od Leon » 09 led 2013, 00:34
Ventilace by měla být používána trvale, takže mluvit o průvanu je "mimo normu"

U průmyslové vzduchotechniky jsou obvykle klapky z požárního hlediska, u RD bych osadil (když už) na výfuk mechanickou zpětnou klapku, na sání by musela být se servem.
Kondenzát se bude tvořit tehdy, když bude část vedení v nezatepleném prostoru. To je pak nutno řešit speciálním prvkem napojeným na odpad. Potrubí musí být k němu spádované. Nikdy neodvádět kondenzát do jednotky.