Jednotky jen s pasivním výměníkem neumí vzduch dohřát a do místnosti tak fouká vzduch vždy o několik stupňů pod aktuální teplotou v domě, to může působit diskomfortně.
Dobrý den, zaujala mě Vaše reakce. Plánuji rekuperaci do nového domu a dodavatel mi říká, že jednotka má účinnost přes 90%. Je asi pasivní, nevím přesně, jak se to pozná. Já si to představuji tak, že při odtahu z místnosti 24 °C mi bude dovnitř foukat minimálně 21,6 °C (90% z 24°C). Je to správná vize?
Účinnost pasivních rekuperačních jednotek může být
AŽ 90 % (i vyšší), ale ta je schopná se projevit jen za přesně daných ideálních (laboratorních) podmínek, které nelze během roku zajistit. Záleží na spoustě faktorech, které účinnost ovlivňují – teplota sání, odtahu, relativní vlhkost, kubatura (rychlost ventilátorů) a další. Nejčastěji se pohybuje účinnost pasivních rekuperačních jednotek okolo 75-85 %.
Když budete mít doma 24 °C a z venku nasajete +5 °C, 0 °C, -5 °C, -10 °C, bude teplota přiváděného vzduchu pokaždé jiná, ale nejčastěji okolo 16 °C. Berme tuto teplotu v případě, kdybychom předehřívali (nejčastěji elektrickým předehřevem) venkovní vzduch na +3 °C, protože velký mráz by pasivní rekuperace nezvládla, proto by se měl vzduch na sání předehřívat, aby do výměníku šla v zimě teplota okolo 0 °C. Výměník by mohl zamrznout a jednotka by přestala na nějakou dobu větrat a rekuperovat, dokud by odtahem výměník nerozmrzl.
Aby Vám pasivka přivedla vyšší teplotu, potřeboval byste na přívodu dohřev, který by teplotu do pokojů dohřál. Ty se v rodinných domech používají minimálně. Spíše se s nimi můžete setkat v různých komerčních objektech. Je proto dobré pamatovat na to, že v zimě Vám pasivní rekuperace přivede vždy nižší teplotu, než kterou v domě vytvoříte (vařením, žehlením, vytápěním, dýcháním, sprchováním, ...). Teplota na přívodu do pokojů může být skutečně okolo 15 °C.
Dnes už to řeší i výrobci a jsou schopní přivádět vyšší teplotu, než kterou si odtáhnete, což je mnohem komfortnější. Někteří umí i v létě chladit, nebo odpadním (i v létě nasávaným) vzduchem ohřívat TV, takže tady se dostaneme s účinností i nad 150 %. To jen, kdyby byla pro Vás účinnost důležitým faktorem při výběru.

[quote=Gertex post_id=17130 time=1777896098 user_id=1421]
[quote="Marek Vít" post_id=17109 time=1773096247]
Jednotky jen s pasivním výměníkem neumí vzduch dohřát a do místnosti tak fouká vzduch vždy o několik stupňů pod aktuální teplotou v domě, to může působit diskomfortně.
[/quote]
Dobrý den, zaujala mě Vaše reakce. Plánuji rekuperaci do nového domu a dodavatel mi říká, že jednotka má účinnost přes 90%. Je asi pasivní, nevím přesně, jak se to pozná. Já si to představuji tak, že při odtahu z místnosti 24 °C mi bude dovnitř foukat minimálně 21,6 °C (90% z 24°C). Je to správná vize?
[/quote]
Účinnost pasivních rekuperačních jednotek může být [b]AŽ[/b] 90 % (i vyšší), ale ta je schopná se projevit jen za přesně daných ideálních (laboratorních) podmínek, které nelze během roku zajistit. Záleží na spoustě faktorech, které účinnost ovlivňují – teplota sání, odtahu, relativní vlhkost, kubatura (rychlost ventilátorů) a další. Nejčastěji se pohybuje účinnost pasivních rekuperačních jednotek okolo 75-85 %.
Když budete mít doma 24 °C a z venku nasajete +5 °C, 0 °C, -5 °C, -10 °C, bude teplota přiváděného vzduchu pokaždé jiná, ale nejčastěji okolo 16 °C. Berme tuto teplotu v případě, kdybychom předehřívali (nejčastěji elektrickým předehřevem) venkovní vzduch na +3 °C, protože velký mráz by pasivní rekuperace nezvládla, proto by se měl vzduch na sání předehřívat, aby do výměníku šla v zimě teplota okolo 0 °C. Výměník by mohl zamrznout a jednotka by přestala na nějakou dobu větrat a rekuperovat, dokud by odtahem výměník nerozmrzl.
Aby Vám pasivka přivedla vyšší teplotu, potřeboval byste na přívodu dohřev, který by teplotu do pokojů dohřál. Ty se v rodinných domech používají minimálně. Spíše se s nimi můžete setkat v různých komerčních objektech. Je proto dobré pamatovat na to, že v zimě Vám pasivní rekuperace přivede vždy nižší teplotu, než kterou v domě vytvoříte (vařením, žehlením, vytápěním, dýcháním, sprchováním, ...). Teplota na přívodu do pokojů může být skutečně okolo 15 °C.
Dnes už to řeší i výrobci a jsou schopní přivádět vyšší teplotu, než kterou si odtáhnete, což je mnohem komfortnější. Někteří umí i v létě chladit, nebo odpadním (i v létě nasávaným) vzduchem ohřívat TV, takže tady se dostaneme s účinností i nad 150 %. To jen, kdyby byla pro Vás účinnost důležitým faktorem při výběru. ;)