od Martin Šperl » 16 led 2012, 11:50
FazoleNM píše:Ptám se spíše jen tak informativně. Ono ty ventily v rámu okna se dají uzavřít - ale i tak ta těsnost asi nebude veliká... Každopádně po tom, co jsme upravili objem proudícího vzduchu tak spokojenost.
Dům jsem nikdy nechtěl, ale jakmile jsem uviděl tento, tak bylo rozhodnuto. Je to přízemní dřevostavba (bungalov), užitná plocha 90m2, 4+kk. Jak jsem již psal vytápění a větrání pomocí LWA 203 SOL - uvazujeme o instalaci solárních panelů na ohřev vody. Od servisního technika mi bylo řečeno, že je neekonomické používat v našem domě u tepelného čerpadlo režim útlumu, takže domek je stále vytápěn na +-22°C. Do podlahového vytápění jde voda o teplotě +-30°C (venku ráno -10°C)... Má někdo zkušenosti s LWA 203? Raád bych uvítal nějakou konzultaci s běžným uživatelem- člověk se pořád učí

Pane "FNM", testovat neprůvzdušnost určitý smysl má. Když si představíte, že jednotka je konstruovaná tak, aby podtlakem nasávala vzduch z venku okenní štěrbinou...podtlak si štěrbiny nevybírá, máte-li někde nějakou netěsnost, bude si přisávat všude. To je jeden z největších problémů podtlaku (pro kontext si přečtěte, co jsme tu psali o tlakových ztrátách). Nikdy přesně nevíte, kam venkovní vzduch "vleze". Když to bude někam do izolací a tam zkondenzuje, může to mít fatální důsledek pro celou stavbu. Hrát si s podtalkem není jen tak. BDtest bych skoro nařídil jako povinný, zejména pro kontrolu dodavatelských prací u staveb na klíč a podmínil bych si jím závěrečnou platbu.
..
Víte, nerad bych Vám kazil radost z nového domu, na druhou stranu není dobré slepě důvěřovat dodavatelským firmám a nechat si vše líbit. Důvěřuj, ale prověřuj. Jestli jste si to stavěl sám, může Vás BDtest nasměrovat, něco se dá zachránit. V lepším případě budete mít klid a jistotu, že je vše v naprostém pořádku. Stavěla-li to nějaká firma, jste v záruční době a případné nedostatky by museli odstranit oni.
..
Horší věc je, že si myslím, že Vám vůbec nevysvětlili, jak LWA funguje. To není tepelné čerpadlo na vytápění. Ani náhodou. Vytápíte elektrokotlem. Opět doporučuji přečíst diskuze o energetickém zázraku. Výkon TČ v LWA sotva postačuje na krytí ztrát, které Vám do domu vstupují těmi štěrbinami v oknech a ohřev vody. Na topení to skutečně není. Jestli Vám tohle technik tvrdí, dejte mu odkaz sem, rád to s ním proberu veřejně.
[quote="FazoleNM"]Ptám se spíše jen tak informativně. Ono ty ventily v rámu okna se dají uzavřít - ale i tak ta těsnost asi nebude veliká... Každopádně po tom, co jsme upravili objem proudícího vzduchu tak spokojenost.
Dům jsem nikdy nechtěl, ale jakmile jsem uviděl tento, tak bylo rozhodnuto. Je to přízemní dřevostavba (bungalov), užitná plocha 90m2, 4+kk. Jak jsem již psal vytápění a větrání pomocí LWA 203 SOL - uvazujeme o instalaci solárních panelů na ohřev vody. Od servisního technika mi bylo řečeno, že je neekonomické používat v našem domě u tepelného čerpadlo režim útlumu, takže domek je stále vytápěn na +-22°C. Do podlahového vytápění jde voda o teplotě +-30°C (venku ráno -10°C)... Má někdo zkušenosti s LWA 203? Raád bych uvítal nějakou konzultaci s běžným uživatelem- člověk se pořád učí :)[/quote]
Pane "FNM", testovat neprůvzdušnost určitý smysl má. Když si představíte, že jednotka je konstruovaná tak, aby podtlakem nasávala vzduch z venku okenní štěrbinou...podtlak si štěrbiny nevybírá, máte-li někde nějakou netěsnost, bude si přisávat všude. To je jeden z největších problémů podtlaku (pro kontext si přečtěte, co jsme tu psali o tlakových ztrátách). Nikdy přesně nevíte, kam venkovní vzduch "vleze". Když to bude někam do izolací a tam zkondenzuje, může to mít fatální důsledek pro celou stavbu. Hrát si s podtalkem není jen tak. BDtest bych skoro nařídil jako povinný, zejména pro kontrolu dodavatelských prací u staveb na klíč a podmínil bych si jím závěrečnou platbu.
..
Víte, nerad bych Vám kazil radost z nového domu, na druhou stranu není dobré slepě důvěřovat dodavatelským firmám a nechat si vše líbit. Důvěřuj, ale prověřuj. Jestli jste si to stavěl sám, může Vás BDtest nasměrovat, něco se dá zachránit. V lepším případě budete mít klid a jistotu, že je vše v naprostém pořádku. Stavěla-li to nějaká firma, jste v záruční době a případné nedostatky by museli odstranit oni.
..
Horší věc je, že si myslím, že Vám vůbec nevysvětlili, jak LWA funguje. To není tepelné čerpadlo na vytápění. Ani náhodou. Vytápíte elektrokotlem. Opět doporučuji přečíst diskuze o energetickém zázraku. Výkon TČ v LWA sotva postačuje na krytí ztrát, které Vám do domu vstupují těmi štěrbinami v oknech a ohřev vody. Na topení to skutečně není. Jestli Vám tohle technik tvrdí, dejte mu odkaz sem, rád to s ním proberu veřejně.