Re: Přepočet účinnosti aktivní / pasivní

od Racochejl » 25 srp 2013, 22:58

Trochu se obávám, že se SFO stáváte zabijákem tohoto celkem zajímavého fóra. Možná tak činíte v dobré víře. Já mám však pocit, že jste něco jako krabička cigaret. Všichni ví, že kouření škodí, že obecný zákaz by znamenal nárůst černého trhu. Všichni také ví, že z tabákového průmyslu tečou slušné daně a stát by se asi jen těžko bez takového příjmu obešel. Administrátor tohoto fóra mi přijde jako stát. Nemůže vás zakázat, i když zabíjíte. Každé fórum žije z příspěvků jako stát z daní. Zahrávání si s Jidášovými groši ale nikdy nikomu dlouhodobě prospěšné být nemůže.

Re: Přepočet účinnosti aktivní / pasivní

od VZTPraha » 24 srp 2013, 08:44

Já vůbec nehodnotím fyzikální stránku věci a i ten článek pan Šperla jsem četl, jen je potřeba se dobrat nějaké hodnotě účinnosti. Certifikované a schválené.
Fyzikálně a hlavně prakticky bychom museli zpochybnit spoustu nesmyslů, které jsou v podmínkách přidělení dotace NZU. Bohužel to "našincům", pokud použiju výrazu pane Šperla nic nepomůže. Debatit tu můžeme dokola a než si to tu vydiskutujeme beztak s nulovým výsledkem, tak nás ve frontě na peníze někdo předběhne.
Já se musím tak trochu zastat praktiků na tomto fóru. Chápu, že pro někoho má smysl teoreticko -fyzikálně -psychologický rozbor, ale ve finále je to jen plácání o ničem.
Proč tady někdo znalý tedy neudělá přepočet na %, jak je v názvu vlákna? Pořád by to bylo bez kulatého razítka zkušebny k ničemu, ale alespoň by to byl nějaký výsledek. Napsat, že to a to je špatně spočtené, změřené, je mnohem snadnější.
PS(Off Topic):
Každá státem organizovaná dotace je většinově nespravedlivá a pokud se podívám na solární byznys, snad i trestná. Co je dotace? Co jsou státní peníze? Měli by to být peníze nás všech, tak proč jsou přesouvány jen do kapes někoho a ještě často podle nesmyslných pravidel?

Re: Přepočet účinnosti aktivní / pasivní

od jarka » 24 srp 2013, 00:52

Na spomínanom vlákne by som podaktorým dala RUČNE odpísať a potom zarámovať a na stenu zavesiť :
Příspěvek od Martin Šperl » 05 pro 2011, 21:50

:!: ;) :!:

Re: Přepočet účinnosti aktivní / pasivní

od VZTPraha » 23 srp 2013, 12:30

Obrátil jsem se na výrobce, protože jsme potřebovali zákazníkům s VP18 dát nějakou validní účinnost Nilanu VP18 ,a by mohli žádat o podporu NZU 2013. Dostal jsem přímo tento dokument.
Při
91 m3/h = 98%
139 m3/h = 102%
220 m3/h = 116%
průměrně 105%
TUV_VP18_ucinnost.png

Re: Přepočet účinnosti aktivní / pasivní

od Leon » 31 črc 2013, 09:42

Lecjaká norma může být slátanina, ale rozdělují se podle ní dotace a statisíce korun pro běžné žadatele NZÚ.
Už jsem psal Pedrovi, že neumím přepočítat účinnost, ale bylo by dobré nějaký algoritmus najít. Možná zkusit jít přes entalpie přívodu/výfuku/sání.. Možná bych uměl dodat nějaká data pro VPL 15 (mám doma). Jen říct, co mám hledat.

Re: Přepočet účinnosti aktivní / pasivní

od Pedro » 28 črc 2013, 08:53

SFO píše: :?: A ŽE JE TO UVEDENÉ V NORMĚ :?:
Leč podle normy počítají energetičtí auditoři...ale to je jiná.
Je slepá ulička nechat vzorec úplně ve své podobě a místo teplot vzduchu dosadit příkony potřebné na jejich dosažení při definovaném vzduchu?

