvek od Leon » 04 srp 2012, 22:00

Jsou možné všechny tři zmíněné varianty, přiklonil bych se k té první...
4technik píše:- po sestavení nasunout izolaci a přes izolaci jemně přichytit sponkou na odpadní potrubí nebo podobnou, tak aby se zbytečně izolace nedeformovala..

Re: Provádění rozvodů spiro + sonoflex

Příspěvek od 4technik » 03 srp 2012, 23:09

Stále se nemůžu přiklonit k jednomu či druhému:

-po sestavení nasunout izolaci a přes izolaci jemně přichytit sponkou na odpadní potrubí nebo podobnou, tak aby se zbytečně izolace nedeformovala?

- uchytit spiro přes objímku s gumou ihned a poté doizolovat..
- třetí možnost je kaučuk pod objímku a isosleeve rukáv přetáhnout na to...
Ale kaučuk neprodají v menším množství :(

Můžete mi to někdo už rozseknout?

Re: Provádění rozvodů spiro + sonoflex

Příspěvek od Leon » 12 čer 2012, 12:42

4technik píše:Dobře, kalhotovou spojku bych tu nějak nabastlit mohl. Ale nechápu pojem paralelní v souvistlosti s VZT..
Chce to tu pohledat. Myslím, že je to z dílny ještě M.Š. jedná se o vedení vzduchotechniky,kdy neprojíždíte z místnosti do místnosti přímo, ale rozbočíte vedení, které pak vede souběžně a po určité vzdálenosti oba konce zatočí na opačné strany vlevo/ vpravo.

Re: Provádění rozvodů spiro + sonoflex

Příspěvek od 4technik » 12 čer 2012, 11:43

Dobře, kalhotovou spojku bych tu nějak nabastlit mohl. Ale nechápu pojem paralelní v souvistlosti s VZT..

Re: Provádění rozvodů spiro + sonoflex

Příspěvek od metball » 11 čer 2012, 15:12

4technik píše:... sonoflex u odtahů ...

Mnemo pomůcka:
tlumení zvuku
pomocí jeho absorbce
do stěny potrubí
je efektivní nejvíce
v ZATÁČCE!

"La Bella Curva"
je to pravé ořechové,
aby se Vámi navržený rozvod vzduchu
nechoval jako potrubní telefon v ponorce.
Proto taky "kalhoty" místo "téček",
paralelní vedení místo "tvrdé spojky" dvou místností,
...

Leč, když to s těmi Curvami přeženete,
sice si dobře zatlumíte "telefonování",
ale bude Vám to hvízdat, funět, dunět ... žrát víc na ventilátorech ...

iGoNY

P.S.:
Jinak teorie praví, že odtahy lze navrhovat menších průměrů (? o 1 DN stupeň?)
neb vtokový ztrátový součinitel
není jen funkcí kvadrátu vtokové rychlosti,
ale lze jej výrazně snížit vhodným tvarováním (geometrií) vstupu.
Jenže, pak jdete na vyšší rychlosti než v přívodu ...
Sonoflex začíná víc šumět
a je na čase instalovat v přímém úseku
pevný tlumič - který zase zvedne tlakové ztráty ...
a opět je tu Bída Technikova.

Re: Provádění rozvodů spiro + sonoflex

Příspěvek od 4technik » 11 čer 2012, 11:20

A jak dlouhej sonoflex bude stačit pro to potlačení přeslechů u odtahů v případě průběžného T kusu a v případě Y tvarovky? 1m a v druhém případě 0,5m?

U T kusů a kolene by byla výhoda v možnosti přímého čištění vysavačem bez zakřivení.. Na druhou stranu zase nevýhoda - horší tlaková ztráta a regulace odtahů...

Re: Provádění rozvodů spiro + sonoflex

Příspěvek od Leon » 11 čer 2012, 09:47

4technik píše:Mám se tedy vyprdnout..
To ne. Sononoflex na koncích větví má svůj význam, ale chtělo by to dát ještě kus před průchodem zdí (ve zdi pevný kus). Zase je dobré, aby se to dalo vyčistit od ventilu (například vysavačem).

Re: Provádění rozvodů spiro + sonoflex

Příspěvek od 4technik » 11 čer 2012, 09:26

Mám se tedy vyprdnout na sonoflex u odtahů a udělat jej pouze ze spiro? Nebude se nadměrně přenášet všechno možný? :)

Re: Provádění rozvodů spiro + sonoflex

Příspěvek od metball » 10 čer 2012, 13:42

Leon píše:...
Kdesi na webu jsem četl, že nejlepší vzduchové potrubí je žádné potrubí, což je ale potřeba dát do určitého kontextu.

Jj,
já také razím ANALYTICKOU zásadu,
že ideální strojní ventilace
je žádná strojní ventilace,

ideální pastóška je žádná pastóška,
nejlepší vytápění je žádné vytápění ...

a pak dojde na syntézu ...

Inu, Bída Technikova.
Vždy je něco za něco.
Zjednodušovat i překomplikovávat lze ad absurdum,
ale vždy vás to nakonec přivede k poměru výkon/cena.

A ke všemu, drtivá většina technických činností má miliony limit,
od fyziky přes technologii, údržbu a provoz,
dále cenu a "umělecký dojem",
až po nejobyčejnější "každodenní použitelnost"
při minimální frekvenci sprostých slov.

iGoNY

Re: Provádění rozvodů spiro + sonoflex

Příspěvek od Leon » 10 čer 2012, 13:22

metball píše:že pro akceptovatelné rychlosti proudění (do 3 m/s)
v ODSÁVACÍCH potrubích (DN 100 až DN 250)
Coanda na Vratce Nefunguje.
Nechtěl jsem vyloučit, že by nemohl fungovat na odtahu, protože to prostě nevím. V praxi se ani s něčím podobným nepočítá. Důvod využití Coanda efektu spočívá v tom, že nechci nebo nemohu z nějakých důvodů dopravit vzduch na vzdálené místo od přívodního ventilu. To je nejlogičtější právě od dveří, pod kterými bývá odtah z místnosti. Když bych hned nad nimi vzduch přiváděl, těžko dosáhnout kvalitního větrání, proto je třeba nějak vzduch dopravit do (nej)vzdálenějšího místa v místnosti od odtahu. To přilnutí ovlivňuje i rychlost proudění a jaksi nemusí být příjemné, když v místě dopadu sedí někdo zády u pracovního stolu. Raději bych volil klasický ventil s co nejmenší přívodní rychlostí do požadovaného místa za pomocí potrubí. Kdesi na webu jsem četl, že nejlepší vzduchové potrubí je žádné potrubí, což je ale potřeba dát do určitého kontextu.

Nahoru