od zdenda » 15 úno 2016, 20:13
IJK píše:Ave,
a) Typ jednotky je důležitý
(?je průfuková, vracák, pětilochna, ..., odtok kondenzátu? napájení, "drnčení" ...),
neboť:
je nutné zhodnotit možnost umístit přímé úseky na výtlacích ventilátorů
(v kontextu, co jste zvolil za jednotku, jaký dáte tlumič, ...),
její geometrie dále ovlivní většinu parametrů rozvodů
(jde o definiční geometrii a prvopočátek veškerého dimenzování,
?jak moc nám potom budou vadit obracáky, křížení,?
...)
Myslím, že pro návrh rozvodů, není přesný typ rekuperační jednotky směrodatný, protože všechny rozvody vzduchotechniky, se řídí stejnými pravidly...min.tlakové ztráty, správný návrh DN, vyvyrování se přeslechů a kondenzace, servisní otvory...atd, sám asi víte další
Nyní uvažuji o rekuperační jednotce Sentinel Kinetic B, ale rád si nechám doporučit jinou (do průtoku 250-300m2)
IJK píše:a jaká bude ve finále ztráta SVĚTLÉ VÝŠKY pastóšky.
... a taky, kolik, za kolik a jak hlučně to bude STROJNĚ VENTILOVAT.
b) Diametry - jen vyjímečně je smysluplné dimenzovat víc, než mají "lochny" jednotky.
také myslím, že nemá cenu to s průměrem moc přehánet viz. muj projekt 250mm, odle mě stačí 160mm
IJK píše:c) SPIRO je nejlepší volba; dobré ploché rozvody jsou méně problémové, jak korugované hadice,
nejhorší jsou "drátoAlobaly". Byť koupíte "ty multiLayers".
Vše hodnoceno z pohledu "investor je samoDomo" instalatér.
Sakrovat budete sice déle při instalaci ...
spiro je dobrá volba, ale co přeslechy..pomůže dostatečné souběh potrubí, a co říkáte na korugoané hadice+centrální box
IJK píše:PS:
Modifikace paralelním? Souběh stačí udělat až "na konci"...
na konci...to je kolik
IJK píše:PPS:
PlastoTrubky mají skutečně sklon k rezonancím stěny ...
tvrdí to tu i onde mnoho SamoDomo,
majících špetku SebeKritičnosti v Těle.
já uvažuji KG potrubí hlavně u odtahové větve kvůli možnosti čištění, co vy na to hmm?
ale co použít u přívodu vzduchu...aby nebyly přeslechy, poraďte?
IJK píše:PPPS:
Jj, nad tou kuchyní (Ergo Kladívko nad 100 kubíky do předsíňky)
by stálo se zamyslet
moc nerozumím, co tím myslíte:)
[quote="IJK"]Ave,
a) Typ jednotky je důležitý
(?je průfuková, vracák, pětilochna, ..., odtok kondenzátu? napájení, "drnčení" ...),
neboť:
je nutné zhodnotit možnost umístit přímé úseky na výtlacích ventilátorů
(v kontextu, co jste zvolil za jednotku, jaký dáte tlumič, ...),
její geometrie dále ovlivní většinu parametrů rozvodů
(jde o definiční geometrii a prvopočátek veškerého dimenzování,
?jak moc nám potom budou vadit obracáky, křížení,?
...)[/quote]
Myslím, že pro návrh rozvodů, není přesný typ rekuperační jednotky směrodatný, protože všechny rozvody vzduchotechniky, se řídí stejnými pravidly...min.tlakové ztráty, správný návrh DN, vyvyrování se přeslechů a kondenzace, servisní otvory...atd, sám asi víte další
Nyní uvažuji o rekuperační jednotce Sentinel Kinetic B, ale rád si nechám doporučit jinou (do průtoku 250-300m2)
[quote="IJK"]
a jaká bude ve finále ztráta SVĚTLÉ VÝŠKY pastóšky. :!:
... a taky, kolik, za kolik a jak hlučně to bude STROJNĚ VENTILOVAT.
b) Diametry - jen vyjímečně je smysluplné dimenzovat víc, než mají "lochny" jednotky.
[/quote]
také myslím, že nemá cenu to s průměrem moc přehánet viz. muj projekt 250mm, odle mě stačí 160mm
[quote="IJK"]
c) SPIRO je nejlepší volba; dobré ploché rozvody jsou méně problémové, jak korugované hadice,
nejhorší jsou "drátoAlobaly". Byť koupíte "ty multiLayers".
Vše hodnoceno z pohledu "investor je samoDomo" instalatér.
Sakrovat budete sice déle při instalaci ...
[/quote]
spiro je dobrá volba, ale co přeslechy..pomůže dostatečné souběh potrubí, a co říkáte na korugoané hadice+centrální box
[quote="IJK"]
PS:
Modifikace paralelním? Souběh stačí udělat až "na konci"...
[/quote]
na konci...to je kolik
[quote="IJK"]
PPS:
PlastoTrubky mají skutečně sklon k rezonancím stěny ...
tvrdí to tu i onde mnoho SamoDomo,
majících špetku SebeKritičnosti v Těle. ;)
[/quote]
já uvažuji KG potrubí hlavně u odtahové větve kvůli možnosti čištění, co vy na to hmm?
ale co použít u přívodu vzduchu...aby nebyly přeslechy, poraďte?
[quote="IJK"]
PPPS:
Jj, nad tou kuchyní (Ergo Kladívko nad 100 kubíky do předsíňky)
by stálo se zamyslet :twisted:
[/quote]
moc nerozumím, co tím myslíte:)