Re: Přepočet účinnosti aktivní / pasivní

od Laďa Jaskva » 27 črc 2013, 22:10

Dobrý den. Já to vidím na prohranou Varšavu.
S pozdravem Laďa

Re: Přepočet účinnosti aktivní / pasivní

od MIRAS » 26 črc 2013, 12:44

To už se nedivím, proč pasivní rekuperaci započítávají do zelené úsporám i bez el. předehřevu. Podle mě je ale rozdíl započítávat něco při 5°C a při výpočtové tepelné ztrátě -15°C, kdy už by pasivní rekuperace dávno zamrzla nebo nemohla vykazovat účinnost jako při 5°C nad nulou.
Co můj nápad s přepočtem?

Re: Přepočet účinnosti aktivní / pasivní

od Pedro » 25 črc 2013, 15:58

Tak jsem našel podmínky vzduchu dle EN 308, za referenční se považuje:
vzduch s hustotou 1,2 kg*m-3,
dynamická viskozita 18,2*10-6 kg*m-1*s-1,
absolutní tlak 101,3 kPa,
teplota 20°C,
relativní vlhkost 50% při tlaku 101,3 kPa.

Dále se uvádějí teploty vzduchu
pro sání (venkovní vzduch) 5°C,
pro odtah (z místností) 25°C.

Re: Přepočet účinnosti aktivní / pasivní

od Pedro » 25 črc 2013, 10:13

MIRAS píše:...mně se ten Pedrův nápad líbil, ale nesedí mi tam, že s různými tepelnými ztrátami objektu by stoupala účinnost...
V pohodě,vždyť říkám, že je to jedna z uliček. Jinak přepočet na výkon topného zdroje se mi zdá ještě daleko lepší, pokusím se ještě podívat do EN 308, co tam píšou o podmínkách.

Re: Přepočet účinnosti aktivní / pasivní

od MIRAS » 24 črc 2013, 16:53

Koukám, že ta zatrápená účinnost nedá Pedrovi spát. :-) Možná, že se k něčemu dopachtíte, chtělo by to ale na pomoc matematika, který by věděl, jak vstupní informace zapracovat do vzorečku. IMHO, mně se ten Pedrův nápad líbil, ale nesedí mi tam, že s různými tepelným ztrátami objektu by stoupala účinnost. To není úplně košer do výpočtu.
Já nejsem na tyhle výpočty, ale je potřeba říct, že ani pasivní rekuperace není bez vstupu. I pasivní rekuperace pro rekuperaci potřebuje teplý vzduch na odtahu. Co tedy ten vzorec upravit tak, že místo teplot vzduchu by se dosadil potřebný výkon topného zdroje na dosažení takové teploty. Protože na dosažení teploty vzduchu na sání není potřebný žádný výkon topného zdroje, vynechal bych ho ze vzorce úplně.
P přívod = n
P odtah
Na dosažení teploty odtahu potřebují obě rekuperace stejný příkon topného zdroje, na dosažení teploty přívodu už to bude rozdílné.
Obě mají stejný vzduch, tak není třeba příliš zkoumat jeho vlastnosti.
Zkusím to na příkladu 100 m3/h, venkovní teplota 0°C, teplota odtahu 21°C, teplot přívodu u pasivní 18°C, u aktivní 33°C.
Na ohřátí 100 m3/h je potřeba z 0 na 18°C je potřeba 637 W, z 0 na 21°C 743 W, z 0 na 33°C 1168 W . Při COP3 dělá příkon kompresoru 389 W, ty bych asi přičetl jako dotaci k odtahu. Pak už jenom dělit.
Pasivní 637: 743 = 85 (%)
Aktivní 1168:1132 = 100 (%)

Re: Přepočet účinnosti aktivní / pasivní

od kláda » 24 črc 2013, 07:00

v tom případě se musí převést vše na energii.

