prog píše:Budu mít rekuperační jednotku umístěnu v půdním prostoru v zateplené "komůrce", rozvody jsou ve spiru, předpokládám, že přívod a odvod z místností netřeba izolovat
Záleží na typu rekuperace. Pokud půjdete do aktivní, je určitě třeba izolovat i přívod. Pokud zůstanete jen u pasivní a budete využívat zemní výměník, zase je třeba izolovat přívod. Neizolovaný přívod je krátkozraké řešení.
Pro ujasnění pojmů -
sání = sání čerstvého vzduchu z exteriéru
přívod = přívod vzduchu z rekuperační jednotky do místností
odtah = odtah znečištěného vzduchu z místností (WC, koupelna kuchyň..)
výfuk = výfuk znečištěného vzduchu z rekuperační jednotky zpět do venkovního prostředí
Izolovat sání a výfuk musíte VŽDY a velmi pečlivě.
Izolovat doporučuji přívod.
Izolovat odtah jen když prochází studeným prostředím (nezateplená půda, sklep..).
[quote="prog"]Budu mít rekuperační jednotku umístěnu v půdním prostoru v zateplené "komůrce", rozvody jsou ve spiru, předpokládám, že přívod a odvod z místností netřeba izolovat[/quote]
Záleží na typu rekuperace. Pokud půjdete do aktivní, je určitě třeba izolovat i přívod. Pokud zůstanete jen u pasivní a budete využívat zemní výměník, zase je třeba izolovat přívod. Neizolovaný přívod je krátkozraké řešení.
Pro ujasnění pojmů -
sání = sání čerstvého vzduchu z exteriéru
přívod = přívod vzduchu z rekuperační jednotky do místností
odtah = odtah znečištěného vzduchu z místností (WC, koupelna kuchyň..)
výfuk = výfuk znečištěného vzduchu z rekuperační jednotky zpět do venkovního prostředí
Izolovat sání a výfuk musíte VŽDY a velmi pečlivě.
Izolovat doporučuji přívod.
Izolovat odtah jen když prochází studeným prostředím (nezateplená půda, sklep..).