od IJK » 13 dub 2021, 17:35

Ave, jen citace pro nenapravitelné MuDrLANTy :twisted:
Co na tom, že Pedro (BudižMuNaNějPoštvanáEkoKriminálkaLehká...)
vyjádřil svou NESPORNOU PROFESNÍ znalost PŘEDEVŠÍM pro KONTEXT rekuperační jednotky...
Pedro píše:
fiala píše:jakou tloustku izolace mam zvolit pri izolovani potrubi vzduchotechniky?
...
nezateplený prostor externí teplota -20 až +60°C
sání: kaučuková izolace 20 mm + nad minerální vata 200 mm
výfuk: kaučuková izolace 20 mm + nad minerální vata 200 mm
přívod: kaučuková izolace 20 mm + nad minerální vata 200 mm
odtah: kaučuková izolace 20 mm + nad minerální vata 200 mm

Kaučukovou izolaci doporučuju jako separační nenasákavou. ...
v nezatepleným prostoru je dobrý nejmíň šílených 200 mm
(špatně se s tím dělá, hlavně kolem malých trubek).
Všem vedením v exteriéru (nezateplený půdě) se snažte vyhnout.
...
Ze své "zřídkavé praxe" jen dodám:
"Kdokoliv, kdo udělal rozvody mimo zateplenou obálku,
a nebyl do tří let po instalaci ŘÍZENÉ VZDUCHOTECHNIKY po smrti,
tak ty rozvody
V NEZATEPLENÉM
a současně
VLHKOSTNĚ obtížně ODDĚLITELNÉM

PROSTORU
předělával!"

Ano, stálo ho to mraky peněz, času a SAKRŮ,
ale předělával.

A pak, světe div se,
byl KAŽDÝ NAPRAVENÝ HŘÍŠNÍK náhle spokojen.

SFO

Douška?
Zmíním výjimku, která dává smysl:
Máte-li pod stavbou průleznou mezeru, nižší sklípek či dokonce standardní suterén,
není od věci instalovat (ve větších patrových vilkách až poctivých vilách!)
rozvody vzduchu tímto prostorem.

Nelze mluvit ani o "nevytápěných" prostorách,
ani o prostorách programově temperovaných,
asi nejlépe tyto prostory vystihuje poučka z Teorie Regulace:
Velmi dlouhé časové konstanty a výrazný "samoregulační odpor proti rozkmitání systému".
Ke všemu "to není zadarmo drahý", je to za málo peněz hodně muziky.

A první z řady důvodů, proč takovéto řešení SMYSL DÁVAT MŮŽE?
Rozložení atmosférického a parciálních tlaků ve vilce/vile!!!

Nechápete?
Hmmm, proto má horkovzdušný balón jednu díru DOLE (a ta je stále otevřená)
ale nemůže mít žádnou NEREGULOVANOU VĚTŠÍ LOCHNU NAHOŘE.
A VĚŘTE mi, že při instalaci rozvodů na nevytápěné půdě tam těch LOCHEN BUDE HAFO.

iGoNY

Re: Izolacia Spiro potrubia

od laik1 » 30 bře 2016, 18:44

Tak len pre info, momentálne realizujem rozvody a prívod dávam do kaučuku Armaflex AC-AL Duct 25mm. Sanie a výfuk dám do toho istého, ale v hrúbke 50mm.

Re: Izolacia Spiro potrubia

od laik1 » 21 pro 2015, 07:20

FYI:Tak existuje aj rúra s izoláciou 5cm, napr. Sonovac. :ugeek:

Re: Izolacia Spiro potrubia

od laik1 » 19 pro 2015, 16:21

Pokracujem v monologu :P V projekte mam uvedenu ohybnu hadicu fi160 s hrubkou izolacie 50mm. Bezne su ale len 25mm. Kde taku kupit?

A keby to malo niekomu pomoct, ten Mirelon je jedno ci sedy alebo biely, rozdiel je len vo farbe, nie v parametroch.

Re: Izolacia Spiro potrubia

od laik1 » 14 pro 2015, 16:52

Vratim sa k Mirelonu. V ponuke maju samolepiaci a obycajny, sedy alebo biely, s laminaciou a bez laminacie,ktory vybrat? A ked laminovany, tak ktory: AL, ALZ, PETZ :?: :oops:

Re: Izolacia Spiro potrubia

od laik1 » 12 pro 2015, 19:59

Tak nakoniec to budem vešať na dierovanu pasnicu. Treba spiro rúry uzemnit-pospojovat? Kvoli statickej elektrike? V projekte mám spomenuté niečo o vejarovych podlozkach pod skrutky. Lenže texom sa chcem vyhnúť úplne..

Re: Izolacia Spiro potrubia

od Elff » 07 pro 2015, 18:20

Takto jsem se dostal až na strop ,demontoval jsem matku, do stropu dal kotvu se závitem a přišrouboval původním šroubem.
Přílohy
03.jpg
03.jpg (10.31 KiB) Zobrazeno 25016 x
02.jpg
01.jpg
01.jpg (11.41 KiB) Zobrazeno 25016 x

Re: Izolacia Spiro potrubia

od zumik » 06 pro 2015, 21:51

Jinak 14 hmoždinu seženete a vrták bez problémů taky. Je to tedy opravdu maximum si myslím do sklíčidla.