Kdesi jsem tady četl 2 diskuze. V jedné bylo řečeno, že pasivní rekup.je schopná dodat při teplotách kolem nuly reálně asi 10°. Ona ji sice ohřeje i o 20°, ale nikoliv o vlhkost....

V druhé zaznělo, že z teploty 17°, které mi jdou do místností, budu mít pocitové pohodlí asi takové, že mi bude chladněji, než by těch 17° bylo vytápěno třeba podlahovkou.

Prostě v tom vzduchu není energie. A jestli je suchý, tak se bude ze mě rychleji odpařovat voda. A při odpařovaní se povrch ochlazuje. Čili to sedí.

Teplota je tedy jen jakási orientační hodnota. Vše závisí na energii. Teploty vzduchu tedy převést na Jouly, kalorie, popř.Watty. Ale zřejmě se to nedá počítat ve °C.

Ta teplota a vlhkost mi připadá, že je něco jako napětí a proud v transformátoru. Pomocí trafa sice můžeme udělat klidně i 4x větší napětí, ale zároveň 4x snížíme proud(a naopak).

Re: Přepočet účinnosti aktivní / pasivní

od Pedro » 23 črc 2013, 23:31

Díky za reakci. Háček je v tom, že zachraňujeme energii a účinnost počítáme s teplotami vzduchu. To už není jen míchání jablek a hrušek, to je o míchání jablek s žízní.

Re: Přepočet účinnosti aktivní / pasivní

od kláda » 23 črc 2013, 22:49

no já si myslím, že je třeba k TZ větrání připočíst příkon aktivní jednotky jako něco, co se musí spotřebovat. A od toho odečtu to, co mi aktivní jednotka zachrání.
Pasivní jednotka nic navíc nepotřebuje, ale zase toho moc nezachrání.
Podíl, mezi těmi dvěmi rozdíly je zřejmě to číslo Pedro, které máš na mysli

Re: Přepočet účinnosti aktivní / pasivní

od Pedro » 23 črc 2013, 10:29

Ale vůbec perpetuum mobile. Pokud se podíváte na definici účinnosti dle EN 308 a konečně i ostatní EN13141-7 nebo PHI..a další, nikde se nemluví o energii. Pořád se dokola mluví o teplotě vzduchu. Jen se různě přehazují poměry jaká teplota vůči jaké teplotě vzduchu, někdo k tomu přidá vliv ventilátorů..ale obecně se nemluví o energii, teple, ale jen o teplotách vzduchu. To znamená, že když žádná z norem nezohledňuje entalpii, je jedno, jaká vlhkost zůstává v odpadním vzduchu, můžeme se lehce dostat na účinnosti nad 100 %, protože právě odpadní energii
použijeme na zvýšení teploty přívodu (EN 308) a tím zvyšujeme účinnost právě z hlediska jen teplot vzduchu.
Vůbec se nemíchají hrušky a jablka. Pořád jde o jednu a tu samou účinnost.
Dokonce si myslím, že kdybych vzal pasivní rekuperaci a přívod vzduchu do místnosti dohřál elektrospirálou ještě v rekuperační jednotce, můžu si nahnat účinnost třeba 300 % (dle EN 308). Mimochodem EN 308 je zásadní pro dotace Nová zelená úsporám. Protože se měří jen teploty vzduchu lezoucí z bedny. Už jsem na to upozorňoval v jiném vláknu, ale kdyby šlo skutečně o schopnost přenosu tepla v samotném výměníku, měly by jednotky vesměs stejné účinnosti (minimálně ty se stejným výměníkem ).
Rád bych se ale vrátil k tématu.
Kdybychom srovnali účinnost elektrokotle, která je hodně vysoká zhruba 98 % z hlediska přeměny EE na teplo, tak tepelné čerpadlo má ze stejného hlediska přeměny EE na teplo 300%. Také to skřípe, ale zase možná míň než srovnání pasivní a aktivní rekuperace z hlediska účinnosti.

