navrh rozvodov VZT pre RD z priehradnikov

Odeslat odpověď


Odpověď na tuto otázku je nutná pro rozlišení automatizovaných pokusů o registraci.
Smajlíci
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Přehled tématu
   

Pokud si přejete přidat jednu nebo více příloh, vyplňte následující údaje.

Rozšířit náhled Přehled tématu: navrh rozvodov VZT pre RD z priehradnikov

Re: navrh rozvodov VZT pre RD z priehradnikov

Příspěvek od r1a2s3t4o5 » 24 črc 2015, 16:18

Co si myslite o navrhovanych skrtiacich klapkach co mam od dodavatelov jednotiek z Danska?
Mne to pride celkom vela, mat 16 klapiek. Nestacilo by to iba na potrubia do 1PP a potom tie kratke vetvy v 1NP a 2NP? To by znamenalo tak polovicny pocet.
Co sa tyka vetvenia, su pouzite najma kalhotove kusy 45st odbocky spolu s 45st kolenami. 90st je minimum, kde uz to neslo inak ale vacsinou schvalne pre zvysenie odporu a tym znizenie prietoku.
Hlavny privod od jednotky, ktora ma 160 hrdla je z 200 potrubia, vedie hore k stropu 1NP, kde sa rozvetvi na 150 pre 1NP a 150 pre 2NP. Takze pocitam ze celkovy odpor bude celkom maly. Aj preto mi je proti srsti davat skrtiace klapky, ktore to budu dusit a vetraky cez to budu musiet tlacit, aby nejaky vzduch presiel. A dovod? Nejake normovane prietoky...

Rasto
Přílohy
2NP.JPG
1NP.JPG
1PP.JPG

Re: navrh rozvodov VZT pre RD z priehradnikov

Příspěvek od r1a2s3t4o5 » 22 led 2015, 23:40

Ano, nieco som uz precital, ale dost toho este nie.

Uz zacinam tusit, ze to lahke nebude.

Co sa tyka uvedomenia si zakladov, som zatial nasiel velmi dobre informacie spomenute na stranke trigas v tomto prispevku:
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=41&p=413&hilit=trigas#p413

Z mojho prijimaca trigas ukazuje furt hlavnu stranku nech klikam na co chcem, tak je dobre pouzit http://web.archive.org a pozriet ako to vyzeralo v 2011 (aj obrazky sa daju pozriet, ked je clovek sikovny)

Co sa tyka vetrania, je dost prepojene s topenim. Z tych clankov hra svoji rolu vaha vzduchu (ktora je nelinearne zavisla od teploty) a infiltracia vzduchu do budovy.
Infiltracia mi pride dost premenna vec (kedze zavisi od vetra, teploty ...), da sa zmerat ale teraz nemozem vediet s cim pocitat, akurat mozem zkusit pouzit hodnotu od Jarky (mame rovnaku konstrukciu)

Pravdepodobne sa ale vydam cestou (kedze ma tlaci cas) pokus, dufajuc, ze nebude omyl (aspon nie velky). Jarke sa podarilo spravit VZT vsetko z jedneho KG potrubia, co myslim nieje super optimalne s celkom ostrymi kolenami a funguje to (asi preto ze KG je hladke oproti spiro).
KG zposobuje staticky naboj vzduchu, tak radsej to spiro.

3 navrhy, ktore som dostal od "predajcov" rekuperacii pouzivali vseky ED-flex potrubie, tie pre hlavnu distribuciu vzduchu nechcem.

Takze ustupujem k pouckam a zjednoduseniam a opieram sa o nacitane vedomosti

Zakladne pravidla navrhu uz mam nacitane (nerobit ostre zatacky, nerobit hranate potrubia dodrzat kontiuitu aby vzduch nemusel robit velke zmeny rychlosti).
Mam este cas studovat dalej, tak tomu este budem chvilu venovat cas a to je vsetko co preto mozem urobit.