Re: Izolacia Spiro potrubia

od zumik » 06 pro 2015, 21:45

Objímka má i matici M8, jen je jakoby hlouběji (takže jde použít M10 i M8). Teda alespoň já jsem to tak měl.
ZN sprej jsem taky používal, ale docel hukot s ním, vystříkal jsem skoro 2 spreje. Dával jsem jen jednu vrstvu, čekat než to zashne a dávat druhou by mě asi trefilo. A připadal jsem si jak v lakovně :).

Re: Izolacia Spiro potrubia

od laik1 » 06 pro 2015, 17:46

Používate Zn sprej na ošetrenie rezanych spojov?

Re: Izolacia Spiro potrubia

od laik1 » 05 pro 2015, 13:22

Uchyt na spiro ma privarenu maticu M10. To by som musel použiť kombiskrutku M10. Uzlovacia hmozdina by bola 14 :?: Sú vôbec také?A komplikácia s veľkým vrtakom do betónu...

Re: Izolacia Spiro potrubia

od Leonardo » 02 pro 2015, 14:56

Najděte si jakoukoliv hmoždinku do duté cihly a použijte tzv, kombi šroub.
Sroub-kombi-m-6-x-60-mm-060_v.jpg
Pokud budete potřebovat prodloužit, použijte spojku na závitovou tyč.
mmatice.gif

Re: Izolacia Spiro potrubia

od laik1 » 02 pro 2015, 14:36

Som rad, ze tlmic sa uz dalej neizoluje.

Tieto objimky sa mi celkom pozdavaju.
b.jpg
Prichytavaju sa na zavitovu tyc. Ako ale uchytit tyc do keramickeho stropu (do dutej vlozky) :?:

Re: Izolacia Spiro potrubia

od zumik » 02 pro 2015, 10:11

V tom tlumiči už izolace je, takže dle mě je zbytečné ho izolovat

Re: Izolacia Spiro potrubia

od laik1 » 01 pro 2015, 16:23

Ja mam taketo tlmice hluku. Treba aj tie este este izolovat? Maju cca.26cm priemer.
a.jpg

Re: Izolacia Spiro potrubia

od zumik » 01 pro 2015, 10:23

Zrovna dělám VZT, na uchycení spira používám klasické pogumované objímky s kombišrouby (kotvím do masivního dřevěného stropu).
http://www.bravosmat.cz/product/719-rab-objimka-110-mm
Spiro (tvarovky) mám s těsněním a spojuji pouze ALU páskami, případně airstop páskami a objímky mám jak je potřeba, na delších úsecích po metru a na každém kolenu, odbočce, atd. Drží to jak ďas.

Osobně budu izolovat až po zavěšení (teď už mi ani nic jiného nezbývá :D). Ovšem já jsem "chytře" (bezmyšlenkovitě) koupil tlumiče s 100mm tlumící vrstvou, takže mám spiro zavěšené cca 60 - 100 mm pod stropem a tudíš místa na izolaci relativně hodně. Koupil jsem jako izolaci Klimafix od rockwool. http://www.rockwool.cz/produkty-a-resen ... 9/klimafix
Takže tak nějak předpokládám, že tam jen protáhnu izolaci na míru seřízlou a zespodu spojím ALU páskou. Uvidíme, jak to bude držet, přinejhorším to ještě vezmu dokola nějakým špagátem, izolepou nebo něčím.


Když už sem píši, nemáte někdo zkušenosti s tlumičema, které se dotýkají stropu? Já jsem je musel natlačit co nejvíce ke stropu, abych se vešel pod SDK podhled a bojím se že by tam mohlo něco rezonovat. Samozřejmě před zaklopením řádně otestuji, ale kdyby mi někdo řekl, rovnou že jsem to udělal na hov.., tak to vypodložím nějakou gumovou podložkou dřív, než vůbec zprovozním jednotku.

Re: Izolacia Spiro potrubia

od anonym » 01 pro 2015, 09:59

Potrubí se izoluje zpravidla před montáží, ale není to bezpodmínečně nutné. Pro zavěšení se používají objímky http://www.multivac.cz/produkty/sbo (existují i s gumou), potrubí malých průměrů se věší také jen na závitovou tyč - potrubí se shora provrtá, prostrčí se závitová tyč, která se předtím upevnila do stropu a stěna potrubí se "zmáčnke" mezi dvě matky.

Re: Izolacia Spiro potrubia

od laik1 » 01 pro 2015, 08:57

Nikto nic? Alebo ake prichytky ste pouzivali na prichytenie spira o strop, ked chcem mat rury co najviac pritisnute k stropu? Prip. kde by som nasiel navod (alebo video) montaze spira.

Re: Izolacia Spiro potrubia

od laik1 » 13 lis 2015, 14:36

Izolacia na potrubie sa dava uz "na zemi" alebo az ked je zavesene pod stropom? Takisto si neviem dost dobre predstavit omotavanie pasky na spoje, ked je to uz zavesene a je tam len mala medzera medzi spirom a stropom..

Re: Izolacia Spiro potrubia

od laik1 » 19 srp 2015, 13:21

Super,dakujem za radu a link.