od M.B: » 30 kvě 2014, 17:20
branotn píše:mam KWL EC 500 Pro rekuperaciu + zemny solankovy vymennik (100m hadica v hlbke cca 2 metre ... konstantna teplota cca 15stupnov)
cidla mi hlasia taketo stupne
nasavanie: 16st (vonkajsia teplota cca 21st, tj zemny vymennik funguje lebo ochladi na 16st)
privod: 19st (preco sa to zvysi o 3st? ved by to malo ist cez bypass. TEn mam nastaveny na 0st, takze by to malo byt nastavene spravne)
odvod: 26st (dom sa mi prehrieva zo slnecnych ziskov, este nemam zaluzie)
vyfuk: 19st (preco iba 19st, ved chem chladit, tj malo by von fukat 26st)
kurna ako to nastavit, kde sa mi interier prehrieva. Nechapem preco to nevyfukuje teply vzduch von. Preco je na vyfuku iba 19stupnov?Preco ked to nasava 16st sa ohreje o +3st naviac a do domu privadza 19st? dik za radu
Zvýšení teploty v jednotce způsobuje několik faktorů.
1) teplo z ventilátorů , o 3°C dokáží poměrně snadno.
2) vnitřní netěsnost, to je parametr často opomíjený. Horší kvalita jednotek se právě projevuje vysokou vnitřní i vnější netěsností. Dochází k tomu, že teplý vzduch z odtahu se přimíchává zpět do přívodu.
3) částečný by-pass, jednotka jen otevře klapku by-passu, ale neuzavře přívod do výměníku a tak část vzduchu proudí i výměníkem a ohřívá se odpadním vzduchem.
K dalšímu ohřevu dochází, pokud nemáte izolované potrubí přívodu. To je fatální omyl všech instalací vzduchotechniky, pokud neizolují přívod do místností. Pokud navíc použijete tzv. chobotnicový rozvod tenkými hadicemi, berte 3°C zisku ještě jako zázrak a výhru.
[quote="branotn"]mam KWL EC 500 Pro rekuperaciu + zemny solankovy vymennik (100m hadica v hlbke cca 2 metre ... konstantna teplota cca 15stupnov)
cidla mi hlasia taketo stupne
nasavanie: 16st (vonkajsia teplota cca 21st, tj zemny vymennik funguje lebo ochladi na 16st)
privod: 19st (preco sa to zvysi o 3st? ved by to malo ist cez bypass. TEn mam nastaveny na 0st, takze by to malo byt nastavene spravne)
odvod: 26st (dom sa mi prehrieva zo slnecnych ziskov, este nemam zaluzie)
vyfuk: 19st (preco iba 19st, ved chem chladit, tj malo by von fukat 26st)
kurna ako to nastavit, kde sa mi interier prehrieva. Nechapem preco to nevyfukuje teply vzduch von. Preco je na vyfuku iba 19stupnov?Preco ked to nasava 16st sa ohreje o +3st naviac a do domu privadza 19st? dik za radu[/quote]
Zvýšení teploty v jednotce způsobuje několik faktorů.
1) teplo z ventilátorů , o 3°C dokáží poměrně snadno.
2) vnitřní netěsnost, to je parametr často opomíjený. Horší kvalita jednotek se právě projevuje vysokou vnitřní i vnější netěsností. Dochází k tomu, že teplý vzduch z odtahu se přimíchává zpět do přívodu.
3) částečný by-pass, jednotka jen otevře klapku by-passu, ale neuzavře přívod do výměníku a tak část vzduchu proudí i výměníkem a ohřívá se odpadním vzduchem.
K dalšímu ohřevu dochází, pokud nemáte izolované potrubí přívodu. To je fatální omyl všech instalací vzduchotechniky, pokud neizolují přívod do místností. Pokud navíc použijete tzv. chobotnicový rozvod tenkými hadicemi, berte 3°C zisku ještě jako zázrak a výhru.