Re: Přepočet účinnosti aktivní / pasivní

od Laďa Jaskva » 23 črc 2013, 08:00

Dobrý den. Žádný nápad by nebyl, jelikož už to zadání je blbost. Pasivní přece značí, že bez dodání další energie dosáhneme nějakou úsporu, která je vždy menší, jak 100 %. Při 100 % by to již bylo perpetuum mobile. Jakmile začnete dodávat energii, tak to není a nemůže být nic pasivního, ale aktivní. Čili, již z definice pasivní, versus aktivní vyplývá, že se míchají hrušky s jablky. Ale klidně si o tom můžete v této okurkové sezóně s někým psát. Já končím.
S pozdravem Laďa

Re: Přepočet účinnosti aktivní / pasivní

od Pedro » 22 črc 2013, 22:45

Je to možné, ale nějaký jiný nápad by nebyl?
Moje úvaha byla taková, že rekuperace snižuje nebo třeba zcela eliminuje TZv (Tepelné Ztráty větráním). Souhlas?
Zkusme tedy můj vzorec na nějakém praktickém příkladu.
Máme pasivní rekuperaci s účinností 82%, tepelnou ztrátu větráním 3000 W a příkon větrací jednotky potřebný k rekuperaci 0 W.
[(100-82):100].3000 + 0
3000
=
540
3000
= 0,18
1-0,18
=
82 (%)
V podstatě se nic nezmění, ale mohu do toho samého vzorce dosadit i aktivní rekuperaci pro porovnání. Příkon přepočítám na 100 % účinnosti, (537 : 170) . 100 = 316 W
[(100-100):100].3000 + 316
3000
=
316
3000
= 0,10
1-0,10
=
90 (%)

Pokud je tohle slepá ulička, berme ji za prozkoumanou a zkusme nějakou jinou? Neslepou :-) A kdyby ta moje nebyla tak úplně slepá, mám ještě pokračování :-)

Re: Přepočet účinnosti aktivní / pasivní

od Laďa Jaskva » 22 črc 2013, 17:39

Dobrý den. Bavorov jste minul, ba dokonce Vodňany jsou dávno za Vámi a normálně jste se ztratil. Třeba SFO Vás nějak vysvobodí. Ale nedávám tomu velkou šanci. :lol:
PS Skutečně si myslím, že je to blbost a to na kvadrát. :)
S pozdravem Laďa

Re: Přepočet účinnosti aktivní / pasivní

od Pedro » 22 črc 2013, 15:47

SFO asi někde lítá v oblacích. Zkusím tedy nějak pokročit v mých úvahách.
pedro_ucin.png
pedro_ucin.png (830 bajtů) Zobrazeno 17117 x
kde
n je účinnost dle Pedra,
TZrek jsou tepelné ztráty větráním ponížené o účinnost rekuperace,
P je přepočtený příkon potřebný k dosažení % účinnosti rekuperace (u pasivních rekuperací je to 0 W), neřeším příkony ventilátorů.
TZv jsou tepelné ztráty větráním.

Příkon přepočítávám na procento rekuperační účinnosti dle
pedro_výkon.png
pedro_výkon.png (1.09 KiB) Zobrazeno 17117 x

kde
Pk je příkon kompresoru ve W,
n je účinnost rekuperace dle EN 308 (nebo jiné normy).

Otázka je, zda kráčím ku Bavorovu nebo... :lol:

Re: Přepočet účinnosti aktivní / pasivní

od Pedro » 21 črc 2013, 22:09

Já nemyslím měnit definici účinnosti, ta je jasná. Mně jde o to, nějak k tomu zakomponovat příkon, aby to bylo porovnatelné.
Zkusím svoji úvahu ještě rozvinout. Větrání bez rekuperace zatíží celkovou tepelnou ztrátu domu 100% tepelných ztrát větráním. Tepelná ztráta se udává ve Wattech. To znamená, že už tak trochu tam ty Watty tlačím. Pasivní rekuperace dokáže snížit tepelnou ztrátu větráním o 80% a ještě 20% Wattů se bude muset dodat....zatím skončím, ale tudy do Bavorova :-)

Nahoru