Atgoho píše:... konkrétní stav. ... večer u vína a vymýšleli teorie. Jedna byla o tepelný cloně parapetu, který nepouští teplej vzduch k oknu, ale nechápeme, proč tam kde to nefouká vůbec, se okna nerosí?
Tak to je něco jiného, jde-li o konkrétní jev.
Sice "orální grafika je pěkný svinstvo" - tedy slovní popis geometrie a proudění je dřina, leč analyzujme slovní popis ...
1) nefouká teplý vzduch = nerosí se okna
=>
gramáž vodní páry v interiéru nestačí ani v okolí skleněné tabule dospět do přesyceného stavu.
Interní vzduch má např. 10g vody na kg suchého vzduchu a tabule skla je jen 15°C teplá.
2) teď už čirá spekulace:
pokud bude vyústění přímo svisle nahoru, parelelně s oknem,
dejme tomu 10 cm od roviny okna do místnosti, 10 cm pod rámem okna
a pára
a) nezačne kondenzovat na skle po celé výšce tabule
=>
vzduch byl DOSTATEČNĚ SUCHÝ a bylo ho dost (ABSOLUTNĚ né o mnoho vlhčí, např. 13g,
současně výrazně teplejší, např. o 15°C,
a hlavně,
proudilo ho např. 0.5 kgs^-1,
takže celou tabuli brutálně ohřál
třebas na 27°C).
b) zkondenzuje úplně po celé tabuli
=>
přivádíte "slabý průtok" hodně vlhkého vzduchu,
malý průtok kráte teplota,
vzduch Vám tedy ani kolem výdechů nestačí ohřát sklo,
ale je dostatečně řídký (při daném průtoku a teplotě,
tzn. má tolik tepla a vlhkosti, aby Archimédés vyvezl vše až pod strop),
že teprve po cestě dolů
(sklo jej až nahoře a těsně u tabule ochladí tak, aby se otočil směrem dolů kolem tabule)
na ní začne kondenzovat.
3) Váš případ bude někde mezi 2a)/2b) a současně mixnutý 1).
Teplý leč vlhký vzduch,
úzký (placatý?) proud
a malý průtok a teplota (= tepelný výkon),
vyleze jen např.do půlky okna,
které zahřeje jen nepatrně,
ke krajům buď nedoteče,
nebo už je odvodněný kondenzací,
...
Kontextová otázka:
Je efekt na skle okna
podobný počátku ofukování skla v autě (vidím jen těsně u výdechů),
jen s tím rozdílem,
že úplné okraje skla by byly bez zamlžení?
(tak nějak jsem si vysvětlil konec citace...)
Jestli ano,
"fest vysušte" přívody vzduchu, tzn max průtok a teplota (a vyvětrat páru).
Jestli ne,
umím si představit mraky způsobů, jak teplý vzduch po cestě k nějaké té vodě navíc přijde.
iGoNY
[quote="Atgoho"]... konkrétní stav. ... večer u vína a vymýšleli teorie. Jedna byla o tepelný cloně parapetu, který nepouští teplej vzduch k oknu, ale nechápeme, proč tam kde to nefouká vůbec, se okna nerosí?[/quote]
Tak to je něco jiného, jde-li o konkrétní jev.
Sice "orální grafika je pěkný svinstvo" - tedy slovní popis geometrie a proudění je dřina, leč analyzujme slovní popis ...
1) nefouká teplý vzduch = nerosí se okna
=>
gramáž vodní páry v interiéru nestačí ani v okolí skleněné tabule dospět do přesyceného stavu.
Interní vzduch má např. 10g vody na kg suchého vzduchu a tabule skla je jen 15°C teplá.
2) teď už čirá spekulace:
pokud bude vyústění přímo svisle nahoru, parelelně s oknem,
dejme tomu 10 cm od roviny okna do místnosti, 10 cm pod rámem okna
a pára
a) nezačne kondenzovat na skle po celé výšce tabule
=>
vzduch byl DOSTATEČNĚ SUCHÝ a bylo ho dost (ABSOLUTNĚ né o mnoho vlhčí, např. 13g,
současně výrazně teplejší, např. o 15°C,
a hlavně,
proudilo ho např. 0.5 kgs^-1,
takže celou tabuli brutálně ohřál
třebas na 27°C).
b) zkondenzuje úplně po celé tabuli
=>
přivádíte "slabý průtok" hodně vlhkého vzduchu,
malý průtok kráte teplota,
vzduch Vám tedy ani kolem výdechů nestačí ohřát sklo,
ale je dostatečně řídký (při daném průtoku a teplotě,
tzn. má tolik tepla a vlhkosti, aby Archimédés vyvezl vše až pod strop),
že teprve po cestě dolů
(sklo jej až nahoře a těsně u tabule ochladí tak, aby se otočil směrem dolů kolem tabule)
na ní začne kondenzovat.
3) Váš případ bude někde mezi 2a)/2b) a současně mixnutý 1).
Teplý leč vlhký vzduch,
úzký (placatý?) proud
a malý průtok a teplota (= tepelný výkon),
vyleze jen např.do půlky okna,
které zahřeje jen nepatrně,
ke krajům buď nedoteče,
nebo už je odvodněný kondenzací,
...
Kontextová otázka:
Je efekt na skle okna
podobný počátku ofukování skla v autě (vidím jen těsně u výdechů),
jen s tím rozdílem,
že úplné okraje skla by byly bez zamlžení?
(tak nějak jsem si vysvětlil konec citace...)
Jestli ano,
"fest vysušte" přívody vzduchu, tzn max průtok a teplota (a vyvětrat páru).
Jestli ne,
umím si představit mraky způsobů, jak teplý vzduch po cestě k nějaké té vodě navíc přijde.
iGoNY