DINAP píše:... jaký je vztah mezi m3/h a Pa?
Ave,
1) převeďte objemový průtok na m^3 s^-1 (tzn. dělit 3 600),
2) vynásobte jej dispozičním přetlakem na ventilátoru/ech,
3) vydělte číslem 0.3 až 0.55
a vyjde Vám elektrický příkon ventilátoru/ů.
Pokud to nesedí se štítkem na strojku, je někde chybka

.
iGoNY
P.S.:
Brutus orientační hodnoty co si z dispozičního tlaku vezme která část řetězce umístím
(až bude čas, ne až bude všechna práce hotova!)
do vlákna
viewtopic.php?f=18&t=828
[quote="DINAP"]... jaký je vztah mezi m3/h a Pa?[/quote]
Ave,
1) převeďte objemový průtok na m^3 s^-1 (tzn. dělit 3 600),
2) vynásobte jej dispozičním přetlakem na ventilátoru/ech,
3) vydělte číslem 0.3 až 0.55
a vyjde Vám elektrický příkon ventilátoru/ů.
Pokud to nesedí se štítkem na strojku, je někde chybka :twisted: .
iGoNY
P.S.:
Brutus orientační hodnoty co si z dispozičního tlaku vezme která část řetězce umístím
(až bude čas, ne až bude všechna práce hotova!)
do vlákna
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=828