od MartinS » 14 zář 2019, 15:42
Zdravím Vás,
prosím Vás o radu / názor k realizaci projektu VZT. Nás požadavek na odhlučnění některých obytných pokojů byl akceptován tak, že příčky a stropy mají teoretický útlum cca 65 db, ale VZT a dveře nikdo neřešil. Až když mi bylo řečeno, že si mám podříznout protihlukové dveře, bylo mi to i jako laikovi divné...
S pomocí Airfora jsem pochopil, že projekt VZT není v tomto ohledu dobrý. Ale co teď? Rozvody jsou již bohužel natažené a SDK příčky ve 2NP se právě staví.
1)
Protihlukové dveře s prahy bych chtěl osadit v místnostech s přívodem vzduchu 2.03, 2.04, 2.06, 2.07 a s odvodem vzduchu v technické místnosti 1.05 a pravděpodobně i v šatně 2.05. Ve všech těchto místnostech bych umístil nad dveře do výšky cca 2.1 m průchozí stěnový ventil
http://www.elektrodesign.cz/web/cs/prod ... il-kruhovy
Obávám se ale, že když z místnosti bude vzduch odcházet nad dveřmi a ne pod nimi dle projektu, změní se proudění vzduchu a místnosti se správně nevyvětrají.
V místnostech s odtahem vzduchu mi přijde situace ještě horší, protože do místnosti přijde vzduch z chodby nad dveřmi a o cca 1,0 - 1,5 m dále bude ve stropě odtahový ventil.
2)
Dalším problémem projektu je, že ve většině pokojů vyústky přívodu vychází nad místem, kde se bude sedět nebo ležet. Plánuji tam použít tento ventil
http://www.lindab.com/cz/pro/products/pages/airy.aspx
Myslíte, že jeho použití neohrozí správné vyvětrání místností, když je v projektu počítáno se standardním přívodním ventilem bez desky? Většinou by jeho použití vycházelo do místností s průchozím stěnovým ventilem.
Všechny VZT rozvody jsou v podhledu. Naplánována je aktivní jednotka s chlazením a možným přepnutím na pasivní jednotku. Vytápění je TČ podlahou stejně jako chlazení v létě.
Máte nějaké nápady, jestli lze ještě něco zachránit nebo prostě holt raději použít podřezané dveře?
- Přílohy
-

- VZT projekt 1NP
-
- VZT_2NP.pdf
- VZT projekt 2NP
- (124.59 KiB) Staženo 28 x
Zdravím Vás,
prosím Vás o radu / názor k realizaci projektu VZT. Nás požadavek na odhlučnění některých obytných pokojů byl akceptován tak, že příčky a stropy mají teoretický útlum cca 65 db, ale VZT a dveře nikdo neřešil. Až když mi bylo řečeno, že si mám podříznout protihlukové dveře, bylo mi to i jako laikovi divné...
S pomocí Airfora jsem pochopil, že projekt VZT není v tomto ohledu dobrý. Ale co teď? Rozvody jsou již bohužel natažené a SDK příčky ve 2NP se právě staví.
1)
Protihlukové dveře s prahy bych chtěl osadit v místnostech s přívodem vzduchu 2.03, 2.04, 2.06, 2.07 a s odvodem vzduchu v technické místnosti 1.05 a pravděpodobně i v šatně 2.05. Ve všech těchto místnostech bych umístil nad dveře do výšky cca 2.1 m průchozí stěnový ventil http://www.elektrodesign.cz/web/cs/product/vsc-100-pruchozi-stenovy-ventil-kruhovy
Obávám se ale, že když z místnosti bude vzduch odcházet nad dveřmi a ne pod nimi dle projektu, změní se proudění vzduchu a místnosti se správně nevyvětrají.
V místnostech s odtahem vzduchu mi přijde situace ještě horší, protože do místnosti přijde vzduch z chodby nad dveřmi a o cca 1,0 - 1,5 m dále bude ve stropě odtahový ventil.
2)
Dalším problémem projektu je, že ve většině pokojů vyústky přívodu vychází nad místem, kde se bude sedět nebo ležet. Plánuji tam použít tento ventil
http://www.lindab.com/cz/pro/products/pages/airy.aspx
Myslíte, že jeho použití neohrozí správné vyvětrání místností, když je v projektu počítáno se standardním přívodním ventilem bez desky? Většinou by jeho použití vycházelo do místností s průchozím stěnovým ventilem.
Všechny VZT rozvody jsou v podhledu. Naplánována je aktivní jednotka s chlazením a možným přepnutím na pasivní jednotku. Vytápění je TČ podlahou stejně jako chlazení v létě.
Máte nějaké nápady, jestli lze ještě něco zachránit nebo prostě holt raději použít podřezané dveře?