Re: Jak kotvit vzduch. potrubí ke stropu z Miako

Příspěvek od Pedro » 05 říj 2012, 11:44

Nejvíc se osvědčily "houpačky". Oficiálně se to jmenuje sklopné hmoždinky.
http://www.fischer-cz.cz/PortalData/2/R ... KDH_KM.pdf
Miako je dost křehké, proto je lepší použít do dutin víc hmoždinek a rozložit tlak na víc bodů.
sklopka.jpg

Jak kotvit vzduch. potrubí ke stropu z Miako

Příspěvek od jiri_horak » 05 říj 2012, 10:50

Zdravím
chci si sám dle projektu provést montáž vzduch. potrubí. Je mi jasné, že potrubí se ke stropu uchytí do objímek. Ale jak ukotvit objímky do stropu z miako? Vím, že na objímkách jsou matice a pokud to bude vycházet, budu objímky kotvit do nosníků (kotva nebo závit. tyč + chem. kotva ?). Ale když to nebude vycházet, budu muset kotvit přímo do vložek. A tady nevím jak? Existují na to přímo nějaké kotvy nebo je na to jiný systém upevnění? Děkuji za cenné rady.