K navrhu

Co sa tyka objemu vzduchu, ktory bude rekuperacia prinasat, pocital som to na osoby v dome podla tohto dokumentu:
http://www.btec-rosenheim.de/downloads/Passivehouse-Ventilation.pdf
vyslo mi 240m3/h s tym ze nominalny vykon je 0.77 z toho = 184.8m3/h
240m3 splnuje vymenu vzduchu na >0,3h-1 (1NP=237m3 a 2NP 261m3)

Tabulka o tlakovej ztrate 0,7Pa/m pre danu trubku mi dava max rychlost v potrubi. Neviem ale z ktorej strany na to mam ist a momentalne su rozmery prizposobene skor dlzke potrubia.
Chcel by som nejake objemy na vystupoch, ale ako sa to bude spravat, zvlast co som sa docital v prvych clankoch na trigas-e o tlakovych pomeroch, tak to uz je druha vec a myslim ze normalny clovek to vypocitat proste nemoze. Dom bude vzduchotesne rozdeleny na 2 zony 1NP+2NP a 1PP,budu tam aj rozdielne teploty, pretoze v 1PP sa topit nebude.
Stacilo mi vidiet, co za soft pouzivaju energeticky auditory a myslim ze vzduchary daleko od toho nebudu.

navrh rozvodov VZT pre RD z priehradnikov

Příspěvek od r1a2s3t4o5 » 19 led 2015, 23:13

Zdravím,
rad by som poziadal o radu ohladom navrhu rozvodov nasho domu.
Miesto severozapad od Prahy, nadmorska vyska nadmořská výška cca 314 mnm, mierny severny svah, v okoli su rodinne domceky a radova vystavba.
Vid prilozena vizualizacia.
image.jpg
vizualizacia

Vchod do domu ukazuje skoro priamo na sever.

užitná plocha 3x 99m2, výška stropů 1PP=2,4m 1NP=2,65m a 2NP=3m, priehradova konstrukcia http://www.tzb-info.cz/3722-pasivni-domy-vyzva-dneska
, takze zatepleny 40cm mineralnej vlny, podlahove teplovodne topenie, riadene vetranie s rekuperaciou (planujem nieco ako Atrea Duplex EC4), TC 4kW Eltex zem-voda, okna s trojsklem Uw=0,7 a budujem ho svojpomocne.
Dom ma rozmery 8x15m. Rozdeleny je pozdlzne na 4,5m a 2,2m.
Nominalny objemovy vykon pre 4 ludi vybrana jednotka z rezervou dosiahne.
Momentalne mam hrubu stavbu, pomaly objednavame okna a je cas na pripravu VZT potrubia.
Od vzducharov som dostal rozne ponuky ako by to riesila firma, ale boli to rozvody z ED Flexu a to sa mi z viacerych dovodov nepacilo.
Rozvody su hlavne zo SPIRO potrubia. ED Flex som nakreslil do odtahov velmi malych miestnosti ako su WC.
Od rekuperacie ide chrbticove vedenie odsavania a cerstveho vzduchu vedla komina z 1PP cez 1NP a konci v 2NP.
Toto mi umozni dat na strope 1NP klapky a trochu to zonovat (aspon taka je idea). Viacmenej utlmit vetranie 2NP oproti 1NP, toto este nemam domyslene, je to prvy nastrel.
Kedze ma dom teplovodnu krbovu vlozku, dal som vedla nej privod vzduchu z dyzou, ktora by mala fukat teply vzduch smerom na jedalen a kuchynu a chcel som tym vyrobit pretlak v danom mieste.
Nasavanie je navrhnute na severnej casti nad rampou, ktora sluzi pre plynuly vchod do pivnice. Utlm hluku od rekuperacie a tepelnu izolaciu zabezpeci sonovac a asi 4 90st kolena medzi tym.
Pre vyfuk pouzijem vetraciu sachtu komina, ktorej plocha je vacsia ako 200mm potrubie. Je to taky oval (cistit sa to bude dat podobne ako komin, ak bude treba).

1PP
1PP_vzt.png
rekuperacia a vyustky pre 1PP


1NP
1NP_vzt.jpg
rozvody pre 1NP a 1PP


2NP
2NP_vzt.png
rozvody 2NP


Otazky pre miestnych odbornikov su:
1 - Je s tymto navrhom nieco zasadne zle?
2 - Bude takto dimenzovane potrubie fungovat? Mam na mysli to, ako sa 200mm od rekuperacie postupne zmensuje.
3 - Ak do izolacnej steny strcim spiro, viacmenej mi to zkratuje izolaciu v mieste, kde to potrubie vedie. Je lepsie pouzit FAP http://ventilatoryzlin.cz/hadice-fap-1006m-p-64853 alebo na tepelne ztraty kaslat?
4 - Zmensit privody/odvody do 1PP, aby sa hlavne vetrali casti kde sa clovek zdrzuje najviac, alebo radsej pustat rekuperaciu na vyssie otacky?
5 - Existuje nejaky zposob ako vypocitat tlakove ztraty, rychlosti v potrubi potom co sa zacne potrubie vetvit? Pre jednoduchu ruru ma tzb-info webovu kalkulacku, ale ako postupovat pri VZT neviem.

Nahoru